Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Lämpökissa - 22.12.19 - klo:09:27

Otsikko: IVT Premiumline X11 ei käynnisty (ohjauslogiikka käynnistysloopissa)
Kirjoitti: Lämpökissa - 22.12.19 - klo:09:27
Otsikon mukainen ongelma tuli tietenkin joulun alle, jolloin liikkeet kiinni  :'(

Eli Rego800 ohjauslogiikka yrittää käynnistyä, näytössä näkyy Rego800  n. 5 s ja vihreä valo vilkahtaa mutta laite ei käynnisty. Tämä toistuu loputtomasti.
Käytin virrat pois päältä - ei vaikutusta.
Etuoven takana kaikki näyttää oleva ok
Apu olisi kiireisesti tarpeen.

Jos en saa logiikkaa toimimaan, saako vastukset ilmeisesti hätätilassa päälle (en löytänyt vielä katkaisijaa)?
Otsikko: Vs: IVT Premiumline X11 ei käynnisty (ohjauslogiikka käynnistysloopissa)
Kirjoitti: sundanic - 22.12.19 - klo:10:25
Jos et ole vielä tenhnyt ,laitteen pääsulakkeet irti sähkötaulusta ja odota muutama minuutti kytke takaisin .
Otsikko: Vs: IVT Premiumline X11 ei käynnisty (ohjauslogiikka käynnistysloopissa)
Kirjoitti: tomppeli - 22.12.19 - klo:10:29
Ongelma on ilmeisesti itse prosessorissa.
En tunne laitetta alkuunkaan, mutta joskus saattaa auttaa korttien ja liittimien liikuttelu, kosketusvian korjaamiseksi.
Enempää ei juurikaan noin vain käsikopelolla voi tehdäkään.

Ennen liikuttelua koko laite sähköttömäksi pääkytkimestä
ja toinen käsi pitää olla kaiken aikaa kiinni jossain laitteen metallipinnassa.
Kun maadotat itsesi pitämällä toista kättä esimerkiksi kuparisessa putkessa voit toisella kädellä liikutella varovasti liittimiä.
Ei voimaa, eikä väkivaltaa.!
Maadottaminen on tarpeen siksi, että et aiheuta itsestäsi "kissasähkö" -purkauksia laitteen herkkään elektroniikkaan.
Silti uskon, että ammattilaista tässä kyllä varmaankin tullaan tarvitsemaan.
Otsikko: Vs: IVT Premiumline X11 ei käynnisty (ohjauslogiikka käynnistysloopissa)
Kirjoitti: Matias - 22.12.19 - klo:10:32
Lainaus
näytössä näkyy Rego800  n. 5 s ja vihreä valo vilkahtaa mutta laite ei käynnisty. Tämä toistuu loputtomasti.
Käytin virrat pois päältä - ei vaikutusta.

Painoitko virtakatkon jälkeen vihreän merkkivalon alapuolella olevaa 1-0 nappia?

Lainaus
Merkkivalo vilkkuu vihreänä: Katkaisin ON/OFF on asennossa OFF.

https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_PremiumLine_X11_15.pdf
Otsikko: Vs: IVT Premiumline X11 ei käynnisty (ohjauslogiikka käynnistysloopissa)
Kirjoitti: Lämpökissa - 22.12.19 - klo:13:32
laitoin juttua myös FB:hen, sinne helpompi ladata videota jne.
https://www.facebook.com/groups/maalampo/1368527429974922/?comment_id=1368678809959784&notif_id=1577000366209067&notif_t=group_comment
Otsikko: Vs: IVT Premiumline X11 ei käynnisty (ohjauslogiikka käynnistysloopissa)
Kirjoitti: Lämpökissa - 24.12.19 - klo:08:26
Homma kunnossa! Vika korjaantui näytön vaihdolla, jonka teki Toni / IVT Center Turku Oy ja kiitokset myös muille vertaistuesta :) Nyt voi joulu tulla - hyvää joulua kaikille Maalämpöfoorumilaisille!