Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Gebwell => Aiheen aloitti: Sam123 - 20.11.20 - klo:12:04

Otsikko: Qi 8 vs. Aries 6 / 12
Kirjoitti: Sam123 - 20.11.20 - klo:12:04
Talotoimittaja tarjoaa vaihtoehtoa vaihtaa Qi 8 pumppu Ariekseen ja nyt mietin, että kumpi noista Aries pumpuista olisi oikeampi tuon Qi 8 tilalle?

Lämmitystehon puolestahan tuo Aries 6 kyllä pitäisi korvata jo tuo Qi 8 (1,5 - 7,5 kw vs. 7,4 kw (0/35)) mutta jäähdytystehossa on Aries 6 jää aika paljon Qi 8 jäähdytystehosta (2,97 kw vs. 5,8 kw (0/35)). Jäähdytysteho on itseasiassa vielä Aries 12 hieman heikompi (5,35 kw). Miten tuota jäähdytystehon eroa tulisi tulkita? Tarkoitus on kuitenkin käyttää järjestelmää myös jäähdytykseen (lattiaviilennyksen kautta tai sitten konvektorilla).

Vähän alkanut tuo lämmitystehon riittävyyskin mietityttään että olisiko tuo Qi 8 ollut alunperinkään paras ratkaisu. Talossa on neliöitä 162 m2 joista yläkerrassa n. 45 m2. Sisäkorkeus alakerran osalta 2,58 m ja yläkerran 2,3 m. Lisäksi olisi haaveissa käyttää maalämpöä ainakin osittain lämmittämään pihalle tulevaa poreallasta (tilavuus n. 1500 litraa). Omat laskut ei ihan välttämättä ole kohdillaan, niin oisko jotain suuntaa antavaa laskuria mitä voisi yrittää hyödyntää laskemiseen?  ;D

Otsikko: Vs: Qi 8 vs. Aries 6 / 12
Kirjoitti: tomppeli - 20.11.20 - klo:16:38
Lämmitystarve saattaisi näyttää suunnilleen tällaiselta:

Talo ”Sam123”   JOENSUU   (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C               
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 117 m2, 302 m3:   3,50 kW   11 951 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 45 m2, 103 m3:   1,61 kW   4 303 kWh
- Ulkoallas, 26 C, 100 käyttöpäivää,  2,89 m2, 1 m3, 26 C      0,64 kW   1 582 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,75 kW   17 836 kWh

• Kiinteistö,  188 m2,  470 m3          5,3 COP   5,40 kW   17 836 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,139 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   6,5 kW   22 636 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 704 kWh   0,49 kW   20 932 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   20 932 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,50 kW   20 932 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 86   Luokka = B )   20 932 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   5,3 kW   16 162 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 770 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 770 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     993 kWh

Tarvitaan 196 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 192 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   196 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 196 metriä.      Putkea kaivossa yhteensä      392 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   36 kPa = 0,36 bar
...
Kysy talotoimittajaltasi energiaselvitystä, siitäkin selviää lämmitystarve.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.