Otsikko: Invertteriaggregaatilla vain yksi vaihe MLPlle?
Kirjoitti: 2xMLP - 17.09.20 - klo:13:58
Onko ok järjestely jos sähkökatkoja varten on vaihtokytkin aggregaattikäytölle ja silloin MLPlle tulisi vain yksi vaihe (jossa myös valot ja porakaivopumppu ym) ja sillä olisi tarkoitus vain käyttää maalämpöpumpun kiertovesipumppua jotta lattialämmityspiirien vesi kiertäisi ja siirtäisi takalla lämmitettyä tuvan lämpöä tuvan lattian kautta muuallekin, eli onko kahden vaiheen puuttumisessa maalämpäpumpulta mitään riskiä jos on softasta estetty kompressorikäyttö? JÄMÄ STAR INVERTER 3-12kw.
Otsikko: Vs: Invertteriaggregaatilla vain yksi vaihe MLPlle?
Kirjoitti: Lappanen - 18.09.20 - klo:08:02
Mulla sähkökatkoissa kone laittaa vikakoodia jos vaihe tai useampi puuttuu, mutta se kuittaantuu itsestään kun puuttuvat vaiheet löytyy. Ei käsittääkseni siis ole mikään vakava tilanne.
Kompura lopettaa tuolloin toimintansa, mutta logien mukaan lämmityksen kiertovesipumppu jatkaa toimintaansa asetetulla tyhjäkäyntinopeudella. En tiedä onko tuo kv-pumppu jonkun tietyn vaiheen perässä vai riittääkö että kunhan joku vaihe antaa sähköä niin pumppu toimii.

Eli omilla kokemuksillani tuo voisi toimia ongelmitta, koska pumpun suojauksissa on vaiheiden katkominen huomioitu ja vikatila kuittaantuu itsestään. Voithan kokeilla miten kone toimii, kun napsautat MLP:n sulakkeen/johdonsuojan kahdelta vaiheelta lämmityssyksin aikana. Myupwayn tai koneen näytön kautta näet pyöriikö kv-pumppu.
Otsikko: Vs: Invertteriaggregaatilla vain yksi vaihe MLPlle?
Kirjoitti: 2xMLP - 18.09.20 - klo:08:30
Kiitos vastauksesta, ajatus siis on jos tuolla järjestelyllä saisi estettyä kaikki jäätymiset kun on kuitenkin kolme erillistä rakennusta samassa kierrossa. Jos maalämpöpumpulla aikoisi varautua lämmittämäänkin se vaatisi enemmän tehoa aggregaatilta ja 3-vaiheaggregaatit eivät ole tyypillisesti invertteriaggregaatteja. Eli kai sitten tarvitsisi erillisen 3-vaiheinvertterin ... ja jos sellainen olisi sitten jo olemassa varakäyttöä varten olisi aurinkopaneeli-investointi varsin järkevä jne. Täytyy miettiä voiko luottaa että Carunan kalliiden siirtohintojen maksaminen on riittävä varautuminen eikä tarvitse varautua lämmittämään maalämpöpumpulla sähkökatkojen aikana kun ne aina pysyvät hyvin lyhyinä.
Otsikko: Vs: Invertteriaggregaatilla vain yksi vaihe MLPlle?
Kirjoitti: Matias - 18.09.20 - klo:13:37
Yksinkertainen ja luotettava konsti 1-vaihe agrekaatilla ja takan avulla lämmittämiseen häiriötilanteessa olisi lisätä erillinen kiertopumppu joka toimisi agrekaatin sähköllä tarvittaessa. ;)