Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Osara - 06.03.20 - klo:15:05

Otsikko: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Osara - 06.03.20 - klo:15:05
Edellisten kk kokonaiskulutus ollut n.700-800kwh. Nyt viime kk kulutus oli 1500kwh. Mistä pumpulta lähtis etsimään syytä joka kulutuksen kasvun selittää?
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Roori - 06.03.20 - klo:15:10
Logitusta kannattais ensimmäisenä saada ulos, saakoha siitä ulos vielä logia siltä ajalta ko. se toimi...tai siis kun kulutus oli tuo alempi, eihän sitä tiedä onko pumpussa vika vai muualla...

Sähkölaitoksen tuntilogista näät koska muutos on tullut, ehkä...
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Osara - 06.03.20 - klo:15:19
Muutos korkeampaan on alkanu 12.2. Pumppu on myös tehny pari kertaa hälytyksen Ongelma jaks. korotuksen yhteydessä (181).
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Roori - 06.03.20 - klo:15:37
Eikös sen saa logittaan usb-tikulle jos sullei ole sitä mikä se on 'MyUpway' tjsp...
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Osara - 06.03.20 - klo:17:07
Lämmönkeruu sisään BT10 1.7C. Ja ulos BT11 0.4C.
Onko selitystä näistä?
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: tomppeli - 06.03.20 - klo:17:52
Tuo erotus on pieni, 1,3 astetta.
Syynä siihen voi olla lyhyt keruupiiri, turhan suuri maakiertopumpun käyntinopeus (tämä melko epätodennäköinen) tai huonontunut koneen hyötysuhde.
Huonontunut hyötysuhde voi johtua viasta kylmäprosessissa, tai huonosta lämmön siirtymisestä lämmönjakoon (lauhduttimelta lähtee liian kuumaa kiertoon).
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Osara - 06.03.20 - klo:18:12
Tuo erotus on ollut toimiessaan pienellä kulutuksellakin tuota samaa. Kyseessä maapiiri 600m.
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: v130882 - 06.03.20 - klo:20:41
Muutos korkeampaan on alkanu 12.2. Pumppu on myös tehny pari kertaa hälytyksen Ongelma jaks. korotuksen yhteydessä (181).

Tämähän viittaa että sähkövastuksessa jotain. Vastuksen käyttö selittäisi kulutuksen nousun.
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Pende - 06.03.20 - klo:22:58
Tuo erotus on pieni, 1,3 astetta.
Syynä siihen voi olla lyhyt keruupiiri, turhan suuri maakiertopumpun käyntinopeus (tämä melko epätodennäköinen) tai huonontunut koneen hyötysuhde.
Huonontunut hyötysuhde voi johtua viasta kylmäprosessissa, tai huonosta lämmön siirtymisestä lämmönjakoon (lauhduttimelta lähtee liian kuumaa kiertoon).

Vaikka en näistä paljonkaan tiedä, pohdin asiaa näin. Kun tuosta kysymyksestä ei löydy tietoa koska on asennettu ja onko suodattimia puhdistettu?
Jäin miettimään tätä "... tai huonosta lämmön siirtymisestä lämmönjakoon..."? Eikös se, jos patteriverkon suodatin on tukossa, estä lämmön siirtymisen lämmönjakoon?
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Osara - 07.03.20 - klo:08:03
Tämä järjestelmä on laitettu toimintaan 2019 elokuussa uuteen taloon vesikiertoinen lattialämmitys. Toiminut helmikuun alkuun ok.
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Roori - 07.03.20 - klo:09:44
Eiks kukaan osaa neuvoo sitä lokitusta laittaan päälle, Nibe = Jämä eli ihan Niben ohjeillakin tuo onnistuu...tämähän on ihan arpomista ilman mitään datoja. Vastus siellä tietysti kihisee 'jossain' kun kulutus kasvaa.
Tai sitten yksinkertaisesti ohjeeksi 'Kutsu huolto käymään kun tässähän on takuut päällä', tarvitaan dataa jos foorumilla sen perimmäisen syyn löytäisi...
Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Pende - 07.03.20 - klo:23:57
Tämähän viittaa että sähkövastuksessa jotain. Vastuksen käyttö selittäisi kulutuksen nousun.

Kyllä tuo on varmastikin totta, sähkövastukset tulleet peliin mukaan. Mikä on asetus sähkövastus asteminuuttien mukaan tulolle, muistaakseni normi -400?
Itse laittanut asetuksen -800:taan, koska asteminuutit putoaa rajusti, kun aletaan lämmittään vettä. Eli eihän vastusten mukaantulo rajaa ole vahingossa muutettu?

Itse kyllä näen kanssa, jotta noin iso muutos (kulutus kaksinkertainen) johtuisi vain sähkövastusten mukaan tulosta? Syy miksi vastukset tulisivat mukaan onkin siten oman mietintänsä vaativa juttu.

Tuassa mietin, jotta on olemassa ns. "miljoona mahdollisuutta vialle", kun ei tiedä laitteiston rakennetta. Esim. on vaikka laitettu joku sulkuhana, joka on vahingossa tönätty kiinni, vaikkapa jos on erillinen lämminvesivaraaja, kuten itsellä ja nyt lämminvesi tehdäänkin sähkövastuksilla?

Mietteeni ovat tietty kaukaa haettuja, mutta elämässä saattaa sattua mitä vain?
Samoin sihtien puhdistus, itellä vasta kolmannella kerralla olivat puhtaa, tosin laitettiin vanhaan patteriverkkoon joka tyhjättiin ja tokiinsa sieltä lähti moskaa liikkeelle, mutta ei se varmaankaan ole taattua, ettei uusissakin putkissa saata olla joku "lastu", joka saattaisi tukkia kiertoa?

Totta, mitä Roori sanoi, jonkinlainen data kertoisi jo paljon, onko lisäys vastuksien aiheuttama vai itse koneikosta johtuva?

Otsikko: Vs: Jämä Star 6kw invertter
Kirjoitti: Pende - 08.03.20 - klo:17:18
Edelliseen vielä lisäyksenä, ilmeisesti 6 kW koneessa on samanlainen näyttötaulu kuin itsellä 12kW koneessa.
Sieltä näkee ainakin itsellä kohdasta INFO/Huoltotiedot s. 10/18 lämmitys vain kompressori ja lämmitys ml. sis. lisäys.
Näin olen ymmärtänyt, että näiden erotus on sähkövastuksilla tehty lämpö.

Samoin siinä näkyy samat tiedot lämpimänveden osalta.

Toki, jos ei ole dataa tikulla, tästä näkee tiedot vain koko koneen käyttöajan osalta, ei helmikuun alun jälkeistä aikaa erikseen, mutta ehkä se jotain kertoisi?

Mutta jos vastukset ovat voimakkaasti mukana, varmaan jo 1-2 päivän lukemat ylösottamalla se näkyisi?