Mitoitusapua kaivon ja pumpun osalta kaivataan. Myös merkkisuositukset kelpaavat.

- Sijainti: Kirkkonummi
- Uudiskohde (2020)
- Lattialämmitys molemmissa kerroksissa
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (70 %:n hyötysuhde)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 51 metriä.
- Seinät: Lammin valueristeharkko (400mm kokonaispaksuus, u-arvo 0,17)
- 2 kerrosta
- Huoneistoala 234m2 (1.kerros 119m2, 2. kerros 115m2), 1. kerrokseen sisältyy vaipan sisässä olevaa autotallitilaa 46m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2,8m ja 2,8m
- Tuulettuva alapohja (eristeenä EPS 200mm, u-arvo 0,17)
- Yläpohjassa puhallusvillaa 500mm (u-arvo 0,09)
- Ikkunoiden u-arvo 1,0; ikkunoita yhteensä noin 35m2 ja ovia 14m2 (sis. autotallin oven)
- Tilojen lämpötila noin 21c, vaipan sisällä olevan autotallin 18c (46m2)

Suuret kiiitokset avusta ja vinkeistä! Olen jo pidemmän aikaa lukenut foorumia, mutta näin oman hankkeen kohdalla vasta tuli rekisteröityä...
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Kirkkonummi
Kirjoitti: tomppeli - 13.03.20 - klo:10:51
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9246.0;attach=11638)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”ReinoK”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 18 °C, 46 m2, 129 m3:      1,40 kW   3 528 kWh
- Alakerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 73 m2, 204 m3:      2,21 kW   6 171 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 115 m2, 322 m3:   2,81 kW   7 789 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,42 kW   17 488 kWh

• Kiinteistö,  234 m2,  655 m3          5,0 COP   5,95 kW   17 488 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,202 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,53 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   7,5 kWh   23 488 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 353 kWh   0,75 kW   21 135 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 135 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   21 135 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               21 135 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään ilmaisenergiaa vuodessa   ( 4,1 COP)   6,0 kW   15 981 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 154 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 154 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa   2 487 kWh

Tarvitaan 152 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 152 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   156 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   312 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      39 kPa (0,39 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 345 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.