Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Lämäri - 04.09.20 - klo:18:19

Otsikko: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 04.09.20 - klo:18:19
Kone 150 Vallox ja vesilukkoja mennyt liki kymmenen kappaletta. Vesilukon malli Vallox Silent Click.

Kapistus pitäisi purkaa ja työntää pohjassa olevaan reikään siten, että lukossa olevat kynnet työntyvät reiän läpi ja lukitsevat vekottimen paikalleen. Tehtävä on mahdoton, koska kynnet eivät yllä reiän läpi, eikä myöskään tuon kynsikappaleen materiaali joustaa yhtään, sillä se on kovaa muovia.

Tästä on oltu tehtaalle yhteydessä, putkimies on yrittänyt, samoin IV-mies. Vallox väittää kivenkovaan, että kyllä se menee. Ei mene.

Mitä vesilukkoja muilla on käytössä?
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: luu5 - 04.09.20 - klo:18:57
Miten ne menevät rikki ja miten ne on aikaisemmin vaihdettu?

Kuva voisi selventää.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 04.09.20 - klo:19:45
Tässä
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 04.09.20 - klo:20:01
Yritetty myös toisenlaista, mutta eipä mahdu vastakappale yläkautta
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Nakke vaan - 04.09.20 - klo:21:36
Surkeeta muovilaatuahan tuo on, ei siitä mihinkään pääse. Omastanikin on yksi kynsi poikki ja se on mennyt ihan itsekseen. Sain sen asennettua ehjänä mutta sitten kun piti joskus parin vuoden päästä putsailla sitä niin enpä viitsinyt irroittaa kun yksi kynsi oli mennyt poikki.
Meinaan lähteä korjailemaan sitä jollain tuommoisella. Pohjareikähän oli muistaakseni jotain ~18mm joten 3/8 tai 1/2 tuumainen menee pikkuviilaillulla tai isolla lekalla.

https://www.biltema.fi/veneily/veneen-lvi-jarjestelma/lapiviennit/lapivienti-2000020419?gclid=EAIaIQobChMInuD9lJDQ6wIVBywYCh2fqwCtEAQYBiABEgLWkPD_BwE

Ja tuon jatkeeksi täytyy etsiskellä parempi vesilukko

Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 04.09.20 - klo:22:02
Ei mene. Katso tuo viimeinen kuva. Yläkautta tosi ahdas.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Nakke vaan - 04.09.20 - klo:22:08
Menee, tuota kaulusta voi vaikka rälläköidä niin että siihen jää vai 2-3 milliä pitopintaa. Metallille voi muutenkin tehdä mitä vaan, vaikka uuden reiän haluamalleen paikalle, poralla ja vinkulla saa ihmeitä aikaan.  ;)
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 05.09.20 - klo:20:12
Olisin kyllä odottanut, että olisi ollut joku valmis ratkaisu. En kai ole koko Suomen ainoa Vallox 150 omistaja? Vai ovatko kaikki muut muka saaneet tuon kapistuksen tuonne pohjaan kiinni?
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Nakke vaan - 06.09.20 - klo:08:14
Tuo 150 lienee aika vanha malli? Lieneekö silent click edes oikea vesilukko siihen? Vanhemmissa lähdettiin putkella ja vesilukko tehtiin sitten matkalle.

Katso tuon ohjeen sivu kaksi ja kuva kaksi onko asennusmonttu tuommoinen kun kuvassa vai semmoinen syvempi?

https://www.vallox.com/files/678/Installation_Silentklick_INT_20141106.pdf
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 06.09.20 - klo:08:15
Vuodelta 2013 ja muuta lukkoa ei taida olla saatavilla.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Nakke vaan - 06.09.20 - klo:08:21
On siihen tuommoinen,

https://www.taloon.com/vesilukko-vallox-silent?shopping=1&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s%7Cpcrid%7C394673073744%7Cpkw%7C%7Cpmt%7C%7Cpdv%7Cc%7C&gclid=EAIaIQobChMI_Maw8ePT6wIVR7DtCh3hAAPSEAQYAyABEgJUbPD_BwE

