Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Malibra - 26.01.20 - klo:13:55
-
Moi,
Pumppu antaa Mb2 hälytystä ja ilmeisesti antaa virheellisesti tätä. Käsikäytöllä saa nimittäin liuospumppun pyörimään normaalisti.
Olisiko muita vian ohitus ehdotuksia kuin rego600 vaihtaminen?
-Janne-
-
Manuaalin mukaan C9 keruupumpussa on moottorissa sisäänrakennettu lämpörele joka antaa Mb2 hälytyksen.
Ei kuitenkaan kerrota onko siellä käämikytkin vai termistori,ehkä moottorin tyyppikilvessä olisi tästä jotain.
Hälytyksen ohittaminen sitten sen mukaan millainen anturi moottorissa on
Moottorin kytkinkopassa pitäisi olla liittimet Mb2 johdoille,ehkä niistä mittaamalla näkisi kumpi variaatio on käytössä,samalla kannattaisi tarkistaa johtoliitokset kytkinkopassa,saattaa olla hapettumisesta tms syöpymisestä johtuvia kontaktihäiriöitä
-
Moi,
Sanoo manuaali http://joulex.fi/logtemp/IVTkoneet.pdf, että vain C11 mallissa on sisäänrakennettuna...?
Ja tuo hyppylanka on L:n mb2:sen välillä paikoillaan.
-Janne-
-
Miten tuon "sisäänrakennettu" tulkitsisi selkokielellä?
HÄLYTYS: LÄMMÖNKERUUPUMPUNMOOTTORINSUOJA
Hälytys nollataan näin: Paina painiketta "Kuittaa"(Teho-koossa 11 kW on sisäänrakennettu moottorinsuoja. Se palautuu automaattisesti tietyn ajan jälkeen. Muissa malleissaMB2-hälytystä ei voi näyttää).Huomaa, että lamppu sammuu, vaikka moottorinsuojaa ei palautettaisi
Samasta manuaalista kuva ::)
-
Moi,
No niinpä se sanoo, että sisäinen. Mutta eihän se laukea kun kerta pyörii, kun käsin sen ajaa päälle. Kuitenkin tulee hälytys mb2, jota ei ohjekirjan mukaan voi tulla kuin 11kw mallissa :-[
Vai ymmärsinkö ohjekirjan jotenkin väärin.
Jos ymmärsin oikein niin, kun hälytys tulee niin sehän tarkoittaa, että tuo hyppylangan 230 ei mene rego600:lle, kun hälytys mb2 tulee. Ja koska hyppylanka on Ok. Niin silloin kait vika voi vain olla rego600:n sisällä. En jotenkin usko johdotuksessa olevan vikaa.
Eli taitaa olla niin, että halutaan ostaa rego600 ilmoitus ...
-Janne-
-
Löytyis tuo REGO 600 purkki mutta siinä on sellainen ongelma. Purkki sai jotenkin kipeää ukkosen aikaan. Pumppu toimi muuten ok, lämmitti vettä ja taloa mutta tiedonkeruu ei toimnut ja ei ymmäränyt erillliseltä uima-allaohjauksesta tulluta käskyä lämmittää uima-allasta. Tuolla sisällähän on 2 korttia ja ilm toine niistä on viallinen, mutta kumpi, Päälle päin ei näy yhtään mitään. Jouduin ostamaan uuden 800€ Tuon saisit kokeiluuun josko auttaisi jos kiinnostaa ilmoittele 50€ hinta jos toimii ja jos ei palautat vain joten ne postikulut joutuisi kärsimään.
-
YV laitettu
-
Ja vika oli rego600:ssa. (Ei kuulu oikeasti tulla tässä mallissa mb2 hälytystä lainkaan)
Kiitokset Sundanic:lle supernopeasta postituksesta ja tietty tältä osin toimivasta rego600:sta ;D
-Janne-