Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Muut => Aiheen aloitti: Panppa - 29.03.20 - klo:21:39

Otsikko: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 29.03.20 - klo:21:39
Morjesta

Itsellä on ollut nyt käytössä 4 vuotta daikinin maalämpöpumppu :'( Ongelmia on ollut todella paljon ja kukaan ei tahdo tiedää mistä vikaa etsiä. Daikinille on soiteltu satojatunteja huolto firmoja on käynyt mutta vian syytä ei ole saatu korjattua. Tällä hetkellä ja suurimmaksi syyksi on aiheutunut "veden virtaushäiriö" kyseistä ongelmaa on huollettu että lattialämmityspiiriin pumpun luokse on asennettu esim "hullunkiero" jotta virtaus pysyisi 12l/min kun ongelma johtuus siitä että virtaustippuu liian pieneksi. Noh lämmitys pinta alaa on talossa 143 m2 tallissa lisäksi 100  m2 talli on vapaana virtaavana ollut koko ajan että tätä ongelmaa ei tule, mutta ongelma jatkuu. Seurattuani pumppua nyt satoja tunteja että pysyisi pönttökäynnissä joskus edes niin olen alkanut tulla siihen tuloksee että ongelma on Säiliön lämmityksessä vaikka minulle on väitetty että ongelma on lattiassa! Pumppun virtaus tippuu säiliön lämmitys tilassa alle 12 jolloin "vedenvritaus" ongelma tulee esiin. Säiliö ei koskaa pääse lämpeämään enää +40 asteesee jolloin tulee Ah-00 Ongelma "desifiointia ei suoitettu". Olen ottanut "lämpimän veden pois käytöstä niin pumpu pelaa hyvin lämmittää lattiaa ja tallia ei ongelmia mutta kun säiliö otetaan mukaa ongelmat alkavat :'( Osaisiko joku auttaa mistä voisin alkaa kyseistä ongelmaa purkamaan, vai pitääkö ostaa jo uusi pumppu.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Matias - 29.03.20 - klo:22:35
Siinä on sähköinen vaihtoventtiili joka vaihtaa virtauksen lattialämmityksen ja käyttövesisäiliön lämmityksen välillä.
Tarkista että vaihtoventtiili liikkuu ääriasennosta toiseen,jos jumittelee niin saattaa estää normaalin virtauksen
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 29.03.20 - klo:22:39
Kyllä pitäisi toimia, vaihtaa kyllä. "Manuaalisesti"testattu myös kun napin vetää ylös nii ei jumittanut.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Matias - 29.03.20 - klo:22:51
 
Lainaus
Pumppun virtaus tippuu säiliön lämmitys tilassa alle 12 jolloin "vedenvritaus" ongelma tulee esiin. Säiliö ei koskaa pääse lämpeämään enää +40 asteesee jolloin tulee Ah-00 Ongelma "desifiointia ei suoitettu". Olen ottanut "lämpimän veden pois käytöstä niin pumpu pelaa hyvin lämmittää lattiaa ja tallia ei ongelmia mutta kun säiliö otetaan mukaa ongelmat alkavat

Pystyykö säiliön lämmitystilassa mitenkään estämään virtauksen hidastumista alle 12l/min esim jostain asetuksista?
Aikahyvin tuossa kuitenkin vikakohta on "haarukassa"
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 29.03.20 - klo:23:00
Tästä ei minulla ole tieto. Oma ammattitaito rajottuu ihan tähä itseopiskeluun ja mitä olen "huoltomiehiltä" oppinut / daikinin huoltopalvelulta saanut inffoa.

Jos ymmärsin oikein niin virtausta ei voi itse muuttaa  tai ainakin minulle on näin sanottu että min virtaus on sen 12L / min.

Kylmimmät pakkas jaksot onneks pitäisi olla takanapäin ja tänä talvena kun pumppa ei ole pelannut juuri 1 päivää pitempään ilman että häiriötä olisi tullut, niin maalämpöhuoneessa autotallissa on vietetty useampi tunti kuitatessa vikakoodeja.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Matias - 29.03.20 - klo:23:25
Usein virtausasetus ottaa ohjaukseen tarvittavan tiedon meno- ja paluuveden lämpötilaerosta ja pyrkii lauhduttimen kiertopumpun pyörimisnoppeutta säätämällä pitämään lämpötilaeron asetusarvossa.

Onko asetusvalikossa nähtävissä mitä sallitut lämpötilaerot ovat nyt lattia ja käyttövesisäiliön asetuksissa?
Lattialämmityksissä se yleensä on 3-6 astetta ja käyttöveden lämmityksessä 5-10 astetta.

Tuosta lattialämmityksen "hullunkierto"pumpusta sellainen asia että siinä hullunkierto ohitusputkessa pitäisi olla takaiskuventtiili että kompressorin ja lauhduttimen kiertopumpun käynnistyessä vesi kiertää lattian kautta eikä virtaus "oikaise" ohitusputken kautta takaisin lauhduttimelle.

Olisiko mitään putkikaaviota miten Daikinissa lämmitys ja käyttövesikierto on tehty?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 29.03.20 - klo:23:41
Morjesta

Itsellä on ollut nyt käytössä 4 daikinin maalämpöpumppu :'(
Niin siis mitä? pumppu vaihdettu 4 kertaa, vai 4 eri kohdetta?

Mikä Daikini?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:06:28
Niin siis mitä? pumppu vaihdettu 4 kertaa, vai 4 eri kohdetta?

