Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: Tois puol jokke - 18.03.20 - klo:14:43

Otsikko: Kompura ei käynnisty?
Kirjoitti: Tois puol jokke - 18.03.20 - klo:14:43
Eli, oli koneesta toiset sulakkeet pois päältä ja vaihevahti ei antanut koneen käynnistyä. No kun sitten tajus ettei saa virtaa niin ongelma poistui. Kone lämmitti kunnes siirtyi lämmittämään käyttövettä. Kun raja tuli täyteen niin sammutti kompuran ja ei lähde enää käyntiin, eikä vastuksetkaan päälle.

Ainoa mikä pyörii on liuospumppu. No kun kuuntelin mikä rele siellä naksuu niin otin johdon irti ja liuospumppu pysähtyi. Rele on vasemmanpuolimmainen 4valkoisen rivistä piirilevyn alareunassa. Kun johto on irti niin sanoo vikakoodi C8: turvapiiri.

Kuitenkin kun manuaaliohjauksesta laittaa ensiöpumpun päälle niin lähtee liuospumppu pyörimään.

Onko joku koodi millä saa kaikki parametrit nollattua. Se millä saa perusarvot nollattua ei toiminut.
Apua kiitos.


Koneena siis vm-09 Vitocal 242-G. 6kw.
Otsikko: Vs: Kompura ei käynnisty?
Kirjoitti: Tois puol jokke - 19.03.20 - klo:19:49
Ongelma poistui. Ulkoinen ohjaus oli kytketty "EI".
Joku saksalaisten verkonhallitsijan systeemi. Eli jos kytkentärivassa on jumpperi 23ja 24 välissä niin silloin asetus sekoaa. Eli jumpperi irti ja homma pelittää. Tai vastaavasti jumpperi ja toinen asetus... Homma pelittää.