Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: JuhaT - 21.01.20 - klo:12:17

Otsikko: EVTA1000 modernisointi
Kirjoitti: JuhaT - 21.01.20 - klo:12:17
Kirjotellaas tännekin vaihteeksi omista projekteista...

Syksystä tuli aktivoiduttua pitkään suunnittelemani ekowelin päivityksen kanssa. Tarkoituksani oli siis korvata alkuperäinen ohjaus hiukan tuoreemmalla raudalla ja samalla hiukan parantaa säätö- ja ohjausalgoritmiä. Raudassa päädyin Oumanin Ouflex kiinteistöautomaatio-ohjaimeen kun sellainen tuli sopivasti vastaan.

Pääperiaatteeltaan uudessa softassa on ekowelin toiminta-ajatukset säilytetty. Parannuksia tehty mm.
-sisälämpökompensoinnissa ylä- ja alarajat, joiden puute ekowelissä haittasi hiukan takkalämmittämistä.
-integroitu Opation-nosto ulkolämpötilakäyrän mukaan, oma pumppu on EVT-1000, jossa varaajakapasiteetti versus teho aiheuttaa hiukan pätkäkäyntiä sekä lisäksi ylimitoitustakin (EVT-750 olisi riittänyt hyvin).
-automaattinen saunamoodi kun varaajan ylälämpö laskee rajummin, sekä käyttövesiprioriointi (lämmönjakoshunttien sulku) jos ylälämpö laskee oikein alas.
-kiertovesi pumppujen sammutus kun ei lämmitystarvetta


Ja samalla myös maaviileän ohjaus ja IV-koneen kennonpyörityksen ohjaus tuli ouflexin taakse. Vielä viimeistely viritykset siihen tarvis säätää sitten kun viilennyskausi alkaa.

Toiminut hyvin jo kolmisen kuukautta tuossa. Tässä kuussa virittelin vielä EH-net:in niin näkee vähän logia helpommin, ei tarvi olla tietokone erikseen logittamassa. Sekä nurkista löytyi muinainen gsm-modeemi, tuli se pistettyä EH-netiin kiinni niin saa hälytykset SMS-modeemin kautta samalla.
Otsikko: Vs: EVTA1000 modernisointi
Kirjoitti: _Mika_ - 11.05.21 - klo:20:21
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitäköhän tälle projektille kuuluu?  Itsellä on nyt pakosti joku tämänsorttinen operaatio edessä. Ekologin näyttö pimeä (taas) ja neljättä kertaa ei tuota enää korjata. Joku värkki pitäis keksiä tuohon tilalle ohjaamaan... :-\
Otsikko: Vs: EVTA1000 modernisointi
Kirjoitti: JuhaT - 07.06.21 - klo:08:35
Moro,
Huolettomasti tuo on pyörinyt tuossa, ei oo ongelmia ollut.