Mikä Daikini?
  korjattu tekstiin, jäi tuo sana vuotta uupumaan. Elikkäs pumppu on minulla ollut 4 vuotta toiminnassa tai no onko se toiminut juuri ollenkaa  :(
Tyyppi kilvessä : Daikin (Egsqh10s18aa9w) vuosi malli:2015
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:07:20
Usein virtausasetus ottaa ohjaukseen tarvittavan tiedon meno- ja paluuveden lämpötilaerosta ja pyrkii lauhduttimen kiertopumpun pyörimisnoppeutta säätämällä pitämään lämpötilaeron asetusarvossa.

Onko asetusvalikossa nähtävissä mitä sallitut lämpötilaerot ovat nyt lattia ja käyttövesisäiliön asetuksissa?
Lattialämmityksissä se yleensä on 3-6 astetta ja käyttöveden lämmityksessä 5-10 astetta.

Tuosta lattialämmityksen "hullunkierto"pumpusta sellainen asia että siinä hullunkierto ohitusputkessa pitäisi olla takaiskuventtiili että kompressorin ja lauhduttimen kiertopumpun käynnistyessä vesi kiertää lattian kautta eikä virtaus "oikaise" ohitusputken kautta takaisin lauhduttimelle.

Olisiko mitään putkikaaviota miten Daikinissa lämmitys ja käyttövesikierto on tehty?

Minun etsimisen perusteella pumpusta löysin vain "delta t lattialämmitys puolelta siinä oli 5 erotus" käyttöveden puolelta vaan lämpötilakäyrän löysin. Putkimiehet asenti hullunkierron ja laittoivat siihen molempiin päihin pallosulut jolloin saisin kuristettua kiertoa.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:09:31
  korjattu tekstiin, jäi tuo sana vuotta uupumaan. Elikkäs pumppu on minulla ollut 4 vuotta toiminnassa tai no onko se toiminut juuri ollenkaa  :(
Tyyppi kilvessä : Daikin (Egsqh10s18aa9w) vuosi malli:2015
Ookei, ajattelin onko 4:stä tästä uusimmasta Geo 3 mallista kysymys, mutta onkin se vanha malli...

Kuinka pitkä on noiden takuu?

Onko siinä virtausmittaus, uskoisin, vai mistä todettu se 12L/min alittuvan?

Tuohan kuulostaa sitten 'selvä tapaus' tapaukselta jos ongelma on LV:tä tehdessä, siellä on joku tukos siinä haarassa...valmistusvika!?
Vähän on osaamattomuutta Daikin asentajilta/maahantuojalta jos tuo ongelma ei 4:ssä vuodessa löydy  ???
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:10:18
Ookei, ajattelin onko 4:stä tästä uusimmasta Geo 3 mallista kysymys, mutta onkin se vanha malli...

Kuinka pitkä on noiden takuu?

Onko siinä virtausmittaus, uskoisin, vai mistä todettu se 12L/min alittuvan?

Tuohan kuulostaa sitten 'selvä tapaus' tapaukselta jos ongelma on LV:tä tehdessä, siellä on joku tukos siinä haarassa...valmistusvika!?
Vähän on osaamattomuutta Daikin asentajilta/maahantuojalta jos tuo ongelma ei 4:ssä vuodessa löydy  ???

3v takuu. Tässä yksi o ongelma kun en ketää "oikeeta daikin asentajaa ole saanut käymään pumpun kimpussa. Tässä pohjois savon alueen liikkeille soitellut ja 3 eri firmaa käyttänyt mutta ei vaikutusta. Pisimmillään tänä talvena pumppu toimi 2 viikkoa ilman häiriötä.... Virtaus mittari löytyy pumpun päältä, siitä itse vähä seurannut että ongelma voisi olla lämpimänveden puolella. Itse daikinin huolto ei ota juuri mitään kantaa asiaan, aina sama puhdistasuodattimet, muta pussit, laita hullunkierto... Omasta toimesta ja 3 firman toimesta kaikki tehty moneen otteeseen mutta ei apua :'(
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:11:07
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/

On se kumma pulju kun ei hoida asioita kuntoon, koska olet ottanut 1. kerran yhteyttä ja varmaan dokumentoidusti...

Daikin Suomi ja sitten Daikin EU jos täällä ovat kädettömiä...
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Matias - 30.03.20 - klo:11:19
Lainaus
Pumppun virtaus tippuu säiliön lämmitys tilassa alle 12 jolloin "vedenvritaus" ongelma tulee esiin. Säiliö ei koskaa pääse lämpeämään enää +40 asteesee jolloin tulee Ah-00 Ongelma "desifiointia ei suoitettu".

 
Lainaus
Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, että desinfiointitoimintoon keskeytynyt kuuman veden käytön takia, seuraaviatoimia suositellaan:
▪Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Uudelleenlämmitystai Uud.läm+ajast on valittu,
 on suositeltavaa ohjelmoida desinfioinnin käynnistys vähintään 4 tuntiamyöhemmäksi kuin viimeinen oletettu suuri kuumanveden tarve.

Tämä käynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

▪Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Vain ajastus on valittu,
 on suositeltavaa ohjelmoida säiliön tilaksi Säilytys, eko 3 tuntia ennen ajastettua desinfiointitoiminnon käynnistystä säiliönesilämmittämistä varten.

Manuaalissa tuollaista desifiointiasetuksista.Jos käyttövesivaraajan lämpötilan nosto pelkällä kompressorilla ei onnistu vaan tulee jokin häiriöilmoitus niin monesti loppukuumennus tehdään sähkövastuksella,yleensä legionella desifiointi tehdään kahden viikon välein.

En löytänyt manuaalista sellaista asetuskohtaa mutta voi olla etten ymmärtänyt kaikkea mitä manuaalissa on kirjoitettu,on aika kapulakieltä teksti(?)