Itselleni meinaan tuon laittaa tai swegon vastaavan. Vaatii lähtökiinnikeviritelmän mutta kun kuuhunkin on lennetty niin eiköhän se ihmisen tehtävissä ole.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 06.09.20 - klo:08:28
Kiinnitys siinä hieman askarruttaa. Laitteen pohjassa ei sisäpuolella ole oikeastaan tilaan kummoisiin viritelmiin ja lisäksi kaatokin on niin onneton, että sinne ei kovin korkeita kauluksia voisi laittaa. Tällä hetkellä tuo muovihärpäke on liimattu pohjaan alakautta, koska kynnet eivät yletä menemään läpi. Eikä toimi, vaan koriseen tolkuttomasti.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Nakke vaan - 06.09.20 - klo:09:01
Eihän sinne sisään mitään oikeastaan tulekaan jos sinne reikään tiputtaa tuommoisen läpivientiholkin. Jos ottaa uppokantaisen niin se lienee mahtua kokonaan monttuun jolloin mitään kynnystäkään ei jää. Tai säästyy metallin työstöltä mitä tuo biltema ehkä vaatisi.

https://www.heater.fi/fi/messinki-lapivienti-3-8-uppokanta.html
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 06.09.20 - klo:09:05
Uppokanta voisi pelata, mutta sitten tulee ongelmaksi se, että yläpuolella ei välttämättä ole tilaa kallistaa kovin pitkää esinettä siten, että sen saisi taitettua reiästä sisään. Saattaa olla, että tuon joutuisi sahaamaan niin lyhyeksi, että alapuolelle ei enää riittäisi kierrettä.

Lisäksi tuohon joutuisi ajamaan hahlot kauluksen molemmille puolille, jotta sisäpuolella ja reiän molemmilla puolilla oleva pelti ottaisi sen vastaan, mutta se on tietysti sivuseikka.

Tuossa yhdessä kuvassa näkyy tämä tilanne mitä yritettiin vastaavalla muoviosalla.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Nakke vaan - 06.09.20 - klo:09:41
Kai se mahtuu yläkautta jos ja kun holkki on luokkaa 17mm ja kaulus 23mm.

Mitäs jos kuvassasi olevasta jättiläismuoviholkista poistaa reunusta niin että se olisi 23mm halkaisijaltaan niin pystyykö asentamaan ja uppoaako monttuun?

Tai ostaa 2kpl mallia Biltema ja poikkasee toisen kauluksen juuresta ja laittaa holkin alakautta ja mutterin yläkautta ja ottaa toisesta biltemasta mutterin jotta saa holkin kiristettyä kiinni. Tiiviste tietty jostain tuohonkin sitten.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 06.09.20 - klo:09:43
Täytyy yrittää sitä. Laitoin tehtaalle viestin, jos haluaisivat ottaa tästä koppia ja katson sen kortin ensin.
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Nakke vaan - 06.09.20 - klo:11:19
Ei varmaan tehtaalla korviaan lotkauta kun tuo on kuitenkin perusputkarin vartissa ratkaistavissa oleva homma.

Pitihän se omakin ottaa käteen putsailtavaksi. Yksi pidike oli valmiiksi poikki ja kaksi muuta katkesi kun irroitti värkin. Likaa ei juurikaan ollut. Kasattaessa turvauduin rosteriruuviin, mutteriin ja sentin pätkään kupariputkea kun tuli näin ex tempore tämä kiinnostus. Täytyy miettiä onko tuosta ikuiseksi vai laittaako koko sonnan uusiksi. Nyt se on kuitenkin helppo ja nopea putsailla.

(https://img.aijaa.com/t/00197/14882616.t.jpg) (https://aijaa.com/asmqo1)
(https://img.aijaa.com/t/00262/14882617.t.jpg) (https://aijaa.com/mwiUz6)
(https://img.aijaa.com/t/00020/14882618.t.jpg) (https://aijaa.com/4VQ5ro)
(https://img.aijaa.com/t/00219/14882619.t.jpg) (https://aijaa.com/NFPKzH)
(https://img.aijaa.com/t/00831/14882620.t.jpg) (https://aijaa.com/9e0RTn)
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: Lämäri - 06.09.20 - klo:11:52
Hieno systeemi!
Otsikko: Vs: Vesilukko mahdoton tehtävä
Kirjoitti: aarne - 14.10.20 - klo:15:14
Nuo on kyllä vähän hanurista, idea valloxilla kylläkin ihan hyvä.
Itse olen pari kondenssiviemäriä tehnyt siten että peltiin reikä, sopiva pultti ison prikan kanssa läpi, toiselle puolelle sopiva iso hylsy tms mihin prikka menee kivan väljästi sisään ja sitten vaan vetoja pulttiin. Ja voilà, sopiva syvennys läpivientipalikalle on valmis.