Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: urhourhea - 27.03.20 - klo:19:40
-
Terve
Eli uudisrakennus talo+rantasauna ja sijainti Hamina
-Taloon ja saunaan tulee lattialämmitys
-Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
-ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: talo 60m ja sauna 36.8m
-Seinien eristys puukuitueriste 250mm, seinän kokonais paksuus: kipsilevy 13mm, vaakakoolaus48mm, pystyrunko 198mm, tuulensuojalevy 25mm, tuuletusväli 22mm, vaakakoolaus 50mm, avosaumalaudoitus. Toivottavasti meni oikein :)
-1,5 kerrosta avoparvella osittain, saunarakennus 1 kerroksessa
-Alakerran neliöt 197m2 ja yläkerta 110m2, saunarakennus 68m2
-alakerran huonekorkeus 2.8m ja yläkerta matalinkohta 1.6m ja korkein 3.95m, katon kaltevuus 1:1. Saunan huonekorkeus 2.5m
-Maanvarainen laatta ja eps100 100mm+100mm
-Yläeriste kingspan kooltherm k12 120+100mm
-Ikkunat talossa 14kpl 120cm*250cm ja 3kpl 80cm*240cm. Saunassa 5kpl 120cm*230cm ja 1kpl 140cm*80cm. Kaikki ikkunat 3-lasiset.
-Tekninentila saunarakennuksessa. Talo noin 4metrin päässä saunarakennuksesta.
Talossa ja saunarakennuksessa 21C lämpötila
-Lämmitettävät kuutiot: talo 1455m3 ja sauna 231m3
Kiitoksia jo etukäteen
-
Kiitos mitoituksesta. Kuutiot on vaan aika eri mitä pistin mitoitus pyyntöön. Netto kuutiot on noin 1500m3. Eli mitoitus muuttuu varmaan aikalailla.
-
En varmaankaan ole ymmärtänyt oikein jotain.
Onko virhe lähinnä päärakennuksessa.
Onko talo oikeasti ihan kaksikeroksinen ilmatilavuudeltaan, eikä puolitoista -kerroksinen?
Korjaan tiedot, jos saan niihin tarkennuksia.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Laskelma muuttui jonkin verran, kun sain kohteen rakennuskuvat.
Tein laskelman uudelleen.
Tässä korjatun laskelman tulos. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9275.0;attach=11772)
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”urhourhea” HAMINA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 177 m2, 494 m3: 4,43 kW 13 851 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 152 m2, 243 m3: 3,03 kW 8 383 kWh
- Rantasauna 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 55 m2, 138 m3: 2,86 kW 8 072 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 °C, 6 m: 0,07 kW 421 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,38 kW 30 728 kWh
• Kiinteistö, 384 m2, 875 m3 5,0 COP 9,76 kW 30 728 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,253 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,91 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 11,7 kWh 38 228 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 729 kWh 1,14 kW 34 499 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 499 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,70 kW 34 499 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 70 Luokka = A ) 34 499 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 9,4 kW 26 448 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 050 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 050 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 182 kWh
Tarvitaan 250 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,7 l/s (= 42 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 250 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 253 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 506 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 155 kPa (1,55 bar)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 82 kPa (0,82 bar)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 47 kPa (0,47 bar)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 604 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.