Lainaus
Lähtöveden lämpötila:

 Lauhduttimen delta­T
Tulevan ja lähtevän veden lämpötilaerotus.
 Yksikkö on suunniteltu tukemaan lattialämmitystoimintaa.
Suositeltu lähtöveden lämpötila(käyttöliittymän kautta asetettu) lattialämmitykselle on 35°C.
Siinä tilanteessa yksikköä ohjataan toteuttamaan 5°C:n lämpötilaerotus,mikä tarkoittaa, että yksikköön tuleva vesi on noin 30°C.
Riippuenasennetuista sovelluksista (lämpöpatterit, lämpöpumpun konvektori,lattialämmitys) tai tilanteesta tulevan ja lähtevän veden lämpötilaerotusta voidaan muuttaa.
Huomaa, että pumppusäännöstelee virtaustaan säilyttääkseen Δt:n.

Lainaus
Lämmitys: vaadittu lämpötilaerotus tulevan ja lähtevän veden välillä.
Alue:3~10°C (1°C:n välein; oletus: 8°C).
Ominainen asennuksille, jotka vaativat korkeaa veden lämpötilaa(esim. pattereille

Lainaus
Minun etsimisen perusteella pumpusta löysin vain "delta t lattialämmitys puolelta siinä oli 5 erotus"

Suurenna kokeeksi lattialämmityksen dt vaikka 8 asteeseen ja seuraile vaikutusta.
Jos tuo linkin manuaali on oikea niin dt pitäisi olla säädettävissä 3-10 asteen välillä.


https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/egsqh-a9w/EGSQH-A9W_4PFI351748-1B_Installer%20reference%20guide_Finnish.pdf
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:11:21
Tommonen kaavio ilmeisesti...taitaa pönttö olla päällä kuitenkin...

Virtausanturia on löydä manukoista mistään joten lieneen lämpötiloista kun tulee tuo AH hälytys!?

Dokumentaatio on sinänsä aika kattavan tuntuinen kun vertaa moneen muuhun...

(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11734;image) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11738;image)  (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11740;image) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11736;image)
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:12:10
Tommonen kaavio ilmeisesti...taitaa pönttö olla päällä kuitenkin...

Virtausanturia on löydä manukoista mistään joten lieneen lämpötiloista kun tulee tuo AH hälytys!?

 Ah hälytys oli desinfioinnin epäonnistuminen daikin suomen mukaan ainakin. Voin koittaa Ilalla lisätä kuvan virtaus anturista, mutta se löytyy koneen päältä etureunasta

Dokumentaatio on sinänsä aika kattavan tuntuinen kun vertaa moneen muuhun...

(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11734;image) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11738;image)  (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11740;image) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11736;image)
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:12:12

Manuaalissa tuollaista desifiointiasetuksista.Jos käyttövesivaraajan lämpötilan nosto pelkällä kompressorilla ei onnistu vaan tulee jokin häiriöilmoitus niin monesti loppukuumennus tehdään sähkövastuksella,yleensä legionella desifiointi tehdään kahden viikon välein.

En löytänyt manuaalista sellaista asetuskohtaa mutta voi olla etten ymmärtänyt kaikkea mitä manuaalissa on kirjoitettu,on aika kapulakieltä teksti(?)




Suurenna kokeeksi lattialämmityksen dt vaikka 8 asteeseen ja seuraile vaikutusta.
Jos tuo linkin manuaali on oikea niin dt pitäisi olla säädettävissä 3-10 asteen välillä.


https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/egsqh-a9w/EGSQH-A9W_4PFI351748-1B_Installer%20reference%20guide_Finnish.pdf

Joo joskus kokeilin 8 pitää ei vaikutusta ollut,mutta kokeilen uudestaan ei tässä enää mitään menetä.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:12:18
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/

On se kumma pulju kun ei hoida asioita kuntoon, koska olet ottanut 1. kerran yhteyttä ja varmaan dokumentoidusti...
Daikin Suomi ja sitten Daikin EU jos täällä ovat kädettömiä...

Daikin Suomeen olen ollut yhteydessä sähköpostilla puhelimella kymmeniä kertoja. Valitettavasti heitä ei kiinnosta edes tai siltä minusta ainakin tuntuu. Antoivat muutaman firman puhelin numerot mistä kysellä huoltoa niin toinen konkurssiin mennyt ja toinen vastasi että eivät huollamaalämpöä, kolmas tuli niin tunnusti että minä opetin hänellä miten perus asiat katsotaan eli ongelmaan ei tullut ratkaisua.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Matias - 30.03.20 - klo:13:16
 
Lainaus
Säiliö ei koskaa pääse lämpeämään enää +40 asteesee jolloin tulee Ah-00 Ongelma "desifiointia ei suoitettu".

Onko hanoista tuleva kuuma käyttövesi riittävän kuumaa vai haaleata?
Käyttövesivaraajassahan vesi kerrostuu lämpötilan mukaan siten että varaajan yläosassa voi olla 60 astetta ja alaosassa 40 astetta.

Lämpötilalukema Daikinin näytössä tulee varaajan lämpötila-anturista ja anturin sijainti vaikuttaa lämpötilalukemaan,jos esim lämpötila-anturi on varaajan alaosassa niin siellä ei lämpötila on aina alhaisempi kuin varaajan yläosassa.

Jos lämpötila-anturin sijaintia et saa selville niin mittaa varaajasta lähtevän kuumavesiputken pinnasta lämpötila kun hanasta lasketaan kuumaa vettä.
Jos putkenpinnasta mitattu lämpötila ja Daikinin näyttämä lämpötila poikkeavat toisistaan niin saattaa johtua varaajan lämpötila-anturin sijainnista,joissakin lämpöpumpuissa niitä on jouduttu muuttamaan kun anturi on sattunut väärään mittausyhteeseen.

