Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: AjuriPee - 22.09.20 - klo:14:25

Otsikko: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: AjuriPee - 22.09.20 - klo:14:25
Moi,
Saisinko mitoituslaskelman näillä arvoilla, kiitos.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Uusimaa, Hyvinkää   
- Rakentamisvuosi? 1997 Onko rinnetalo? Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn 1700L/vuosi, lämmityssähkön, polttopuun 2kuutiota/vuosi
- lattialämmitys
- Ilmanvaihto on koneellinen MUH100.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 42m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus lasivilla 200mm
- Kerrosten lukumäärä 1.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 129m2
- Huonekorkeudet kerroksittain 2,5m
- Alapohjan laatu, maanvarainen eps 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat 3 lasiset, normaali koko.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, ei
- Tilojen lämpötilat? ei
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 22.09.20 - klo:15:33
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9553.0;attach=12372)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”AjuriPee”   HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Omakotitalo 1997: Lattialämmitys, 21°C, 129 m2, 323 m3:   4,43 kW   13 930 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,43 kW   13 930 kWh

• Kiinteistö,  129 m2,  323 m3    5,8 COP   4,27 kW   13 930 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   5,4 kWh   18 730 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   18 730 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 730 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         6,00 kW   18 730 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 108   Luokka = C )   18 730 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -36 °C
- Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   5,0 kW   14 602 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 128 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 128 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 255 kWh

Tarvitaan 152 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 148 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   152 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      304 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   26 kPa = 0,26 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 341 metriä  = 1 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.