Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jussi007 - 13.01.20 - klo:21:06
-
Morjesta! Mitoituspyyntöä seuraavilla spekseillä:
Talo 2020 Joensuu
-1krs.
-Iv-ltolla
-vesikiertoinen lattialämmitys
- 119m2 huoneistoala
-560m3 tilavuus, huonekorkeus 2,9m
U-arvot:
Ulkoseinät 0,16
Yläpohja 0,08
Alapohja 0,13
Ovet 1,0
Ikkunat 1,0
Ovet 7,92m2
Ikkunat 22,64m2
Autotalli:
-Painovoimainen
-puolilämmin tila
52,5m2 huoneistoala
Tilavuus 202m3
Yläpohja eristys 300mm
Alapohja 100mm
Seinät 150mm
Ikkunat U-arvo 1.0 2,88m2
Ovet u-arvo 1.4 10,5m2
Lämpökanaalille tulisi pituutta 18m
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9131.0;attach=11299)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jussi007” JOENSUU (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 119 m2, 345 m3: 4,74 kW 15 027 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 14 °C, 53 m2, 121 m3: 2,58 kW 7 519 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Rauheat_DUO_PN6_25+25/110, +50 °C, 18 m: 0,13 kW 817 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,5 kW 23 364 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 172 m2, 466 m3 5,0 COP 7,03 kW 23 364 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,165692604604089 m3 / 55 °C 3,0 COP 1,46 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 8,5 kWh 28 164 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 258 kWh 0,68 kW 25 906 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 906 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 25 906 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 906 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,8 kW 20 107 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 799 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 799 kWh
Tarvitaan 226 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 70 kPa (0,7 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 40 kPa (0,4 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 534 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Huomiona, talo varsin hyvin lämpöeristetty. Autotallissa lattialämmitys hukkaa hiukan reilummin lämpöä, kun lattian alla 100 mm styrox ja lattialämmitys.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.