Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: tosiporari - 05.02.20 - klo:21:27

Otsikko: Lämpöässä Vm 14 säätöä
Kirjoitti: tosiporari - 05.02.20 - klo:21:27
Terve vaan! Meillä on omakotitalossa otsikon mukainen maalämpöpumppu peltoon kaivetulla maapiirillä. Ekat 5v ollut toiminnassa ja ollut toimintavarma, mutta alun säätöjen jälkeen ei ole paljoa tullut tehtyä. Kiinnostaisi saada tietää, voisiko pumpun toimintaa vielä optimoida tai säätää. Ässäcontrol löytyy, millä kuvaajilla kannattaisi lähteä liikkeelle?

Vähän hiljaista näyttää foorumilla olevan, mutta jos joku innostuisi vähän antamaan vinkkejä? Ihan basic-tasolta joudun lähtemään liikkeelle  :D
Otsikko: Vs: Lämpöässä Vm 14 säätöä
Kirjoitti: ishiba - 06.02.20 - klo:08:11
Ässäcontrol löytyy, millä kuvaajilla kannattaisi lähteä liikkeelle?
Mitähän sieltä edes löytyy? Laita jotain lämpötilakäppyröitä, niin porukka voi sitten esittää toivomuksia tarkennuksista.
Otsikko: Vs: Lämpöässä Vm 14 säätöä
Kirjoitti: tosiporari - 25.02.20 - klo:13:17
Ja myös hieman taustatietoja kohteesta. Keskellä Suomea sijaitseva talo on kaksikerroksinen (täyskorkeat kerrokset), puurunkoinen omakotitalo. Varsin tiiviin tuntuinen on ollut, rakennettu 2014-15. Maanvarainen varaava laatta lämmönjakomuotona, yläkerrassa kipsivalulattia, jossa myös lattialämmitysputket. Lämmitettävä ala 213m2 talossa. Pumppu on sijoitettuna lämpimään autotalli+varastoon, joka lämpeää myös maalämmöllä (noin 54m2 lämmitettävä ala), ja sieltä lämpökanaali sisälle. Koneellinen ilmastointi ja maaviileä, Vallox SE 150. Lämpimän veden kierto, johon myös kytkettynä rättipatterit 2kpl. Varaava takka, jossa tosin tulee poltettua puuta ehkä vain 1m3 vuodessa.

Tässä Ässäcontrolista jotain dataa:

Tuossa varaajien lämpötilaa, ja ulkolämpötilaa. Nopealla laskennalla 11 käynnistymistä vuorokaudessa. Onko se paljon?
https://drive.google.com/open?id=1pfzf6pRCpB9OxpF6pjNfsaoUclhhMV7F (https://drive.google.com/open?id=1pfzf6pRCpB9OxpF6pjNfsaoUclhhMV7F)

Tässä säätökäyrät
https://drive.google.com/open?id=1sHv8jRbm-YNnkYeWg8iL22m7x6KUKK_- (https://drive.google.com/open?id=1sHv8jRbm-YNnkYeWg8iL22m7x6KUKK_-)
Yläkerran vesikiertoiseen lattialämmitykseen taisi tulla hieman turhan harvaan putkea, ja tuntuu että termostaatit on kyllä päällä, mutta vähän kylmemmillä keleillä/kovalla tuulella ei teho riitä. Sen kompensoimiseksi olen nostanut huonelämpötilaa 1C, jos siten putkissa kiertäisi vähän lämpimämpi vesi.

Varaajan asetukset:
https://drive.google.com/open?id=1OAL9-QJ-TDfYJoJ_B2kvynPVWoQ63JMu (https://drive.google.com/open?id=1OAL9-QJ-TDfYJoJ_B2kvynPVWoQ63JMu)
Varaajan asetukset laitettiin Lämpöässän teknisen tuen kanssa näin, kun soittelin että pitäisi se ÄssäStream (vaimikälieolikaan) laittaa vahvistamaan lämpimän veden kiertoa.

Miltä pumpun käynnistysmäärät näyttää kokeneempien silmään? Kannattaisiko jotain säätää? Yläkertaan ajateltiin laittaa ilmalämpöpumppu viilentäjäksi kesälle ja auttamaan yläkerran lämmitystä talvella, kunhan budjetti antaa myöten.
Otsikko: Vs: Lämpöässä Vm 14 säätöä
Kirjoitti: Matias - 25.02.20 - klo:15:42

Lainaus
Miltä pumpun käynnistysmäärät näyttää kokeneempien silmään? Kannattaisiko jotain säätää?

Ei kannata käynnistyksien osalta tehdä mitään.LämpöÄssän Vmi mallissa on iso varaaja mikä osaltaan harventaa käynnistyksiä.

Joskus on sellainen ajatus ollut että 1 käynnistys/h olisi normaalia,harvemmat käynnistykset pidentää kompressorin kestoikää.
Esim meillä on 6 käynnistystä/vrk ja 22v on kompressori ollut käytössä ja toimii edelleen

Sellaista kannattaisi kokeilla hyötysuhteen parantamiseksi että laske kokeeksi alavaraajan asetusarvoja seuraavasti
-Alaraja 47C----> 40C
-Yläraja 53C ----> 45C
Seuraile sitten miten vaikuttaa käynnistyksiin ja lämpimän käyttöveden riittävyyteen.
Alavaraajan lämpötila korreloi lauhtumislämpötilaa ja hyötysuhde on parempi matalammilla alavaraajan lämpötiloilla
Otsikko: Vs: Lämpöässä Vm 14 säätöä
Kirjoitti: tosiporari - 27.02.20 - klo:14:06
Ei kannata käynnistyksien osalta tehdä mitään.LämpöÄssän Vmi mallissa on iso varaaja mikä osaltaan harventaa käynnistyksiä.

Joskus on sellainen ajatus ollut että 1 käynnistys/h olisi normaalia,harvemmat käynnistykset pidentää kompressorin kestoikää.
Esim meillä on 6 käynnistystä/vrk ja 22v on kompressori ollut käytössä ja toimii edelleen

Sellaista kannattaisi kokeilla hyötysuhteen parantamiseksi että laske kokeeksi alavaraajan asetusarvoja seuraavasti
-Alaraja 47C----> 40C
-Yläraja 53C ----> 45C
Seuraile sitten miten vaikuttaa käynnistyksiin ja lämpimän käyttöveden riittävyyteen.
Alavaraajan lämpötila korreloi lauhtumislämpötilaa ja hyötysuhde on parempi matalammilla alavaraajan lämpötiloilla

Hienoa, kiitos! Täytyypä kokeilla hieman säätää noita alavaraajan arvoja, katsotaan miten käy.