Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: MN - 03.01.20 - klo:12:47

Otsikko: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: MN - 03.01.20 - klo:12:47
Nibe ja USB-tikku saattaa tuottaa ikävän yllätyksen.

Illalla patterikierto viileni ja vielä kuuleva rouvani sanoi vesikierron äänten olevan epänormaaleja. Sitten hän kävi kellarissa ja sanoi, että Niben (F1226) näytöllä lukee tietoja ohjelmavirheestä. No, menin katsomaan ja Nibehän boottaili yhtenään ja jossakin välissä näytöllä vilahti "Guru meditation"-otsikoitu virhe. Tuo on jonkin älypää-ohjelmoijan humoristinen viritys ja luultavasti muisteluja Amiga-ajoilta. Se esiintyy mm. Varnish-välimuistiohjelman yhteydessä muutamassa nettipalvelussa silloin tällöin. Mitään järkeä siinä ei sinänsä ole.

Nyppäsin tikun pois, sammutin pumpun kokonaan ja menin etsimään lisätietoja. Värmepumpforumilla oli jollakulla ollut sama ongelma. Niben asiakastuki oli ilmoittanut, että ongelma ilmenee satunnaisesti käytettäessä yli 4 gigatavun muistitikkua. Itselläni oli 8 GB:n versio. Pienempiä ei tahdo löytää enää mistään. Värmepumpforumin kaverilla oli ollut tasan 4GB:n tikku ja vika oli ilmennyt silti. Voi olla, että koko USB-puoli on hoidettu Nibellä miten sattuu, mitä uumoilin jo taannoin tutkiessani Raspbi-kortilla yrittämääni USB-tikun emulointia. Saattaa myös olla, että jopa viallinen tai hitaasti reagoiva USB-tikku kaataa koko varusohjelmiston (eli suomeksi firmiksen ;) ), mikä on tietenkin vakava ohjelmointivirhe.

USB-muistin poistamisen jälkeen pumppu käynnistyi normaalisti.

Kakkaisinta tässä hommassa on, että jos tikku on paikallaan ja jos vika johtuu siitä, pumppu lopettaa lämmittämisen aivan kokonaan ja talo saattaa jopa jäätyä, jos poissa ollaan useita päiviä. Pumppu ei nimittäin käynnisty ennen USB-tikun irrottamista.

Oli miten oli: jos lähdet reissuun, POISTA USB-TIKKU Niben pumpusta. Tarkempaa tietoa siitä, mitä malleja tämä koskee, ei ole. Itselläni on siis F1226 ja ruotsalaisella kaverilla muistaakseni 1245.

Seuraan tuota tilannetta ja testaan vielä laatikon perältä löytämälläni 1GB:n tikulla.

Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: noble - 03.01.20 - klo:12:51
Sama vika ollut itsellä 1245:lla.
8Gb tikku oli koneessa. Ihmettelin kun ulkolämpötila näytti pari miljoonaa pakka-astetta ja siellähän Nibe boottaili.
Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: Siikki - 03.01.20 - klo:15:30
Palailee mieleen ehkä parin vuoden takaa sama Nibe F470 poistoilmalämpöpumpusta. Siinä teki yhdellä tikulla täsmälleen samalla tapaa, kone boottaili yhtenään, kun tikku oli kiinni. En nyt ole varma kumpi tikku laitteessa silloin oli, 512MB vai 4GB. 

Nyt F1255-6. Saisipa tästä jotain lisätietoja, mitä malleja nämä ongelmat kenties koskee.
Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: MN - 03.01.20 - klo:16:44
Sen, perusteella, mitä tiedän Niben asiakaspalvelusta, sieltä on turha yrittää saada apua tai edes tietoja. Kysyin taannoin netin kautta yhtä pikkuasiaa eikä asiakaspalvelu vastannut koskaan ja samaa ovat kokeneet muutkin.

Valitettavasti tämä maailma vain nyt on mennyt tällaiseksi liki minkä tahansa tekniikan osalta. Kukaan ei ota tukivastuuta.

Itse viritän varmaan aiemmassa vanhassa IVT:ssä olleen omatekoisen seurantani uudelleen. Siinä oli lämpötila-anturit tulevalle ja palaavalle maapiirille, tulevalle ja palaavalle lämmityspiirille ja ulkoilmalle. Lisäksi siinä oli pihtimittari virran ampeereja (käytännössä kompura + lisälämpö) varten. Mittaukset kerran minuutissa, tiedot suoraan Internettiin. Noista saa kaiken oikeasti tarvittavan tiedon riittävän tarkasti.

USB:n unohdan ainakin sen jälkeen, kun tuo viritys alkaa toimia.

Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: maalämmittää - 03.01.20 - klo:18:17
Paha vika.
Piti käydä katsomassa minkä kokoinen muisti koneessa ja 8G oli.  Huonompi homma.  >:(
Tikulle on logattu n. 4 vuotta ja kulunut 0,2G.
Pitääpä ainakin varoa ettei mene yli 2G. No, siihen kuluu tällä loggausresoluutiolla 36vuotta.  ;)

Ruotsin foorumilta löytyi yksi case ja saksan vastaavalta myös yksi.
Saksalaisella oli käsittääkseni usb-emulointi ja reaaliaikainen lukuyritys käynnissä, joten ihan normaali case se ei ollut.

