Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: PH - 11.11.19 - klo:19:11
-
Moikka!
Saneeraan vuonna - 68 rakennettua omakotitaloa, ja olisi tarkoitus vaihtaa vanha öljylämmitys systeemi maalämpöön, ja tonttia on sen verran runsaasti niin pintakeruupiirillä olisi tarkoitus tämä toteuttaa. Aikaisempi öljynkulutus ei varmaan toimi vertailupohjaa kun talosta tulee paljon eristetympi.
Tässä tietoja rakennuksesta:
Rakennuksen sijainti: Heinola
Rakentamisvuosi: 1968
Lämmitysmuoto: vesikiertoinen lattialämmitys
Lämmityspuun kulutus: noin 5 mottia kuivaa koivua (leivinuuni ja takka)
Ilmanvaihto: koneellinen poisto (ei LTO:ta)
Ulkoseinien yht. laskettu pituus: 69m
Ulkoseinien eristeen materiaali ja paksuus: ekovilla 150mm
Kerrosten lukumäärä: 1
Lämpimien tilojen neliömäärä: 135m2
Puolilämpimien tilojen neliömäärä: 25m2
Huonekorkeus: 2,5m
Alapohja: maanvarainen, TB laatta, finnfoam Pir 150mm
Yläpohja: 400mm ekovilla
Ikkunat: 3 Lasiset ihan uudet
Tuo 25 neliötä puolilämmintä tilaa on autotalli joka kuuluu osana rakennukseen. Ja siellä on tarkoitus pitää noin 15c° lämpötila. Kiitos
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9030.0;attach=10852)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”PH” HEINOLA (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talli 1968: Lattialämmitys, 15 °C, 25 m2, 57 m3: 1,16 kW 3 119 kWh
- Talo 1968: Lattialämmitys, 21 °C, 135 m2, 351 m3: 5,50 kW 17 569 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,7 kW 20 688 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 160 m2, 409 m3 5,0 COP 6,22 kW 20 688 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,0 kWh 25 488 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 120 kWh 0,58 kW 23 368 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 368 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 23 368 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 368 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,6 kW 17 754 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 614 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 614 kWh
Tarvitaan 180 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 422 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.