Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jamisi - 14.12.19 - klo:12:43
-
Hei,
Olen vakavasti harkitsemassa kaukolämmön vaihtamista maalämpöön. Mitoitus kiinnostaisi. Alla tietoja rakennuksesta ja kulutuksesta.
- Sijainti: Seinäjoki (kantakaupunki)
- Rakennusvuosi: 2001 (laajennus 2013)
- Yhdessä tasossa, ei rinnetalo
- Kaukolämmitys. Vuodesta 2002 keskimääräinen kulutus 14 313 kWh/a (2017: 14 840kWh, 2018: 14 390kWh)
- Vesikiertoinen lattialämmitys kauttaaltaan
- Tulo / poisto ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kone uusittu 2014 (Vallox)
- Ulkoseinien pituus 54,64m (josta 22m paksummalla vaipalla)
- Ukoseinät:
32,64m: paneli 21, ilmarako 32, tuulensuoja 25, villa 145, muovi, gyproc 13 = 236mm
22m : paneli 21, ristiinkoolaus 2 x 22, tuulensuoja 9, villa 200, muovi, villa 50, gyproc 12 = 336mm
- Yläpohja: puhallusvilla 500mm
- Alapohja: maanvarainen, eriste 200mm styrox
- Kerroksia 1
- Huoneistoala 147m2, kerrosala 160m2, tilavuus 501m3, huonekorkeus 2,5m
- 3-lasiset ikkunat
Kiitos
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9073.0;attach=11103)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jamisi” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 2001: Lattialämmitys, 21 °C, 147 m2, 368 m3: 4,62 kW 14 979 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,6 kW 14 979 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 147 m2, 368 m3 5,0 COP 4,19 kW 14 979 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,53 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 4,7 kWh 18 979 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 964 kWh 0,49 kW 17 015 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 015 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 17 015 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 17 015 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 4,0 kW 13 092 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 923 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 923 kWh
Tarvitaan 153 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 330 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hei,
Kiitoksia paljon laskelmasta.
Näillä tiedoilla hyvä hyvä lähteä viemään mahdollista hanketta eteenpäin.
Informoin täällä, kuinka hanke etenee.
-
Hiukan on päivitys venähtänyt..
Tein kaupat maalämpöön siirtymisestä. Pumpuksi valikoitui Thermian Calibra 7. Kaivoa porataan 150m
Kaivon poraus tapahtuu tänään.
Tekniseen tilaan olen tehnyt tilaa pumpulle kaukolämmönvaihtimen viereen.