Olisi kyllä hyvä saada selvää mitä konemalleja / softaversioita tämä koskee.

Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: MN - 03.01.20 - klo:19:48
Päivitystä tilanteeseen:

Tarkastin tuon 8 GB:n tikun ja löytyi yllätys. Se on siis teknisesti 8-gigainen ja kolmen nipussa ostetut kaksi "sisarusta" ovat 8 GB:n kokoisia, mutta tuo onneton on alustunut vain 2-gigaiseksi. Tähän ei ole mitään syytä tiedossa enkä tiedä, onko tuo Niben tekosia vaiko jonkin muun ilmiön. Tikkusarja on halpismerkkiä (PNY) ja hommattu täysin tilapäiskäyttöön jostakin marketista vuosia sitten.

Oli miten oli, jollakin tavalla poikkeava tai viallinen tikku saattaa kaataa ohjelmiston ynnä keskeyttää lämmityksen ja sitä ei voi puolustella millään tavalla. Jokin tuossa USB-puolessa mättää pahasti. Kokemuksen pohjalta noiden tikkujen vikaantumisalttius on lisäksi melkoinen, joten varusohjelmiston kaatuminen on aina mahdollista.

Hyvä kuitenkin saada vahvistusta sille, että kyse tosiaan on USB-liitännän ongelmista. Kiitokset siis raporteista.

Kuten totesin, aion viritellä hiljalleen oman tekniikan (5-6 kpl DS18B20-antureita putkiin ja ulkoilmaan, pihtivirtamittari sähkölle ja jokin kaapista löytyvä mikrokontrolleri (ESP8266 tai ESP32) hoitamaan tuota lämpötila- ja virtaseurantaa.


Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: MN - 29.05.20 - klo:14:42
Ja tähän USB-juttuun taasen lisätietoa. Se on oikeasti täysin hanurista ja jopa vaarallinen. Tänään pumppu alkoi taas boottailla omia aikojaan. Näytöllä oli klassinen "Software Failure... Guru Mediation" jne roskailmoitus. Nyppäsin tikun irti ja kone lähti taas käyntiin.

Aiemmin vaihtamaani oikean kokoista (1 GB)  (ja toiminutta) USB-tikkua tutkiessa huomasin kaksi asiaa:

- Näkyviä tiedostoja oli 128 kpl. Tämä on (2^8), heksana 0x80 eli binäärinä 1000 0000. Nyt voi olla niin, että ohjelmointi-insinööriksi itseään tituleeraava Nibeltä palkkansa saava neropatti on päättänyt, että tiedostoja tikulla saa olla yleensä alle 2 potenssiin 8. Jos niitä on enemmän kuin 127, se tarkoittaa ehkä miinusmerkkistä määrää, mitä hän ei ammatitaidollaan ole tullut ottaneeksi huomioon (laskuriksi hän on valinnut on 8-bittisen kokonaisluvun, jossa ylin bitti on etumerkki). Korostan, että tuo on pelkkä arvaus.

- Tiedostojärjestelmässä oli edellisten lisäksi rikkinäisiä ja piilossa olevia tiedostoja ainakin 10 kpl. Ne olivat nimeltään mitä sattuu, samoin kooltaan. Onkohan pumpun softa seonnut täydellisesti ja yrittänyt kirjoitella mitä sattuu ja boottaillut siinä välissä ja sekoittanut tikun sellaiseen kuntoon, että se oli pakko alustaa.

Oli miten oli, tuo Niben USB-puoli on järkyttävän huonosti koodattu. Pienikin virhe tikussa, tikulle kirjoituksessa tms. (esim sähkökatko) saattaa kaataa koko pumpun ohjelmiston.

USB-tikkua ei pidä MISSÄÄN TAPAUKSESSA jättää paikalleen jos poistuu talosta lämmityskauden aikana useiksi päiviksi.



Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: brainsurgery - 29.05.20 - klo:15:06
Meillä on ollut vajaa 2 vuotta tikku kiinni joten tiedostoja on varmaankin se ~700 siellä. Ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia.
Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: PS - 29.05.20 - klo:15:45
Vuoden käytössä ollut tikku teki meillä tämän jekun keväällä. Aivan valtava bugi luotettavuuden kannalta. Sähkövastuksetkaan eivät mene päälle.
Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: sjs - 31.05.20 - klo:12:51
Minulla on ollut yhtäjaksoisesti tikku pyynnissä ehkä yli kaksi vuotta. Sitä ennen siihen oli otettu useammalta vuodelta eri pituisia jaksoja. Tikku on DataTraveler 100 G2.
Kone oli sammunut 6.5.2020 (Nibe F1245) huomasin tänään (31.5.2020), kun otin lukemia ylös. Vikanäytössä oli vain rivejä,- kone käynnistyy. Ei käynnistynyt. Vihreä valo paloi. Kun tikkua käytin pois niin kone otti uudestaan ilmeisesti tikulta ohjelma tiedot (tikulla ohjelmapäivitys kahden vuoden takaa), kun valot näytöllä elivät. Näytti, että yrittä käynnistyä muttei käynnistynyt.  Sattumalta luin tätä viesti ryhmää niin kävin poistamassa tikun kokonaan, niin kone lähti toimimaan.
Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: Timo Karhu - 31.05.20 - klo:15:37

