maksoin tuossa viimeisimmän sähkölaskun, isomman kuin ikinä. Siitäpä intoutuneena aloin perehtymään taloutemme sähkönkulutukseen. Tässä lyhyt kooste.

- syyskuu 2019, 690 kWh, keskilämpötila 8,6
- lokakuu 2019, 1131k Wh, keskilämpötila 1,9
- marraskuu 2019, 1194 kWh, keskilämpötila -2,4
- joulukuu 2019, 1275 kWh, -1,9
- TAMMIKUU 2020, 1766 kWh, -1,2
- HELMIKUU 2020, 1744 kWh, -3,6

Mitä on tapahtunut 2020 luvun alussa? Taloudessamme eletään ja ollaan ihan samalla tavalla kuin vuonna 2019. Onko pumpulla CTC Ecoheat 10.5 tapahtunut jotain kummaa?
Sen ainakin tiedän, että muutaman kuukauden sisään on tullu kolme matala liuslämpötila -hälytystä. Onko tällä jotain tekemistä huomattavasti isomman sähkölaskun kanssa?

Saanko jostakin kaivettua kyseisen pumpun tarkan kuukausikohtaisen käyttöhistorian?

Viimeisen vuorokauden aikana pumpun käyntiaika 6:07 ja käynnistyksiä 13 kertaa.
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: tomppeli - 08.03.20 - klo:20:32
Matala liuos lämpötila -hälytys tarkoittaa se sitä, että keruulle lähtee liian kylmää liuosta, pumpuilta maahan lähtevän lämpötila on laskenut -8 tai -9 C arvoon. Kun arvo menee noihin lukemiin, alkaa kone käyttää sähkövastuksia, kun se suojaa keruupiirin lämmönvaihdinta jäätymiseltä.

Jos tätä ei ole aikaisempina vuosina ollut, voi syynä olla heikentynyt maakierto.
Syynä voi olla tukkeentunut maapiirin roskasihti, tai kiertopumpumpun heikko teho.
Tarkasta nyt aluksi maakierron roskasihti.

Toinen mahdollisuus on liikaa ilmaa maakierrossa.
Onko teillä keruussa lämpökaivo, vai vaakakeruu (pellossa)?
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: samvet - 08.03.20 - klo:21:00
Moro,

keruussa porakaivo. Täytyypä tarkistaa tuo roskasihti. Sitä ei ookkaan ihan hetkeen muistettu tehä  :-[
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: Matias - 08.03.20 - klo:21:33
Lainaus
Sen ainakin tiedän, että muutaman kuukauden sisään on tullu kolme matala liuslämpötila -hälytystä. Onko tällä jotain tekemistä huomattavasti isomman sähkölaskun kanssa?

Jos tuo hälytys pysäyttää kompressorin ja lämmitys tapahtuu sähkövastuksilla niin sähkökulutus kasvaa huomattavasti.
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: samvet - 08.03.20 - klo:21:48
Moro,

missähän kyseisen pumpun pääkytkin mahtaa olla?
Tai vaihtoehtoisesti riittääkö keruupiirin sihtien puhdistuksen ajaksi, että pumpun kytkee toimintatesti-tilaan, Edistyneempi/Huolto/Toimintastesti?
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: samvet - 08.03.20 - klo:22:17
Joo tämä herja on tullut joka kerta huomatuksi vasta suihkussa käydessä. Ei lähe pumppu päälle ja lämmintä vettä ei kovin monelle riitä.

Kuittaamalla vian homma taas pelannu. Tosin, onko sittenkään, kun katsoo sähkölaskua.
No, huomenna putsaan sihdit.
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: tomppeli - 08.03.20 - klo:22:32
Moro,

missähän kyseisen pumpun pääkytkin mahtaa olla?
Tai vaihtoehtoisesti riittääkö keruupiirin sihtien puhdistuksen ajaksi, että pumpun kytkee toimintatesti-tilaan, Edistyneempi/Huolto/Toimintastesti?

Olisikohan se tässä:
Lataa netistä tämä manuaali: https://ctc-uk.com/wp-content/uploads/2019/04/CTC-EcoHeat-400-Installation-Manual.pdf
Katso sivulla 70 "10.1 Brine system schematic diagram" komponentti merkitty numerolla 99 Filter.

Pysäytä ensin pumppu, sulje sitten venttiili 98 ja mahdollisesti myös 100.
Avaa vasta sitten filtteri ja pese se.
Avatessa tulee vähän maaliuosta, mutta määrä on pieni, eikä aiheuta haittaa.
Tarvittaessa lisää hanavettä keruun kiertoon. Pieni määrä hanavettä laimentaa liuosta niin vähän, että sillä ei ole merkitystä.
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: seppaant - 09.03.20 - klo:10:00
Kun noita kulutuslukemia vähän pyöritteli, niin näyttää että muutos on tapahtunut melko tarkkaan vuoden vaihteen aikoihin.
Kulutuksen lisäystä on tullut n. 18 kWh/vrk, 30->48 kWh/vrk

Ellei sihdin puhdistus ratkaise ongelmaa.

Katso sähkölaitoksen kulutusseurannasta ensin vuorokausitasolla milloin muutos on tapahtunut
ja seuraavaksi tuntitasolla ennen ja jälkeen muutoksen mitenkä tuntitason kulutus on muuttunut.

ATS
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: samvet - 09.03.20 - klo:18:28
Hmmm...

Sihdissä oli kyllä niin vähän roskaa, että mahtaako pumpun herjat ja sähkölaskun syy  olla kuitenkaan sieltä johtuvaa.

Täytyy tutkia kulutusseurantaa joulu-tammikuulta.

Täytyy nyt seurata pari päivää tilannetta.
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: seppaant - 09.03.20 - klo:19:25
Minkähänlaisia mittauksia löytyy koneen näytöltä?
Ota ne kaikki ylös normaalin käyntijakson alku- ja loppupuolelta, jos niistä valkenisi jotain.

ATS
Otsikko: Vs: Sähkölaskuun yhtäkkiä 500kWh/kk lisää.
Kirjoitti: samvet - 09.03.20 - klo:19:31
En oikein tiedä, mistä kyseisessä pumpussa pääsee tutkiin perusteellisempaa käyntidataa.