Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: MasaP - 06.12.20 - klo:15:04
-
Lähtötiedot:
- Liminka
- Uudiskohde
- Lattialämmitys
- Koneellinen IV lämmön talteenotolla
- Yhteenlaskettu seinien ulkopituus 52m
- 1 tasoinen, kokonaisneliöt 160
- Ulkoseinäeristeen vahvuus 250mm
- Huonekorkeus 2,7m
- Lattiaeristys 200mm
- Yläpohjan eriste 100 + 400
- Ikkunat 3 lasiset
- 25m lämpökanaali autotalliin
- Autotallin koko 8,5 x 14 x 4, + 12 astetta
- Pintapiiri ja savi maa
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9709.0;attach=12798)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”MasaP” LIMINKA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Päärakennus 2021: Lattialämmitys, 21°C, 145 m2, 392 m3: 3,94 kW 13 611 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 12°C, 110 m2, 440 m3: 5,04 kW 8 294 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 25 m: 0,08 kW 742 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,06 kW 22 646 kWh
• Kiinteistö, 255 m2, 832 m3 5,5 COP 8,65 kW 22 646 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,139 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 9,7 kW 27 446 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 240 kWh 0,80 kW 25 206 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 206 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,70 kW 25 206 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 80 Luokka = B ) 25 206 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 7,9 kW 19 749 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 457 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 457 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 026 kWh
• Tarvitaan 218 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 214 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 218 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 93 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 535 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Saisiko tätä päivitettyä niin että tallin koko on 8x11.5x3.5?
2x300m meni siniraitaa märkään savimaahan. Niben mitoitus oli 1200m ???
Niin ja lämpötilaksi +15
Kiitos jo etukäteen!
-
Tein laskelman uusilla tiedoilla tallin osalta. Laskelmassa on nyt uudempi säätaulukko; siksi myöskin päärakennuksen lämmitystarve muuttui.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9709.0;attach=14758)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”MasaP”, versio B LIMINKA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 25 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Päärakennus 2021: Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 400 m3: 24,5 W/m2 3,63 kW 11 808 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 12°C, 110 m2, 440 m3: 44,8 W/m2 4,93 kW 7 899 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 25 m: 0,08 kW 742 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 8,64 kW 20 448 kWh
• Kiinteistö, 258 m2, 840 m3 6,1 COP 8,22 kW 20 448 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 9,4 kW 25 248 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 264 kWh 0,84 kW 22 984 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 984 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,30 kW 22 984 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 258 m2 89 kWh/m2 4,9 SCOP 9,3 kW 22 984 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 7,8 kW 18 308 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 676 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 676 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 973 kWh
• Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 207 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 414 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 455 litraa 77 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 569 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Tallissa pidetty 15-20 astetta, useimmiten 18. Koko vuoden sähkönkulutus 8700kwh, sisältää siis lämmityksen ja käyttösähkön.
Kohtuulliselta tuntuu.