Seuraava askarruttaa: upotan kaksi 500 metrin piiriä järveen ja pannuhuoneesta on 70 metriä rantaan. Tuonko neljä putkea pannuhuoneen nurkalle vai teen jakokaivon rannan tuntumaan ja sieltä kahdella (meno/paluu) putkella pannuhuoneeseen?
-
Tämä putkitus vaatisi vähän suunnittelua.
Tulee aika pitkiä lenkkejä.
Keruupiirin painehäviöt pitäisi selvittää.
Tarvittaisiin tieto maalämpökoneen lämmitystehosta ja siitä, onko lattialämmitys vai patterilämmitys.
-
Tarjouksia tässä juuri odottelen. Ajatuksissani tuo 2*500 pitää sisällään maaosuuden. Lämmitettävää on talossa 175m2 ja autotallin 30m2 (peruslämpö). Jako on pattereilla sekä kostean tilan lattiakierto. Putken ostoa tässä vähän hätäilen, nyt kevätjäillä se olisi helppo upottaa.
-
Tosiaan, alkaa olla kiire, jos aikoo tehdä jäälle putkituksen.
Minkähän ikäinen talo ja onko yksi vai kaksi kerrosta talossa?
Missäpäin Suomenmaata?
-
90 luvun puolivälistä ja kaksikerrosta, Kuopio
-
Kiitos, mielenkiintoinen laskelma! Kiertoaika jopa yli 30 min, tietysti lämmönsiirtymisen kannalta sitä parempi mitä kauemmin kestää. Mutta yllättää amatöörin. Putkiston kokonaispituus on kai tässä 1000m , ei 500m?
-
Jep.
Tuo lämmitysteho, 9 kW max. on laskettu aika vähäisillä lähtötiedoilla, joten laskelma ei ole kovinkaan luotettava.
2 x 500 lenkit riittää taatusti.
Riittäisi niinkin, että sinne, noin 70 metrin päähän rantaan vedetään PE40x3,7 mm meno ja paluuputki ja haarotuskaivosta lähtee 2x300 m PE40x3,7 putket veteen.
Jakokaivolle menevä ja palaava PE40x3,7 putki maahan ainakin metrin etäisyydelle toisistaan.