Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: miimaapee - 01.09.20 - klo:12:43
-
Hei,
Tässä on jo jonkin aikaa ollut ongelmia lämpimän veden kanssa. Takaiskuventtiili vaihdettu kahdesti, menee kalkista tukkoon ja sen ympäriltä kupariputkea vaihdettu toista metriä.
Alkuun oli ongelma, että lämmin vesi ei riitä. Nyt ongelmana on, että vesi ei lämpeä tarpeeksi. Suihkussa ja vessoissa saa kääntää hanan maksimiin lämpimälle puolelle, että tulee tarpeeksi lämmintä vettä. En ole mitannut veden lämpöä hanasta, mutta se onnistunee.
Säädöt ovat tällä hetkellä ihan päin peetä, koska olen yrittänyt ongelmaa ratkoa sillä. Pumpulla ikää kohta tasan 10 vuotta.
L1
Menovesi 24
Käyrät
-20 30
0 29
20 22
Minimiraja 18
Maksimiraja 55
Syyskuivaus 1
Venttiilin kesäsulku 21
Varaajan YläMin 55
Varaajan AlaMin 45
Sähköyläero 6
Mittaukset
L1 Menovesi 24
Ulkolämpötila 16
L2 Menovesi 25
Varaajan ylä. 53
Varaajan ala. 52
Kuumakaasu 46
Olen itse aika noviisi tässä asiassa ja olen yirttänyt opiskella tämän foorumin kautta.
Shuntin säätöjä en nyt huomannut katsoa. Lisään ne tähän, kun pääsen töistä.
-
Koska varaajassa näyttää kyllä olevan tarpeeksi kuumaa, täytyy vian olla sen takaiskuventtiilin lähellä olevassa syöttösekoitusventtiilissä.
(https://cdn.bauhaus.fi/media/catalog/product/cache/a7fd5c641c0e2ceb953641b29c110ec4/3/3/33462490.jpg) (https://www.bauhaus.fi/syottosekoitusventtiili-oras-dn20-22-mm.html?gclid=EAIaIQobChMIzevDqdfH6wIVGxd7Ch1JzQSWEAQYAyABEgLipPD_BwE)
Joko sen lämpötilansäätöventtiili on rikki, tai väärin säädetty.
Venttiili voi myöskin olla kalkista jumissa ja joskus auttaa, kun lämpötilan säätönuppia kääntelee edes takaisin muutamia kertoja.
Säädin voi olla myöskin tämän näköinen:
(https://www.maalampotukku.fi/tuotekuvat/900x600/Esbe%20sekoitusventtiili.jpg) (https://www.maalampotukku.fi/product/565/sekoitusventtiili-esbe-vta323-22mm-35-60c-3110200)
-
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Tuo ylempi kuva näyttää tutulta.
Jos oikein muistan, se on asetettu lähemmäs kuutta, eli täysille. Syytä en tiedä. Saan tarkistettua illalla.
Onko tuohon olemassa oppikirjan mukaista oikeaa asetusta vai löydänkö parhaiten kokeilemalla?
-
Näillä asetusarvoilla ja varaajan lämpötiloilla on ainakin lämpöä tarjolla.
Onko oma vai vesilaitoksen vesi?
Onko sillä vaikutusta veden lämpötilaan jos laskee vettä hitaasti tai kraana täysillä?
Onko sinulla käytettävissä IR-lämpömittaria millä voisi mitata putkien pintalämpötiloja?
ATs
-
Onko tuohon olemassa oppikirjan mukaista oikeaa asetusta vai löydänkö parhaiten kokeilemalla?
Kannattaa kääntää ja pitää suurimmalle lämpötilalle säätönuppi.
Meillä oli aikoinaan samanlainen säädin ja kun kuuma vesi alkoi käydä vähiin niin tuon säätimen nupista kiertämällä muutaman kerran täysin auki--> täysin kiinni-->täysin auki alkoi kuuma vesi taas riittämään.
Arveltiin että jotain säätimessä jumiutuu ja liikunta saa säätimen toimimaan oikein
-
Vesilaitoksen vettä.
En ole huomannut vaikutusta siinä, antaako veden tulla rauhassa vai täysillä. Väänsin sen säätimen täysille ja nyt 20 minuuttia myöhemmin voin todeta, että ero on huomattava. Vissiinkin ollaan lähellä normaalia. Säätönuppi pysähtyi selvästi vitosen kohdalla, joku otti siis kiinni. Väänsin sitä muutaman kerran edes takas ja se liikkui sen jälkeen ja nyt paremmin.
Tarkkailen tilannetta vielä tämän illan. Saan töistä huomenna lainaan IR-lämpömittarin ja otan lukemat.
Suuret kiitokset kaikille tähän mennessä! Palaan asiaan, kun saan tarkempia mittaustuloksia.
-
Kalkkeutumat ovat varmaankin jumittaneet säätömännän.
- Käännä säätö maksimiin
- Laske kohtuullisella virtauksella kuumaa vettä
- Mittaa L-Ässältä tulevan ja menevän käyttöveden lämpötilat putkien pinnoista parinkymmenen sentin päästä säätäjästä. Laita mittauskohtaan pala maalarinteippiä.
- Lämpötilojen pitäisi näyttää suurinpiirtein samaa.
- Jos lähtevä vesi on edelleen huomattavasti kylmempää kuin L-Ässältä tuleva, tulee venttiili purkaa ja puhdistaa.
- Ohessa huolto-ohje