Kuten totesin, aion viritellä hiljalleen oman tekniikan

Vähän ohi aiheen, mutta mainos itsevirittelijöille: modbus + talologger + varavirtalähde on pelannut nyt 5v ilman katkoja. En ihan varmaksi osaa sanoa, onko sähkökatkoa ollut. Veikkaan, että on.
Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: rsaarela - 04.06.20 - klo:08:22
Ja tähän USB-juttuun taasen lisätietoa. Se on oikeasti täysin hanurista ja jopa vaarallinen. Tänään pumppu alkoi taas boottailla omia aikojaan. Näytöllä oli klassinen "Software Failure... Guru Mediation" jne roskailmoitus. Nyppäsin tikun irti ja kone lähti taas käyntiin.

Aiemmin vaihtamaani oikean kokoista (1 GB)  (ja toiminutta) USB-tikkua tutkiessa huomasin kaksi asiaa:

- Näkyviä tiedostoja oli 128 kpl. Tämä on (2^8), heksana 0x80 eli binäärinä 1000 0000. Nyt voi olla niin, että ohjelmointi-insinööriksi itseään tituleeraava Nibeltä palkkansa saava neropatti on päättänyt, että tiedostoja tikulla saa olla yleensä alle 2 potenssiin 8. Jos niitä on enemmän kuin 127, se tarkoittaa ehkä miinusmerkkistä määrää, mitä hän ei ammatitaidollaan ole tullut ottaneeksi huomioon (laskuriksi hän on valinnut on 8-bittisen kokonaisluvun, jossa ylin bitti on etumerkki). Korostan, että tuo on pelkkä arvaus.

- Tiedostojärjestelmässä oli edellisten lisäksi rikkinäisiä ja piilossa olevia tiedostoja ainakin 10 kpl. Ne olivat nimeltään mitä sattuu, samoin kooltaan. Onkohan pumpun softa seonnut täydellisesti ja yrittänyt kirjoitella mitä sattuu ja boottaillut siinä välissä ja sekoittanut tikun sellaiseen kuntoon, että se oli pakko alustaa.

Oli miten oli, tuo Niben USB-puoli on järkyttävän huonosti koodattu. Pienikin virhe tikussa, tikulle kirjoituksessa tms. (esim sähkökatko) saattaa kaataa koko pumpun ohjelmiston.

USB-tikkua ei pidä MISSÄÄN TAPAUKSESSA jättää paikalleen jos poistuu talosta lämmityskauden aikana useiksi päiviksi.

Samaa juttua komppaan.
Aina kun vaihdan kuukauden vaihteessa usb tikut koneisiin, koneet boottaa , tai jää jumiin.
Erittäin huonosti koodattu usb osalta, täysi susi. Sen kanssa oppii elämään, mutta soisin siihen tulevan pian korjauksen!
Muilta osin koneet toimii loistavasti 1
Otsikko: Vs: Nibe ja USB: varoitus
Kirjoitti: MN - 05.10.20 - klo:18:28
Vähän ohi aiheen, mutta mainos itsevirittelijöille: modbus + talologger + varavirtalähde on pelannut nyt 5v ilman katkoja. En ihan varmaksi osaa sanoa, onko sähkökatkoa ollut. Veikkaan, että on.

Tuota modbusia ei saa 1226-pumpulle eikä mitään korvaavaakaan tekniikkaakaan näyttäisi olevan tarjolla.

Ne, joilla tuota USB-ongelmaa ei ole ollut pariinkaan vuoteen, ovat aika hyvätuurisia. Minulla on kolme USB-tikkua tuon nyt tehnyt, eikä enää uskalla riskeerailla millään tavalla. Alle 2 GB:n tikkuja ei enää edes ole varastossa ainuttakaan, kaikki kokeiltu. Vähän harmittaa kyllä, kun pumpun säätely menee ilman lokitietoja vähän perstuntumalta.

No, nyt kun on viimein aikaa, pistän ajoon edellisessä (vm. 1997) laitteessa käyttämäni ulkoisen loggerin, jossa on puolen tusinaa lämpöanturia eri paikoissa ja lisäksi pihtivirtamittaus (ampeerit) tulevalle verkkovirralle). Tuo on täysin luvallinen ja turvallinen kytkentä, koska mitään ei kytketä pumppuun eikä verkkovirtaan. Siihen tulee ESP8266 -mikrokontrolleri (=pikkutietokone, jossa on WiFi ja ulkoiset dataväylät) ja siihen sitten kiinni nuo anturit.