Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Jumi70 - 06.10.20 - klo:17:14

Otsikko: 7000i vika
Kirjoitti: Jumi70 - 06.10.20 - klo:17:14
Kättöveden päällekytkennän jälkeen boschi ruvennut herjaamaan tälläisellä koodilla 5271 lämpökattila z1 liian alhainen paine keruupiirissä mutta paine noin 1,5 bar olisko ideoita mistä johtuu??  :'(
Kiitos!!
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: luu5 - 06.10.20 - klo:18:45
Kättöveden päällekytkennän jälkeen boschi ruvennut herjaamaan tälläisellä koodilla 5271 lämpökattila z1 liian alhainen paine keruupiirissä mutta paine noin 1,5 bar olisko ideoita mistä johtuu??  :'(
Kiitos!!

Jostain syystä netistä löytyvät dokumentit antavat eri syyn virhekoodille 5271. Korkea lämmityspiirin menolämpötila. Tälle jälkimmäiselle joko viallinen lämpösensori, tukossa oleva suodatin tai vaihtoventtiili ei käänny.
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: seppaant - 06.10.20 - klo:18:54
Lainaus
Tälle jälkimmäiselle joko viallinen lämpösensori, tukossa oleva suodatin tai vaihtoventtiili ei käänny.
Ensiksi kannattaa tutkia vaihtoventtiilin toiminta, sillä käyttöveden päällekytkennän jälkeen vaihtoventtiili on joutunut hommiin.

ATS
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: rawpower - 06.10.20 - klo:18:56
https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdf

Tuolta löytyy boschin vikakoodiluettelo

Näyttäisi olevan juurikin tuo Korkea lämmityspiirin menolämpötila.


Alarm when sensor T0 > "Max. flow temperature" set point value + 5 degrees, for 10 seconds. The alarm is blocked for 5 minutes after a DHW cycle

Defective T0 sensor. > With sensor disconnected from the installer board, compare sensor resistans to table values for T0 found in the documentation.

Low flow in heating system > Clean filter ball on return pipe. Check adjustment valves and thermostats for the heating system

The system is in heating mode but the diverter valve has not switched over to DHW. -> Check that 230 V is available on terminal 53 (VW1) during DHW mode. If 230 V during DHW mode, replace the motor/cable for the diverter valve. If voltage is missing during DHW mode, replace the installer module.
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: tomppeli - 06.10.20 - klo:21:35
Lämpö ei pääse siirtymään maalämpökoneelta lämmönjakoon.
Onko syynä
- ilmaa lämmönjakoverkossa
- kiertopumpun ongelmat
- kiertoveden roskasihdissä roskaa
- vaihtoventtiili jumittaa
- huone tai patteritermostaatit sulkevat kiertoa liikaa (Termostaateista on vain haittaa!).
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: Jumi70 - 08.10.20 - klo:12:19
Kiitos vastauksista mutta vika koodi olikin 5276
Muisti pätki ja pääsin tänään tarkistaan asian
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: luu5 - 08.10.20 - klo:12:48
Kiitos vastauksista mutta vika koodi olikin 5276
Muisti pätki ja pääsin tänään tarkistaan asian

Eli paine alhainen. Onko siellä keruupiirissä painemittaria? Tai näkeekö jostain nesteen määrän?
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: Jumi70 - 08.10.20 - klo:15:17
Painemittari löytyy ja paine on 1,5bar, nestettä maakierrossa on koska seinäkonvektorit  ilmattiin noin 1kk sitten.
Samalla laitettiin käyttövedet päälle jolloin alkoi temppuilemaan. Voisko lisävaraaja joka on kytketty sarjaan maalämpöpumpun varaajan kanssa sekottaa tota pumpun älyä. Lämpöisenveden kierto keittiöön laitettiin samalla kertaa.
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: seppaant - 08.10.20 - klo:16:50
Lainaus
Eli paine alhainen. Onko siellä keruupiirissä painemittaria? Tai näkeekö jostain nesteen määrän
Lainaus
Painemittari löytyy ja paine on 1,5bar, nestettä maakierrossa on koska seinäkonvektorit  ilmattiin noin 1kk sitten.
Kumpi tämä hälytys on?
- Keruupiirin vai
- Höyrystimen matala paine

Mikä on tarkalleen hälytysteksti?

ATS
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: samza - 08.10.20 - klo:20:37
kurkkaa se lämmityskierron sihti
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: luu5 - 08.10.20 - klo:21:14
Kumpi tämä hälytys on?
- Keruupiirin vai
- Höyrystimen matala paine

Mikä on tarkalleen hälytysteksti?

ATS

Oliskohan tämä:

5276 Customer Alarm Z1 Pressure in brine circuit too low
Alarm if the circuit for pressure guard, external input I1-I2-I3-I4, is broken. Pressure is below chosen limit. Check the pressure of cold carrier.

Puhutaan maapiirin paineesta ja sitten pitäisi tarkistaa cold carrier (kylmäaine?).
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: Jumi70 - 09.10.20 - klo:07:07
5276 lämpökattila z1 liian alhainen paine keruupiirissä lukee kun aukaisee vikakoodi ilmoituksen koneesta.

Eilen herjasi jo kaksikertainen saa nähdä onko aamulla vika päällä kun pääsen katsomaan?
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: YALMAR - 09.10.20 - klo:09:28
En nyt tiedä, onko samaa kuin minulla. Mulla toki tuli uusi pumppu, vanhat keruupiirit yms. Mutta meillä kävi niin, että uusi pumppu asennettiin, lisättiin liemet, ilmattiin ja jätettiin painetta keruupiiriin. Paine kuitenkin pikkuhiljaa laski täysin paineettomaksi. Konehan siis pelaa myös ilman painestettua keruupiiriä, mutta tuo kone on käsittääkseni suunniteltu myös glykoli-kierrolle, ja sen tarvii olla paineinen. Siellä on paine-anturi, jonka ohitin laittamalla siihen liittimeen ihan lattasulakkeen, sen jälkeen kaikki pelannut niinkuin kuuluukin.
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: Jumi70 - 09.10.20 - klo:22:15
Juu tänään kävi laitoksen myynyt kauppias. Koneeseen oli asennettu edellä mainittu sulake joka ilmeisesti oli huonosti liittimestään kiinni asia korjattiin. Nyt odotellaan oliko korjauksesta apua.

Kiitos vastauksista kaikille! Ilmoittelen oliko korjauksesta apua muutaman päivän päästä.
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: Jumi70 - 15.10.20 - klo:19:43
Kiitos osallistujille vika korjaantui keruupiirin painekytkimen ohituksen parantelulla ns. lattasulake oli huonosti paikoillaan.

nyt taas toimii.. :)
Otsikko: Vs: 7000i vika
Kirjoitti: enska 1 - 06.12.21 - klo:17:48
Moi
Minulla on sama vika hälytys 5276, puolivuotta vanha pumppu.  Missä tämä sulake sijaitsee?

enska