 
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:14:14

Onko hanoista tuleva kuuma käyttövesi riittävän kuumaa vai haaleata?
Käyttövesivaraajassahan vesi kerrostuu lämpötilan mukaan siten että varaajan yläosassa voi olla 60 astetta ja alaosassa 40 astetta.

Lämpötilalukema Daikinin näytössä tulee varaajan lämpötila-anturista ja anturin sijainti vaikuttaa lämpötilalukemaan,jos esim lämpötila-anturi on varaajan alaosassa niin siellä ei lämpötila on aina alhaisempi kuin varaajan yläosassa.

Jos lämpötila-anturin sijaintia et saa selville niin mittaa varaajasta lähtevän kuumavesiputken pinnasta lämpötila kun hanasta lasketaan kuumaa vettä.
Jos putkenpinnasta mitattu lämpötila ja Daikinin näyttämä lämpötila poikkeavat toisistaan niin saattaa johtua varaajan lämpötila-anturin sijainnista,joissakin lämpöpumpuissa niitä on jouduttu muuttamaan kun anturi on sattunut väärään mittausyhteeseen.

Talolle menevään käyttövesiputkeen on asennettu mittari siinä näyttää sitä 30-35 astetta mitä säiliössä on lämpötila myös.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:15:19
Virtaus mittari löytyy pumpun päältä, siitä itse vähä seurannut että ongelma voisi olla lämpimänveden puolella.
Minkälainen tuo virtausmittaus on, valokuva tai kytkentäkuvan snap mauskasta tjms?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: seppaant - 30.03.20 - klo:17:21
Lainaus
Tällä hetkellä ja suurimmaksi syyksi on aiheutunut "veden virtaushäiriö" kyseistä ongelmaa on huollettu että lattialämmityspiiriin pumpun luokse on asennettu esim "hullunkiero" jotta virtaus pysyisi 12l/min kun ongelma johtuus siitä että virtaustippuu liian pieneksi.
Lainaus
Minun etsimisen perusteella pumpusta löysin vain "delta t lattialämmitys puolelta siinä oli 5 erotus" käyttöveden puolelta vaan lämpötilakäyrän löysin. Putkimiehet asenti hullunkierron ja laittoivat siihen molempiin päihin pallosulut jolloin saisin kuristettua kiertoa
Kertoisitko mitenkä tämä hullunkierto on asennettu, minkä putkien väliin, missä pumppu on?
Kuinka usein desinfiointi tehdään?

Tämän tapaisten ongelmien ratkaisemiseksi pitää selvittää mitenkä koko systeemi toimii. Ilman kattavaa mittausdataa se ei yleensä onnistu.
Voiko pumpun mittaustietoja kerätä esim. muistitikulle?
Jos voi niin kaikki mittaukset tikulle 1 minuutin keruuvälillä ja tulokset tänne pähkäiltäväksi.

ATS
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:17:44
Tässä se Hullunkierto (kuten niin monasti muulloinkin tuota nimeä käytetään missä milloinkin merkityksessä) tarkoittaa tod.näk. ohitusputkea josta tuolla manuskassa on mainintoja.

Lämmityspuolen virtaus ei liene ongelma kun siellä on 100m2 talli kokoajan kierrossa ilman jarruja, näin ainakin käsitin...ongelma iskostuu sinne LV tekemisen puolelle.

Pumppu lienee tallissa ja kanaalilla taloon sekä talossa varmaan LV varaaja kun tuon kanssa kerran asutaan LV ajo pois päältä valinnalla...

Tuossa @Seppaantin kaaviossa näkyy tosiaan virtausanturi...

On se minusta niin ilmeistä että LV-säiliön lämmityksessä yksinkertaisesti virtaus 'ahistaa'....mitens tuo 'Suodatin' on varmaan tarkistettu!?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:18:20
Tässä se Hullunkierto (kuten niin monasti muulloinkin tuota nimeä käytetään missä milloinkin merkityksessä) tarkoittaa tod.näk. ohitusputkea josta tuolla manuskassa on mainintoja.

Lämmityspuolen virtaus ei liene ongelma kun siellä on 100m2 talli kokoajan kierrossa ilman jarruja, näin ainakin käsitin...ongelma iskostuu sinne LV tekemisen puolelle.

Pumppu lienee tallissa ja kanaalilla taloon sekä talossa varmaan LV varaaja kun tuon kanssa kerran asutaan LV ajo pois päältä valinnalla...

Tuossa @Seppaantin kaaviossa näkyy tosiaan virtausanturi...

On se minusta niin ilmeistä että LV-säiliön lämmityksessä yksinkertaisesti virtaus 'ahistaa'....mitens tuo 'Suodatin' on varmaan tarkistettu!?

Suodattimen putsasin viikko sitten (ei mitään) se on vuoden aikaa varmaan sen 20 kertaa katsottu kaikkien toimesta kuka on rassannut pumppua. Kiertovesipumppu on myös katsottu ehyt oli kuulemma ja itsestäkin se näytti hyvältä. Tässä illalla nyt seurasin kun pumppu työntää taloon +26 vettä (pumppa on siis autotallissa ja yhdistetty kanaalilla taloon) Esbe säädin kääntyy säiliönlämmitykseen ja alkaa tuonttamaan vesisäiliölle lämpöä. Kun veden virtaus on 25-27l/min kiertävän vedenlämpötila nousee +43 niin vedenvirtaus tippuu yhtääkkiä 0 vaikka pumppu pyörii samoilla kieroksilla koko ajan. Virtausanturia käytin poissa ja takaisin niin hetkellisesti anturi näyttää 26l min ja putkessa kyllä tuntuu virtausta. Kun virtaus on 15 sec 0 niin pumppuun tulee Veden virtaushäiriö.

