Hei palstalaiset,
Mulla on V15 (2002) jossa on huoltomiehen jäljiltä seuraavanlaiset säätöarvot:
VaraajaYläMin 43
VaraajaAlaMin 45
YläOhjausRaj 70
Mitäs nämä kertoo palstan tietäjille? Onko lukemat viturallaan?
-
Ihmettelin parisen vuotta sitten huoltomiehelle pumpun pätkäkäyntiä, ja hän sääti varaajan alaosan lämpötilan korkeammaksi kuin yläosan. Lämpöässän käynnistykset tosiaan harvenivat tällöin huomattavasti. Oletteko muut kokeilleet vastaavaa, ja mahtaako tuosta olevan jotain haittaa? Jos vaan legionellabakteeri ei säiliössä viihdy, niin tämä säätötapa tuntuu kyllä toimivan. Sähköä ei tunnu äkkikseltään kuluvan paljoa enempää. Myöhemmin lattialämmityksen virtausta vielä laskettiin hitaammalle eli kakkoselle. Talo lämpeni yllättäen paremmin ja tasaisemmin. Nopealla virtauksella lämpö ei kuulemma ehtinyt siirtyä lattiabetoniin. Tämä kaikki uutta minulle.
-
Oliko noin vanha malli vielä sillä yksinkertaistetulla ohjauksella? Eli ei muita säätöarvoja kuin nyt esitetyt?
-
Mulla taitaa olla se yksinkertaisempi, muita lukemia en löytänyt. Lämmönsäätimenä Ouman EH-203. Täällä moni on puhunut alaminimin laskemisesta, ja hätäännyin kun omassani se onkin noin korkea. Toisaalta pumppu näyttäisi toimivan noinkin - ja pätkäkäynti on loppunut.
-
Alaminimi pitäisi olla lattialämmitystalossa lähellä kulloistakin lattiaan menevän veden lämpötilaa...alaminimin pitäminen korkealla huonontaa hyötysuhdetta ja rasittaa kompressoria.