Moro,
Tuossa muutamana iltana olen kiinittänyt huomiota että kuuluu kummaa kolinaa, paikansin äänen lähteeksi yläkerran jakotukkin joka pitää meteliä ja kolisee. Yritin ilmata lattialämmitystä jakotukin venttiilien avulla, ja ilmaa tulikin aimo annos ennen vettä. Tämä sai minut pohtimaan että paineita ja kun tarkistin paisunta-astian paineen näytti se 0 bar, kun esiasetus on 0,5 bar. Prkleen painemittarin näyttö on siinä kulmassa, että kaikki on näyttänyt olevan ok. pikaisella vilkaisulla, eli en tiedä kauanko on ollut näin :-[ Lämpöä on tosin riittänyt kylmällä ja kolinaakin on kuulunut vasta parina iltana, eli tuskin pitkään.
Onko tämä vaarallista? Kannattaako ottaa ammattilainen katsomaan ja samalla säätämään pari vuotta käytössä ollut lämmitysjärjestelmä?
-
Yritin ilmata lattialämmitystä jakotukin venttiilien avulla, ja ilmaa tulikin aimo annos ennen vettä. Tämä sai minut pohtimaan että paineita ja kun tarkistin paisunta-astian paineen näytti se 0 bar, kun esiasetus on 0,5 bar. Prkleen painemittarin näyttö on siinä kulmassa, että kaikki on näyttänyt olevan ok. pikaisella vilkaisulla, eli en tiedä kauanko on ollut näin
Kun lämmityspiiriä ilmataan niin sieltä lasketaan silloin pois ilmaa ja lopuksi hieman vettä.
Tämän operaation seurauksena ko piirin paine laskee ja se on normaalia.
Jos osaat lisätä vettä/painetta lämmityspiiriin (täyttöhanoja yleensä kaksi vierekkäin) niin laske lisää vettä piiriin varovasti jolloin verkoston paine alkaa nousta,seuraile siis painemittaria täytön aikana ja sulje täyttöhanat kun verkoston paine on normaalissa ,esim 0,5bar ,lukemissa.
Jos joudut vielä ilmaamaan piiriä niin pitää myös lisätä vettä/painetta tilalle verkostoon.
-
Ammattilainen kävi paikalla, ja ilmasi kaikki tarvittavat putket :D