Niin ja pumpun päältä on purettuvirtausanturi ja katsottu että puhdas oli ei ollut likaa samalla katsottiin esben säätimelle asti että putket oli puhtaat ei mitään ihmeellistä.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:18:26
Tässä se Hullunkierto (kuten niin monasti muulloinkin tuota nimeä käytetään missä milloinkin merkityksessä) tarkoittaa tod.näk. ohitusputkea josta tuolla manuskassa on mainintoja.

Lämmityspuolen virtaus ei liene ongelma kun siellä on 100m2 talli kokoajan kierrossa ilman jarruja, näin ainakin käsitin...ongelma iskostuu sinne LV tekemisen puolelle.

Pumppu lienee tallissa ja kanaalilla taloon sekä talossa varmaan LV varaaja kun tuon kanssa kerran asutaan LV ajo pois päältä valinnalla...

Tuossa @Seppaantin kaaviossa näkyy tosiaan virtausanturi...

On se minusta niin ilmeistä että LV-säiliön lämmityksessä yksinkertaisesti virtaus 'ahistaa'....mitens tuo 'Suodatin' on varmaan tarkistettu!?


https://aijaa.com/x4U1m5

tuossa on linkki kuvaan (virtauanturi keskellä oleva putki)
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:18:39
Suodattimen putsasin viikko sitten (ei mitään) se on vuoden aikaa varmaan sen 20 kertaa katsottu kaikkien toimesta kuka on rassannut pumppua. Kiertovesipumppu on myös katsottu ehyt oli kuulemma ja itsestäkin se näytti hyvältä. Tässä illalla nyt seurasin kun pumppu työntää taloon +26 vettä (pumppa on siis autotallissa ja yhdistetty kanaalilla taloon) Esbe säädin kääntyy säiliönlämmitykseen ja alkaa tuonttamaan vesisäiliölle lämpöä. Kun veden virtaus on 25-27l/min kiertävän vedenlämpötila nousee +43 niin vedenvirtaus tippuu yhtääkkiä 0 vaikka pumppu pyörii samoilla kieroksilla koko ajan. Virtausanturia käytin poissa ja takaisin niin hetkellisesti anturi näyttää 26l min ja putkessa kyllä tuntuu virtausta. Kun virtaus on 15 sec 0 niin pumppuun tulee Veden virtaushäiriö.

Niin ja pumpun päältä on purettuvirtausanturi ja katsottu että puhdas oli ei ollut likaa samalla katsottiin esben säätimelle asti että putket oli puhtaat ei mitään ihmeellistä.
No tuon perusteella vesi virtaa mutta anturi *askana!...ei varmaankaan vaihdettu?
Eli onko nyt niin että talon lämmitykseen menee niin viileetä että homma pelaa, mutta LV:tä tehdessä lämpö nousee ja siitä seuraa että virtausanturi tekee tenän kun lämpö tarpeeksi korkea eli se ei tykkää kuumasta eli siinä on vikaa..........miltä kuulostaa osuuko käyttäytymiseen?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:18:48
No tuon perusteella vesi virtaa mutta anturi *askana!...ei varmaankaan vaihdettu?
Eli onko nyt niin että talon lämmitykseen menee niin viileetä että homma pelaa, mutta LV:tä tehdessä lämpö nousee ja siitä seuraa että virtausanturi tekee tenän kun lämpö tarpeeksi korkea eli se ei tykkää kuumasta eli siinä on vikaa..........miltä kuulostaa osuuko käyttäytymiseen?

Tätä itekkin miettinyt että voisiko vika olla tässä, pitää varmaan alkaa tilaamaan huomenna kyseistä osaa ja katsoa.

Kun tämä lämminvesiongelma tuli tuossa 1kk sitten sinä ennen ei ollut lämpimän veden kanssa ongelmia(vesilämpesi +50 säiliössä joskus jopa onnistui desifiointi)

Täytyy tilata kyseinen osa ja laittaa paikallee.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:18:58
Daikini siis näyttää sen virtauksen ruudulla ja se katkee kun seinään?

Katkesiko se desinfiointi samaan häiriöön?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:19:53
Daikini siis näyttää sen virtauksen ruudulla ja se katkee kun seinään?

Katkesiko se desinfiointi samaan häiriöön?

Kyllä näyttää virtaus hiipuu pikkuhiljaa näytöllä vaikka pumppu pyörii ja naksahtaa vika tilaan
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: seppaant - 30.03.20 - klo:20:20
Lainaus
Kyllä näyttää virtaus hiipuu pikkuhiljaa näytöllä
Muuttuuko ennen virtausmittausta olevien lämpötilojen arvot virtauksen hiipumisen aikana?
Minkä tyyppinen on virtausmittaus?
Minkälainen rakenne siinä on?

ATS
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 30.03.20 - klo:21:02
Katkesiko se desinfiointi samaan häiriöön?
Katkesiko nämä ongelmat aina samaan AH häiriöön?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:23:41
Muuttuuko ennen virtausmittausta olevien lämpötilojen arvot virtauksen hiipumisen aikana?
Minkä tyyppinen on virtausmittaus?
Minkälainen rakenne siinä on?

ATS

Jos ymmärin kysymyksen oikein niin virtausmittari on sisältä ----> https://aijaa.com/7lA8Yh (kuva on virtauputken sisältä)

Siell on pieni "hainevä" en itse tiedä kummasta se haistelee tätä virtausta hain evästä vai tuosta mustasta koko putken läpimenevästä osasta.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:23:43
Daikini siis näyttää sen virtauksen ruudulla ja se katkee kun seinään?

