Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Talovakka - 15.07.20 - klo:00:38
-
Hei,
Aloitamme rakentamaan syksyllä 1-kerroksista Kannustalon puutaloa. Haluaisimme mitoituksen maalämpöpumpulle ja kaivoille.
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Kouvola
- 2020, Tasainen tontti.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- LTO-ilmanvaihto
- Ulkomitat talo; 19,6m* 10,6m ulkoseinien pituus talo 58,86m. Autotalli huom.tässä myös katos 7,3m*9,2m lämmitettävän tilan ulkoseinien pituus 30m .
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali; Mineraalivilla 250mm, ulkoseinän kokonaispaksuus 333mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois) Talo 155m2 ja autotalli/varasto 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Talo 3m ja autotalli 2.4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) Maanvarainen, ei vielä tietoa eristyksestä..
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Levyvilla 100mm puhallusvilla 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? ikkunoiden ala 13%
-muita lämmitettäviä tiloja; autotalli, Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 4m
- Tilojen lämpötilat? puolilämmin talli lämpötila 12 C
Talon nettovolyymi n. 445m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9433.0;attach=12190)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Talovakka” KOUVOLA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 465 m3: 4,11 kW 15 940 kWh
- At / varasto 2020: Lattialämmitys, 12°C, 40 m2, 96 m3: 2,06 kW 3 920 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 4 m: 0,02 kW 139 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,19 kW 19 999 kWh
• Kiinteistö, 195 m2, 561 m3 5,0 COP 5,79 kW 19 999 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,3 kWh 25 999 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,49 kW 24 239 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 239 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 24 239 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 94 Luokka = B ) 24 239 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,8 kW 18 467 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 772 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 535 kWh
• Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 189 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 193 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 386 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 44 kPa = 0,44 bar
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 439 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos hurjasti! Miksiköhän kauppiaat tarjoavat tähän 120-130 aktiivisyvyyttä?
-
Kiitos hurjasti! Miksiköhän kauppiaat tarjoavat tähän 120-130 aktiivisyvyyttä?
Luultavasti siksi, että hintakilpailu pakottaa tinkimään jostain.
Kaivon lyhentäminen ei syö LVI -yrittäjän omaa tulosta.