Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Jorkki - 05.11.20 - klo:15:55

Otsikko: Tarvitaanko puskurivaraajaa?
Kirjoitti: Jorkki - 05.11.20 - klo:15:55
Olemme ostamassa maalämpöpumppua Bosch Compress 7001i LWM 2-8 kW Inverter, RST käyttövesivaraajalla.
Tämä pumppu tulee v. 1998 laitetun Lämpöässä 2001 tilalle. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys betonipohjassa.
Yksi tarjouksen antaja suosittelee samalla laitetettavaksi 100 litran työsäiliön eli puskurivaraajan.
Toisen tarjouksen antajan mielestä tätä puskurivaraajaa ei tarvita, kun on vesikiertoinen lattialämmitys betonipohjassa.
Osaisitteko neuvoa, että kannattaako puskurivaraajaa laittaa vai eikö kannata?
Otsikko: Vs: Tarvitaanko puskurivaraajaa?
Kirjoitti: KiSaVa - 05.11.20 - klo:18:00
Puskurivaraaja kasvattaa varauskapasiteettia suuruusluokkaa prosentin. Kysy perusteita sen tarpeelle, niin nauretaan sille täällä sitten yhdessä.
Otsikko: Vs: Tarvitaanko puskurivaraajaa?
Kirjoitti: rawpower - 05.11.20 - klo:18:14
Itsellä on juurikin 2-8kw pumppu ollut käytössä heinäkuusta ja ilman puskurivaraajaa. Asentajan mielestä ei tarvetta tälle ollut ja ei kyllä järkevästi tekniseen tilaan mahtuisikaan. Lattilämmitys betonivalussa. Hyvin on toiminut ongelmitta.
Otsikko: Vs: Tarvitaanko puskurivaraajaa?
Kirjoitti: oki - 05.11.20 - klo:19:31
Puskurivaraajaa tarvitaan patteriverkostossa että patterit ei naksu, kun pumpulta tulee lämmintä verkostoon. Lattia lämmityksessä ei tarvita puskurivaraajaa.
Otsikko: Vs: Tarvitaanko puskurivaraajaa?
Kirjoitti: PS - 05.11.20 - klo:22:25
Onko tarkoituksena pitää kosteita tiloja lämmityksellä kesäaikaan?
Otsikko: Vs: Tarvitaanko puskurivaraajaa?
Kirjoitti: Jorkki - 06.11.20 - klo:09:08
Ei ole tarkoitus pitää kosteita tiloja lämpimänä kesällä sen enempää kuin tähän asti. Meillä on ollut tämä Lämpöässä 2001 vuodesta 1998 lähtien eikä siinä ole puskurivaraajaa. Nyt on tarvetta uusia maalämpöpumppu ja olemme ajatelleet tilata tämän Bosch 7001i LWM 2-8 kW pumpun. Jos kunnon perusteita ei tule esille, niin emme tilaa puskurivaraajaa, kun ymmärtääkseni betonipohjassa olevaan vesikiertoiseen lattialämmitykseen sitä ei tarvita.
Otsikko: Vs: Tarvitaanko puskurivaraajaa?
Kirjoitti: jmaja - 06.11.20 - klo:11:28
Eikös tuossa Lämpöässä 2001:ssä ole sisäinen puskurivaraaja, josta käyttövesi otetaan kierrukoilla? Vai millainen malli tuo 2001 on?

Kovin erilainen tuo Boschin invertteri on puskurin tarpeen suhteen, kun menee varsin pienelle tehollekin. Onhan noita laitettu paljon ilman puskuria.