Katkesiko se desinfiointi samaan häiriöön?

Kyllä desifionti katkeaa myös 7h-01 häiriöön (vedenvirtaus) kun pumppu ei suorita sitten loppuun tätä niin tulee Ah-0 häriö lisäksi palamaan.

Pisimmillään tänään pumppu oli koko päivän aikana pyörinyt noin 45 minuuttia ilman tätä 7h-01 häiriötä (vaimolle opetettu miten saa kuitattua häiriön  :D) Pumpun säiliön lämpötila ei koko päivänä ollut noussut yli 35 asteen. Seurailin tuossa illan pumppua kun tallissa hommia tein niin sama toistuu. Kun virtaus on 25-27l pumppu lämmittää säiliötä kiertävän vedenlämpötila nousee 40-45 astetta virtaus alkaa hiipumaan pikkuhiljaa ja pumppu menee häiriö tilaan, vaikka pumppu kyllä pyörii samoilla kierroksilla koko ajan kuulee hyvin äänestä.

Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 30.03.20 - klo:23:52
Tässä se Hullunkierto (kuten niin monasti muulloinkin tuota nimeä käytetään missä milloinkin merkityksessä) tarkoittaa tod.näk. ohitusputkea josta tuolla manuskassa on mainintoja.

Lämmityspuolen virtaus ei liene ongelma kun siellä on 100m2 talli kokoajan kierrossa ilman jarruja, näin ainakin käsitin...ongelma iskostuu sinne LV tekemisen puolelle.

Pumppu lienee tallissa ja kanaalilla taloon sekä talossa varmaan LV varaaja kun tuon kanssa kerran asutaan LV ajo pois päältä valinnalla...

Tuossa @Seppaantin kaaviossa näkyy tosiaan virtausanturi...

On se minusta niin ilmeistä että LV-säiliön lämmityksessä yksinkertaisesti virtaus 'ahistaa'....mitens tuo 'Suodatin' on varmaan tarkistettu!?

Tässä on kyseinen hullunkierto jonka putkimies asenti---> https://aijaa.com/yvci57

Eli meno ja paluupiiriin lenkki lisätty pallosuluilla kuristus, letku joka roikkuu tuossa oli ilmaustaverten jätetty minulle.


https://aijaa.com/35SM8T <------ Tuossa on joulukuun alkupäivien saldoa  :'(

Varaaja on tyhjennetty viimeksi tänään ( Ei ollut kalkkia tai mitään siihen viittaa veden mukana että tukos voisi johtua siitä) Tässä joulun jälkeen tyhjensin säiliön ja sieltä tuli ---> https://aijaa.com/Fx5tmW

Tätä kyseistä kalkkia oli noin 1 desinverran isoimmat rakeete 5mm suuruisia, kuopion vedelle soitin kyseisestä asiasta ja olivat lisänneet veteen lisää kalkkia joidenkin arvojen takia, en tiedä onko vaikutusta mutta kysytty on.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 31.03.20 - klo:09:53
Tässä on kyseinen hullunkierto jonka putkimies asenti---> https://aijaa.com/yvci57

Eli meno ja paluupiiriin lenkki lisätty pallosuluilla kuristus, letku joka roikkuu tuossa oli ilmaustaverten jätetty minulle.


https://aijaa.com/35SM8T <------ Tuossa on joulukuun alkupäivien saldoa  :'(

Varaaja on tyhjennetty viimeksi tänään ( Ei ollut kalkkia tai mitään siihen viittaa veden mukana että tukos voisi johtua siitä) Tässä joulun jälkeen tyhjensin säiliön ja sieltä tuli ---> https://aijaa.com/Fx5tmW

Tätä kyseistä kalkkia oli noin 1 desinverran isoimmat rakeete 5mm suuruisia, kuopion vedelle soitin kyseisestä asiasta ja olivat lisänneet veteen lisää kalkkia joidenkin arvojen takia, en tiedä onko vaikutusta mutta kysytty on.
Tuo ohituskytkentä on kyllä melkomoinen kun kuulasuluilla säätö  ???. Onko tuo ohitus (ei hullunkierto) edes tarpeellinen kun sulla oli se isohko kokoajan oleva alue siellä kierrossa, tuonhan pystyy toteemaan virtausmittaria katsomalla jollakin tarkkuudella vaikkakin tuo hain-evä ei vamaan ihan tarkka olekaan (arvaus)!?
Vai onko se 'vapaakierto' kiinni esim kesällä?

Tuossa käyttöveden teossa älyllä on olemassa semmostakin toimintaa että veden kiertonopeutta hidastetaan loppuvaiheessa jotta saadaan kuumempaa aikaiseksi, en tiedä onko Daikinissa, mutta sulla se virtaus hyytyi 0:aan eli jotain vikaa mittauksessa (tai kiertopumpun hallinnassa jos kumminkin se virtaus loppuukin) , virtauksen toteeminen ei liene helppoa jos on vain sekunteja aikaa...jostain kohinasta vois kuulla lakkaako kiertämästä, jokamiehen stetoskoopilla kokeilemaan  :D eli ruuvari muovipää korvaan kiinni ja taltta pumppuun/putkeen tms sopivaan kohtaan.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: seppaant - 31.03.20 - klo:10:10
Tuo hullunkierto näyttää "housut kintuissa" tehdyltä ratkaisulta.

Tähänastisten tietojen valossa on kaksi mahdollista vikaa:
- Virtausmittaus toimii väärin
- Virtaus hiipuu. Missä ajassa lukema hiipuu nollaan?

