Pumppu ollut käytössä muutaman viikon, eikä vielä pakkasia pahemmin ollut.
Mikähän on, kun pari kertaa käyttänyt kakkos vastusta, muuten käyntilukemat
ihan ok, muutama tunti vuorokaudessa. Voisiko liittyä käyttöveden lämmittelyyn.
Viimeisen vuorokauden aikana vastus 2h ja muuten 4h, edellisellä kerralla n. kk sitten
vastus 1h ja muuten 5h.
- pääkaupunkiseutu
- lattialämmitys
- 240 m2
-
Maalämpöpumpuissa on aika usein käyttövesisäiliön desinfiointiohjelma, joka silloin tällöin kuumentaa käyttöveden kuumemmaksi kuin pelkällä kompressorilla pystytään tuottamaan.
-
Maalämpöpumpuissa on aika usein käyttövesisäiliön desinfiointiohjelma, joka silloin tällöin kuumentaa käyttöveden kuumemmaksi kuin pelkällä kompressorilla pystytään tuottamaan.
Niin tässäkin mallissa.
Muistaakseni "kuumennusväli" on nyt 9 kun se oli 7. Eli joka kerta ei ota vastusta mukaan?
Pitäsiköhän pidentää tuota väliä reilusti.
-
Legionella bakteerin poisto asetetuin välein
Käyttöveden tuotanto on etusijalla lämmöntuottoon nähden.
Lämpimän veden lämpötilaa ei voi säätää.
Käyttöveden tuotanto lakkaa, kun kompressorin käyttöpainekytkinsaavuttaa enimmäispaineensa.
Tällöin veden lämpötila on yleensä 50 - 55 astetta.Jotta vesisäiliöön ei muodostuisi bakteereja, veden lämpötilaa nostetaan säännöllisin väliajoin kiinteän sähkö-lämmittimen avulla (bakteerinestotoiminto). Tehdasasetuksen mukainen aikaväli on seitsemän päivää (muutettavissa). Kun bakteerinestotoiminto on käytössä, lämpöpumppu tuottaa kuumaa vettä, kunnes käynnistysläm-pötila-anturin (5) lämpötila on 60 astetta.
-
Matiaksen lainaus/vastaus kyllä kertoo oleellisen.
Pumppu on siis käytellyt vastusta 7-9 päivän välein ja jossain kohtaa tuntilaskuri värähtää.
Olisiko suosituksia kuinka tiheään "tuholaiset" tarvitsee poistaa vesisäiliöstä?
-
Jos on kunnallinen vesi niin hyvin riittää 1krt/kk