Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Juhippe - 10.01.20 - klo:20:50

Otsikko: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Juhippe - 10.01.20 - klo:20:50
Tuli uusi ihmetyksen aihe, johon en löytänyt vastausta. Niben F1226-6 pumppu pysäytti lämpimänveden lämmityksen jälkeen kompuran, mutta kiertovesipumppu siirtyi kyllä lämmitysmoodiin. Asteminuutit oli juossut jo yli käynnistysrajan. Kompuraan ilmestyi vain aika, joka oli katsoessani muutama minuutti. Kun aika meni nollaan lähti kompurakin käyntiin. Pumpussa luki koko ajan lämmitys. Tietääkö kukaan mistä tämä? Asetuksen muutin veden osalta smart control ja sen jälkeen nyt huomasin. Aiemmin en tätä ole havainnut enkä logeistakaan ole huomannut.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Lappanen - 10.01.20 - klo:21:30
Katso tuliko hälytyksiin merkintä korkeasta lauhduttimen tulolämpötilasta. Yleensä tuon takia kompura huilaa vähän aikaa kv-lämmityksen jälkeen, syynä liian korkea kv-pysäytyslämpötila. Ei kuitenkaan vaarallista, kunhan ei joka kv-lämmityksen jälkeen tule jolloin kannattaa laskea pysäytysrajaa.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Juhippe - 10.01.20 - klo:21:36
Hälytyslokissa vain asennuksesta tulleet hälyt keväältä 2019.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: PS - 10.01.20 - klo:23:12
Eikös tuo häly katoakin muistista koneen pyörähtäessä taas uudelleen kierroksille? Oma masiina tekee tuota Legionella-tapoissa sihdin ollessa tukkoinen hälyttäen lauhduttimen menosta. 63 asteen ylitys näyttää olevan kynnyksenä.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Lappanen - 10.01.20 - klo:23:23
Kone ei näytä aina kaikkia hälyjä, mutta myUplink/myUpway näyttää yleensä kaikki. Mutta vahvasti vaikuttaa omaan silmään siltä, että kompura on vaan pistetty huilille normaalisti kun on tehty vähän turhan lämmintä vettä.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Juhippe - 11.01.20 - klo:14:15
Täätyypä seurailla. Kiitos näistä.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: rayb - 11.01.20 - klo:20:14
Lämpöpumppu oli siirtynyt lämmitysmoodiin, niin tässä on mahdollista että "max poikkema menolämpö " asetus pysäytti kompuran.

Kun vaihtoventtiili kääntyy lämmitysmoodiin on olemassa jokin aikaraja jonka sisällä menoveden lämpötila on jäähdyttävä
 " lämmitysveden pyyntilukeman" ja" max poikkema menoveteen"asetuksen summan alapuolelle, muuten seuraa kompuran pysähdys.

Tämä ehkä tapahtuu jos käyttöveden pyyntilämpötila on korkea ja esimerkiksi laattaan menevä lämmitysveden  pyynti on matala .
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: maalämmittää - 11.01.20 - klo:21:54
Onko tilanteesta lokia saatavana?
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Juhippe - 11.01.20 - klo:22:35
Lämpöpumppu oli siirtynyt lämmitysmoodiin, niin tässä on mahdollista että "max poikkema menolämpö " asetus pysäytti kompuran.

Kun vaihtoventtiili kääntyy lämmitysmoodiin on olemassa jokin aikaraja jonka sisällä menoveden lämpötila on jäähdyttävä
 " lämmitysveden pyyntilukeman" ja" max poikkema menoveteen"asetuksen summan alapuolelle, muuten seuraa kompuran pysähdys.

Tämä ehkä tapahtuu jos käyttöveden pyyntilämpötila on korkea ja esimerkiksi laattaan menevä lämmitysveden  pyynti on matala .

Tämä voi ollakin syynä. Otan lokin ja tutkin.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Juhippe - 11.01.20 - klo:22:36
Onko tilanteesta lokia saatavana?


Löytyy. Hälytyslokiin ei jäänyt jälkeä, mutta muuten perus loki löytyy.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: Putkenpätkä - 12.01.20 - klo:10:43
Mulla oli vähän samanlainen tapaus 1255-6. Asteminuutit jotain 180 kun käyttöveden teko lopetetaan ja kone ei jatka lämmitystä. Kompuran käynnistymisraja oli 220. Laskin rajaa nyt 180.
Otsikko: Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
Kirjoitti: PS - 12.01.20 - klo:11:15
Käppyrät heinäkuulta. Toivottavasti toimiva linkki tuossa perässä. Toiseksi uusin softa tuolloin käytössä.
14.7 antoi hälyn Legionella-kuumennuksen loppuvaiheessa, 15.7 meni ihmetellessä, 16.7 sihdin puhdistus ja taas toimii.

https://imgur.com/kOhmdUM