Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Martial-Artsi - 03.01.21 - klo:13:15
-
Alkoi pumppu ilmoitella otsikon mukaista hälytystä joulun pyhinä. Lähti kuitenkin käyntiin itsekseen ja yrittää edelleen tehdä lämpöä siinä kuitenkaan onnistumatta.
Kuumakaasun lämmöt nousee ns. normaalisti mutta varaajaan lämpöä ei siirry. Muilla vastaavia kokemuksia? Tulistimen putket tuli (taas putsattua) ja vesi kyllä vaikuttaisi kiertävän.
-
Ehkä jotain tuollaista tukosta?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9431.msg126048#msg126048
-
Ehkä jotain tuollaista tukosta?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9431.msg126048#msg126048
Jaa-a. Huuhtelemalla vedet kyllä tuntuu kulkevan ihan hyvin lämmönvaihtimen läpi mutta voihan se olla, että nuo kierrätyspumput on tiensä päässä. Tai sitten jotain häikkää siellä kaasupuolella? Voisiko olla esim. kylmäaineet vähissä tms?
-
Lähti kuitenkin käyntiin itsekseen
Kuinka pitkän ajan jälkeen lähti käyntiin?
Mitä se L-Ässä nyt puuhastelee?
Käykö ja välistä hälyttelee vai käykö hälyttelemättä vai mitä tekee?
ATS
-
Tässä ketjussa pohditaan samanlaista ongelmaa: (Klikkaa alla olevaa tekstiä)
Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti" (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9431.0)
-
Kuinka pitkän ajan jälkeen lähti käyntiin?
Mitä se L-Ässä nyt puuhastelee?
Käykö ja välistä hälyttelee vai käykö hälyttelemättä vai mitä tekee?
ATS
En ole seurannut millainen käyntisykli sillä nyt oireillessaan oli. Laitoin ihan suosiolla sähkövastuksen päälle jottei riko kompuraa. Se siis teki hälytyksiä tasaiseen tahtiin päivittäin mutta yritti silti lämmittää vettä siinä onnistumatta. Huomenna tulee asentaja sitä katsomaan.
-
En ole seurannut millainen käyntisykli sillä nyt oireillessaan oli. Laitoin ihan suosiolla sähkövastuksen päälle jottei riko kompuraa. Se siis teki hälytyksiä tasaiseen tahtiin päivittäin mutta yritti silti lämmittää vettä siinä onnistumatta. Huomenna tulee asentaja sitä katsomaan.
No niin. Asentaja kävi paikalla ja laitettiin ohjearvon mukainen määrä kylmäainetta koneeseen. Eipä ollut vika kylmäaineessa (ainakaan pelkästään) vaan vaihdetaan loppiaisen jälkeen vielä kylmäainekierron magneetti- sekä paisuntaventtiilit. Jospa sit taas toimis.
-
No niin. Asentaja kävi paikalla ja laitettiin ohjearvon mukainen määrä kylmäainetta koneeseen. Eipä ollut vika kylmäaineessa (ainakaan pelkästään) vaan vaihdetaan loppiaisen jälkeen vielä kylmäainekierron magneetti- sekä paisuntaventtiilit. Jospa sit taas toimis.
Tänään vaihdettiin koneeseen uusi paisuntaventtiili, mankkuventtiili sekä samalla kun kylmäaineet piti tyhjentää niin vaihdettiin myös uusi kuivain. Nyt taas toimii.