Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: tk- - 23.10.19 - klo:10:46

Otsikko: Tulo- ja poistoilman ilmavirtojen päättely LTO:n perusteella
Kirjoitti: tk- - 23.10.19 - klo:10:46
Oliko täällä joskus keskustelua siitä, että millä logiikalla LTO:n lämpötilakaavioista voisi päätellä tulo- ja poistoilmavirtojen välistä suhdetta? Itsellä tuntuu, että iv on hieman turhan alipaineiseksi säädetty, niin onko tuosta apua? Vai täytyykö vaan porailla mittayhteet paikalleen koneen ympärille, ja niistä mittailla paine-eroa?

Nyt talo on säädetty vain venttiilien paine-eroilla, ja se nyt ei oikein itseäni ole ennenkään näissä pientaloissa vakuuttanut.
Otsikko: Vs: Tulo- ja poistoilman ilmavirtojen päättely LTO:n perusteella
Kirjoitti: tomppeli - 23.10.19 - klo:11:21
Yksinkertainen keino mitat paine-eroa ulkoilmaan, on avata joku tuuletus luukku ja teipata siihen elmukelmu tai joku ohut muovikelmu ja piirtää siihen tussilla risti.
Liesituuletin sammuksiin ja saunan pelti kiinni. Katso, minne piirtämäsi ristikko kaartuu.
Säätö niin, että kaartuu ihan vähän sisään päin. Silloin on sisällä pieni alipaine.
Jos on avoin, kaksikerroksinen tila, laitetaan kalvo ylemmän kerroksen tuuletusluukkuun.