Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: icetribe - 26.03.20 - klo:10:50
-
Vuoden verran on Nibe tuottanut lämpöä ja laitoin sen kulutuksen energiamittarin seurantaan. Tekokerroin jää noin 4:n kieppeille vaikka sen kuuluisi olla lähellä viittä. Olen siis laskenut paljonko energiaa Nibe tuottaa(lämmin vesi+lämmitys) kuluttamallaan energialla. Systeemissä on kaksi lämmityspiiriä molemmat lattialämmityslämpötiloilla.
Laitan vielä oheen käyrät viimeisen päivän osalta. Asennusfirmasta ei tähän juuri apuja tunnu saavan.
-
Ja tässä vielä käyrää aiemmalta ajalta
-
Pitäisikö tässä ottaa pois lämpimän veden teko ja jotenkin ottaa huomioon kaivon toiminta?
-
Aika lämmintä vettä menee lämmitykseen vaikka ulkona yli 5 lämmintä. Myös aika isolla deltalla lämmönkeruu tuossa käyrässä missä keskiyöllä tippuu ulkolämpö pakkaselle.
Mulla menee lattialämpökiertoon yli 30 asteista vasta -20 pakkasilla, COP pyörii 4,5 paikkeilla kun myös lämmin käyttövesi laskettu mukaan.
Kannattaa laskea lämpökäyrää jos vaan mahdollista ja tsekata ainakin lämmönkeruun mutasihdin puhtaus ensi hätään.
-
Tämän viimeisen käyrän aikana (laskennan ajat hieman erit kuin käyrän):
- Nibe kulutti: 53kWh
- Nibe tuotti:
-- lämmitykseen : 207 kWh
-- lämpimään veteen: 9 kWh
Katson sen sihdin nyt ilman muuta.
Lattialämmityksen lämpötilaa ei oikein voi alentaa. Talossa on turhan järeä lämmittävä ilmastointi, jonka takia tuo lämpökäyrä on asetettu noin - siis ilmastointilaitetteen lämpötilaa ei tälla tavalla tarvitse pitää niin korkeana. Se kun on aikamoinen enengiasyöppö
-
Systeemistä ei mitään tietoa itselläni, siis tuollaisesta lämmittävästä ilmastoinnista ja lattialämmityksestä yhdessä, mutta eikö tuota ilmastoinnin=ilmanvaihdon? lämmitystä voi laittaa kokonaan pois päältä ja hoitaa lämmitys lattialämmityksen kautta? Kai siinä LTO kuitenkin on?
Kannattaa laittaa muutenkin kaikki systeemin tiedot näkyville, MLP-koneen teho, kaivon syvyys, lämmitettävät pinta-alat yms. mistä voisi olla hyötyä kun täällä netissä asiaa mietitään.
-
Tuo ilmastointilaite vetää ylimmän kerroksen talviaikana viileäksi jos siitä on lämmitys pois (siten se onkin kun ei olla paikan päällä).
Tässä sitten lisätietoja maalämmöstä:
- Nibe F1255 4-16, asennettu 03/2019
- Kaivon syvyys 240m
- Piiri 1: lattialämmitys/asuinrakennus 250m2 kolmessa kerroksessa
- Piiri 2: maan alla (10m) autotalliin (50m2), autotallissa puhalluslaitteen läpi. Lämpötila 2 astetta alle piirin 1. Riittää pitämään tallissa yli 8 astetta
-
Tuo ilmastointilaite vetää ylimmän kerroksen talviaikana viileäksi jos siitä on lämmitys pois (siten se onkin kun ei olla paikan päällä).
On siinä kait LTO kuitenkin? Ja pitääkö se jostain syystä olla "järkyttävän" suurella teholla?
-
Edellinen omistaja syystä tai toisesta laittanut taloon kirjastoissa ym julkisissa tiloissa käytössä olevan ilmastointilaitteen. Siinä on kyllä lämmöntalteenotto, mutta joko 1/1 tai1/2 teho. Puoliteholla olen käyttänyt ja kesäaikaan sekä poissaollessa ilman lämmitystä
-
Mutta joka kerroksessa ja huoneessa on kuitenkin lattialämmitys?
Onko lämmityspiirejä tasapainotettu, kuulostaisi siltä että tasapainotus on pielessä jos ylös asti ei riitä lämpö.
-
Komppaan jäsen Lappasta. Onko paksut lankkulattiat tms? Toisaalta lämpö ajetaan jonnekin kierrossa. Onko yläkerran huoneissa vain poistoventtiilit? Onko ulkoista kiertovesipumppua? Kaivo vetää vähän viileäksi näillä keleillä.
-
Yläkerrassa on sekä tulo- että poistoventtiilit.
Jos laitan lämmönkeruupumpun toimimaan vakio 75% nopeudella, niin silloin yläkertaan riittää paremmin lämpöä.
Kaivon syvyyttä olen myös pohtinut, että saisiko jollakin tavalla mitattua paljonko sinne on putkea oikeasti laitettu.
-
Jos laitan lämmönkeruupumpun toimimaan vakio 75% nopeudella, niin silloin yläkertaan riittää paremmin lämpöä.
Lämmönkeruupumpun?