Seuraavalla menettelyllä saataneen selville kummassa vika on:
- Virtauksen hiipuessa seuraa oheiseen kuvaan merkittyjä lauhduttimelta lähtevän veden lämpötiloja (R1T sisä ja R2T sisä)
- Kirjaa virtaus ja lämpötilat ylös
Jos lämpötilat eivät muutu -> vika on virtausmittauksessa
Jos lämpötilat nousevat -> Laskee virtaus oikeesti

ATS

Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Matias - 31.03.20 - klo:16:18
Lainaus
Kun veden virtaus on 25-27l/min kiertävän vedenlämpötila nousee +43 niin vedenvirtaus tippuu yhtääkkiä 0 vaikka pumppu pyörii samoilla kieroksilla koko ajan. Virtausanturia käytin poissa ja takaisin niin hetkellisesti anturi näyttää 26l min ja putkessa kyllä tuntuu virtausta. Kun virtaus on 15 sec 0 niin pumppuun tulee Veden virtaushäiriö.

Virtausanturissa tai sen liittimessä saattaa lämpötilan kohoaminen aiheuttaa jonkinlaisen lämpölaajenemisen ja sen seurauksena sähköisen katkoksen jossain kohdassa anturia tai pistokeliitintä  ja anturi lakkaa lähettämästä virtaustietoa logiikalle.

Anturin irroittamisen aikana anturi jäähtyy ja toimii taas hetken kunnes sen lämpötila nousee ja tulee uudestaan katkos.

Voisi olla jotain tuollaista vikaa ::)

Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 31.03.20 - klo:17:40
Tuo ohituskytkentä on kyllä melkomoinen kun kuulasuluilla säätö  ???. Onko tuo ohitus (ei hullunkierto) edes tarpeellinen kun sulla oli se isohko kokoajan oleva alue siellä kierrossa, tuonhan pystyy toteemaan virtausmittaria katsomalla jollakin tarkkuudella vaikkakin tuo hain-evä ei vamaan ihan tarkka olekaan (arvaus)!?
Vai onko se 'vapaakierto' kiinni esim kesällä?

Tuossa käyttöveden teossa älyllä on olemassa semmostakin toimintaa että veden kiertonopeutta hidastetaan loppuvaiheessa jotta saadaan kuumempaa aikaiseksi, en tiedä onko Daikinissa, mutta sulla se virtaus hyytyi 0:aan eli jotain vikaa mittauksessa (tai kiertopumpun hallinnassa jos kumminkin se virtaus loppuukin) , virtauksen toteeminen ei liene helppoa jos on vain sekunteja aikaa...jostain kohinasta vois kuulla lakkaako kiertämästä, jokamiehen stetoskoopilla kokeilemaan  :D eli ruuvari muovipää korvaan kiinni ja taltta pumppuun/putkeen tms sopivaan kohtaan.

Tätä itsekkin koitin selittää daikinin huoltoon että minulla pyörii kesällä koko ajan lämmitys tallissa/ pesuhuone sauna on käsisäädöllä auki.

Tänään daikinin huoltoon TAAS olin yhteydessä selitin 100 kerran taas ongelmat sinne ja ensimmäistä kertaa sanoivat että virtausanturissa mahtaa olla ongelma , mutta eipä juuri tietoa tai taitoa ollut sielläkään.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: seppaant - 31.03.20 - klo:20:18
Onko kone käyttäytynyt nykyisellä tavalla heti asennuksesta alkaen?
Vai kävikö aluksi ilman ongelmia?

Onko kukaan paikalla käyneistä asentajista ollut kiinnostunut koneen lämpötiloista ja virtauksista?

Nyt olisi joka tapauksessa kerättävä mittaustietoa ainakin yhdeltä kokonaiselta käyttövesijaksolta.
Ellei sitä saa kerättyä suoraan muistitikulle niin sitten käsipelillä.
Ota kello, kynä ja ruutupaperia sekä tee olosi mukavaksi pannuhuoneessa.
Kirjaa oheiseen kuvaan merkityt mittaukset parin minuutin välein ja jos virtaus alkaa hiipua niin sitten useammin.

ATS
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 31.03.20 - klo:21:44
Onko kone käyttäytynyt nykyisellä tavalla heti asennuksesta alkaen?
Vai kävikö aluksi ilman ongelmia?

Onko kukaan paikalla käyneistä asentajista ollut kiinnostunut koneen lämpötiloista ja virtauksista?

Nyt olisi joka tapauksessa kerättävä mittaustietoa ainakin yhdeltä kokonaiselta käyttövesijaksolta.
Ellei sitä saa kerättyä suoraan muistitikulle niin sitten käsipelillä.
Ota kello, kynä ja ruutupaperia sekä tee olosi mukavaksi pannuhuoneessa.
Kirjaa oheiseen kuvaan merkityt mittaukset parin minuutin välein ja jos virtaus alkaa hiipua niin sitten useammin.

ATS

Ensimmäinen talvi oli ok ei ollut mitään ongelmia kesällä alkoi tulla tätä ongelmaa pari kertaa, sitten vuoden pelasi hyvin. Sen jälkeen on vaan alamäkeä ollut.

