Kirjoitti: tosiporari - 01.01.20 - klo:21:02
Aamupäivästä lähtien Ässäcontrollista tullut sähköpostia otsikolla ”Hälytys”, Kuumakaasu 1 anturi vikaa ilmoittaa. Varaajissa kuitenkin lämmöt kohdillaan, kuumakaasun lämpötilaksi ilmoittaa 41,6C. Onko huoltohommia vai kuinka ja mitä odotettavissa?
Otsikko: Vs: Lämpöässä VM14.1 Kuumakaasu 1 anturi vika
Kirjoitti: Matias - 03.01.20 - klo:12:46
Kuumakaasuanturi on manuaalin mukaan tuollainen

https://www.carelparts.com/carel-ntc030ht41-sensor-ntc.html

Varminta kysellä LämpöÄssältä tai sen huollosta varaosaa,on aika erikoinen anturimalli.

Kannattaa kuinenkin ensin tutkia mitä ÄssäControl näyttää kuumakaasun lämpötilaksi kompressorin käydessä,jos näyttää jotain 40C lämpötilaa niin anturi on viallinen
Normaali lämpötila pitäisi olla 80--->120 asteen välillä,riippuu lauhtumislämpötilasta.
Otsikko: Vs: Lämpöässä VM14.1 Kuumakaasu 1 anturi vika
Kirjoitti: HeKeK - 06.01.20 - klo:13:00
Aamupäivästä lähtien Ässäcontrollista tullut sähköpostia otsikolla ”Hälytys”, Kuumakaasu 1 anturi vikaa ilmoittaa. Varaajissa kuitenkin lämmöt kohdillaan, kuumakaasun lämpötilaksi ilmoittaa 41,6C. Onko huoltohommia vai kuinka ja mitä odotettavissa?

Yksi tuollainen on omasta Vsi -mallin pumpusta mennyt.

Otin anturin eristeen alta pois ja laitoin sen tulikuumaan veteen. Arvoksi sain -999 *C. Ei muuta kuin uutta anturia tilalle ja taas homma toimi.
Otsikko: Vs: Lämpöässä VM14.1 Kuumakaasu 1 anturi vika
Kirjoitti: tosiporari - 08.01.20 - klo:22:11
Kiitos vastauksista! Soitin huoltoon, meinasivat että anturi vaihtoon. Jos tarkkaan oltaisiin päiviä laskettu, olisi takuu jo umpeutunut, mutta lupasivat käydä vaihtamassa anturin vielä takuuseen! Erittäin hyvää palvelua  :)