Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Danfoss => Aiheen aloitti: sonic - 04.03.20 - klo:20:46

Otsikko: Ilmavaivaa mutta mistä
Kirjoitti: sonic - 04.03.20 - klo:20:46
Danfossin DHP8  vesi puolella alkanut olemaan ilmaa, systeemi 5,5 vuotta vanha ja 200l puskurisäiliöstä saa laskea aika-ajoin ilmaa,ei oikein selvää syytä mistä tulis, mites kauan nuo kanttipaisarit yleensä kestää, kuuluu äänenä kun paineet 0.5 bar luokkaa ????
Otsikko: Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
Kirjoitti: ishiba - 05.03.20 - klo:10:56
Jonkin verran se kumikalvo varmaan päästää kaasua sinne vesipuolelle ihan kunnossa ollessaankin. Entä jos lisää vettä sinne verkostoon, niin että paineen saa kohdilleen ja odottelee mitä tapahtuu. Lienee normaalin piirissä, että 5-vuotiaaseen järjestelmään pitää jo vähän vettä lisätä. Vai onko sitä paljonkin pitänyt täyttää?
Otsikko: Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
Kirjoitti: sonic - 05.03.20 - klo:23:44
Lisäysmäärä todella pieni, tarkistin tuon litteän paisarin, ainakin venttiilistä tulee kaasua eikä vettä, seuraillaan tilannetta tässä vaiheessa..
Otsikko: Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
Kirjoitti: ishiba - 06.03.20 - klo:06:59
Siihen lämmitysverkon veteen on liuennut ilmaa ja se alkaa poistumaan kun lämmitysverkon paine laskee (tai lämpötila nousee). Siis se ilma on ollut siellä jo asennuksesta asti, mutta alkanut erottua nyt, kun paine on laskenut. Tämmöiseen teoriaan päädyin, liekkö totta.
Otsikko: Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
Kirjoitti: sonic - 08.03.20 - klo:19:09
Mielenkiintoista, mutta kun laskin tuosta paisarista suhauksen ilmaa ulos, niin sen jälkeen paineen muuttuminen lämpötilan laskiessa väheni selvästi ja taas noustessa paineen nousu väheni, eli painetason vaihtelu pieneni,  pitää vieläkin pähkätä oliko tää vain tuntuma, mutta ei kyllä siinä näin kävi...
Otsikko: Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
Kirjoitti: Kajakki - 08.03.20 - klo:19:36
Danfossin DHP8  vesi puolella alkanut olemaan ilmaa, systeemi 5,5 vuotta vanha ja 200l puskurisäiliöstä saa laskea aika-ajoin ilmaa,ei oikein selvää syytä mistä tulis, mites kauan nuo kanttipaisarit yleensä kestää, kuuluu äänenä kun paineet 0.5 bar luokkaa ????
Lisää lämpöjohdon paine esim 1.2 baariin niin äänet loppuvat. Kyllähän nyt viidessä vuodessa pitää painetta lisätä.
Otsikko: Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
Kirjoitti: sonic - 06.04.20 - klo:19:39
No niin pari vuotoa löytyi, paisari ja lämpökierron mutasihdin  o-rengas, mutta kysymys, mistä saa noita laatikkopaisareita armatur 12l?