Täytyy alkaa perehtymaan saako siitä irti jotain informaatiota tikulle ellei nii sitten kynä paperi tyylillä
 :-\

Virtauksia on huoltajat seurannu tuosta virtausanturimittarista, tuntuu vain että kaikki kyseiset "korjaajat" ovat olleet minun opissa eikä toisinpäin.
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: seppaant - 31.03.20 - klo:22:40
Hyvä; Nukutaan yön yli ja jatketaan huomennna
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 31.03.20 - klo:23:56
Tässä illan syöverissä internettiä vähä selailin ja googlailin niin tuli youtubesta samanlainen ongelma eteen---> https://www.youtube.com/watch?v=d5p3avd_Mp0

Kyseessä olisi siis virtausanturi vika
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: seppaant - 01.04.20 - klo:11:00
Lainaus
Ensimmäinen talvi oli ok ei ollut mitään ongelmia kesällä alkoi tulla tätä ongelmaa pari kertaa, sitten vuoden pelasi hyvin. Sen jälkeen on vaan alamäkeä ollut.
Vähitellen paheneva piilevä vika?
Tuota virtausmittaustahan tässä eniten ollaan epäilty.
Tuossa videossa virtaus pomppi sinne sun tänne.
Saatko sinä otettua vastaavanlaisen videonpätkän, missä näkyy virtaus ja lämpötiloja?

ATS
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 04.04.20 - klo:10:22
Vähitellen paheneva piilevä vika?
Tuota virtausmittaustahan tässä eniten ollaan epäilty.
Tuossa videossa virtaus pomppi sinne sun tänne.
Saatko sinä otettua vastaavanlaisen videonpätkän, missä näkyy virtaus ja lämpötiloja?

ATS

https://streamable.com/w6h92y <------ Tuoss video minun pumpusta
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 04.04.20 - klo:10:26
Joko anturi on tilattu...takuuseen?
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 04.04.20 - klo:11:29
Joko anturi on tilattu...takuuseen?

Anturi tilattu hintaa 315e johtoa ei saanut suomesta uutta niin sitä joutuu odottelee viikolla 17 sillä hintaa 90e, pitää anturi vaihtaa eka paikoilleen ja sitten katsoa johdon tarve.(takuuseen ei mene kumpikaan)
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Roori - 04.04.20 - klo:13:31
Aika nolo homma jos ei takuuseen kun olet asiaa sinne miekkaillut jo takuuaikana käsittääkseni

Tuo kaapeli näytti mun silmään normi M12 kaapelilta kulmaliittimellä a' 5€...!?
Jos on tommonen normi M12 niin löytyy kyliltä...

Näyttääkö se yhtään samalta kuin tämä kulmaliitin: mahtaako toisessa päässä kaapelia olla liitin joka menee piirikortille suoraan?
(https://www.yeint.fi/media/catalog/product/U/P/UPL_Molex_120066_3.jpg)


Tuossa päällä näyttäis olevan jotain hieroglyyffii, tyyppi kenties?:
(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9278.0;attach=11809;image)
Tuossa on meinaan samantapanen, eri merkin, mutta hyvin voi olla sama toimittaja:
(https://www.picclickimg.com/00/s/OTcxWDk5Nw==/z/amIAAOSw1J1dPAG2/$/Mitsubishi-Ecodan-Water-Flow-Switch-SIKA-VVX20MITSUBISH05-VVX20-_57.jpg)
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: seppaant - 04.04.20 - klo:16:42
Lainaus
https://streamable.com/w6h92y <------ Tuoss video minun pumpusta
Kaikki lämpötilat nousevat tasaisesti koko videon ajan (64s) -> OK
Virtaus seilaa 18 - 28 l/s välillä kunnes 50 s kohdalla menee nollaan 3 s aikana -> rikki

Silloin kun kiertovesipumppu seisoo, näyttääkö virtaus nollaa vai viivaa kuten nyt jäi näyttämään.

ATS
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 04.04.20 - klo:20:46
Kaikki lämpötilat nousevat tasaisesti koko videon ajan (64s) -> OK
Virtaus seilaa 18 - 28 l/s välillä kunnes 50 s kohdalla menee nollaan 3 s aikana -> rikki

Silloin kun kiertovesipumppu seisoo, näyttääkö virtaus nollaa vai viivaa kuten nyt jäi näyttämään.

ATS

Hetkellisesti vilauttaa 0 sitten viivaa
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: kira - 05.04.20 - klo:18:21
Morot,

Mikähän sulla mahtaa olla parametri [9-0E]?
villi veikkaus 0?!
no itsellä virtaa tälläkin hetkellä lämmityspiirissä 8l/min... ja hyvin laulaa.

kyseinen arvo ei vaikuta säiliön lämmitykseen vain lämmitykseen virtauksen rajoittamiseen.

-Kimmo

edit1:
vai olikohan se parametri [9-0D]?
mulla D =6 ja E =3
(en ole löytänyt mitään virallista dokumentaatiota näistä, mutta joskus todettu toiminta-alue on 0-4 -> 28-15l/min)
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 06.04.20 - klo:20:17
Morot,

Mikähän sulla mahtaa olla parametri [9-0E]?
villi veikkaus 0?!
no itsellä virtaa tälläkin hetkellä lämmityspiirissä 8l/min... ja hyvin laulaa.

kyseinen arvo ei vaikuta säiliön lämmitykseen vain lämmitykseen virtauksen rajoittamiseen.

-Kimmo

edit1:
vai olikohan se parametri [9-0D]?
mulla D =6 ja E =3
(en ole löytänyt mitään virallista dokumentaatiota näistä, mutta joskus todettu toiminta-alue on 0-4 -> 28-15l/min)

Ööö nyt en kyllä osaa sanoa
 ::)
Otsikko: Vs: Daikin maalämpöpumppu
Kirjoitti: Panppa - 02.06.20 - klo:20:00
Pitkän taistelun jälkeen sain belgiasta uuden virtaus anturin + johdon (n:400e)2 viiko kokeilu on tuottanut toivottua tulosta ja pumppu on pysynyt päällä. Vika lienee ollut siis anturissa, vaikka Daikini epäili että ei voi olla. Huoltomiestä joka osaisi sanoa mikä pumpussa oli vikana ei löydy tai saatikka huoltoa ollenkaan.