Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: maalampo123 - 31.07.20 - klo:23:11
-
Tarvitsisi mitoitusta Espooseen uudiskohteeseen.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Espoo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2021 rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Uudiskohde, ei tietoa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv. lämmöntalteenotto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 34m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 42x198, 200mm mineraalivillaa 1krs ja 2krs, kellari 400mm valueristeharkko 16 u-arvo.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? kellari+2krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 66m2, yläkerta 66m2, kellari 65 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2,10 m, alakerta 2,7, yläkerta 2.5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Ontelolaatta, kellari + finnfoam 150mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ei tietoa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 kerroslasit, ikkunoiden ala suurempi
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Sisälämpötila 22astetta
+ Maaviilennys konvektorilla
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9454.0;attach=12233)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”maalampo123” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 20°C, 65 m2, 137 m3: 1,47 kW 4 409 kWh
- Keskikerros 2021: Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 178 m3: 1,74 kW 5 209 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 165 m3: 1,91 kW 5 709 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,12 kW 15 327 kWh
• Kiinteistö, 197 m2, 480 m3 5,0 COP 4,72 kW 15 327 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,202 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,53 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 6,2 kWh 21 327 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 776 kWh 0,52 kW 19 551 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 551 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 19 551 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 69 Luokka = A ) 19 551 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 5,0 kW 14 705 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 846 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 846 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 258 kWh
• Tarvitaan 142 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 139 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 142 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 320 metriä = 1 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.