Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: jpo - 27.09.19 - klo:21:52

Otsikko: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: jpo - 27.09.19 - klo:21:52
Ajatuksissa oli uuteen OKT:oon laittaa pääasiallikseksi viilennykseksi puhallin konvektori. Lisäksi haaveissa oli, jos lähinnä makuuhuoneisiin olisi laittanut lattiaviilennyksen. Nyt laitetoimittajien puolelta vaikuttaa, että tämä olisikin aika vaikea yhtälö toteuttaa. Osaisiko joku selventää, mikä tästä asiasta tekee erityisen haasteellisen? Ja onko tuollainen ylipäätään mahdollista?
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: ishiba - 28.09.19 - klo:13:14
Oliko tuossa ajatuksena että lattioista tulisi epämukavan viileät jos koko talo olisi lattiaviilennyksellä?
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: jpo - 28.09.19 - klo:18:31
Ehkä enemmänkin niin päin, että en ole vakuuttunut, että pelkällä lattiaviilennyksellä saisi pidettyä oleskelu tilat toivotussa lämpötilassa, kun lattiaan ei kuitenkaan taida pystyä kuin jotain 18 asteista vettä laittaa ilman kondenssin vaaraa. Voin toki olla väärässä.
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: ishiba - 28.09.19 - klo:19:00
Näytti vähän siltä se systeemi, että se olisi helpompi toteuttaa jos se tulisi kaikkiin piireihin. Hinta on varmaan melko sama, kun siihen pumpun ja jakotukin väliin kai tuo tulee. Kysäise toimittajalta onko se siitä kiinni, Kai sieltä voi yksittäisiä piirejä sitten sulkea, jos johonkin huoneisiin ei tarvitse jäähdytystä. Ei näistä jäähdytysjutuista ole kokemusta, mutta piti mielenkiinnosta vilkaista miltä nuo näyttää.
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: Matias - 28.09.19 - klo:19:02
Puhallinkonvektorissa voi kierrättää keruuliuosta ihan sellaisenaan,tarttee vain putkiyhteys MLP:n keruupiiriin ,kiertopumppu ja tarvittava ohjausautomatiikka.Oma hommansa kyllä siinäkin.

Lattian jäähdyttämiseksi keruuliuoksella pitäisi lisätä levylämmönvaihdin koska keruuliuosta ei voi kierrättää sellaisenaan lattiassa,lämmönvaihtimella siis jäähdytetään lattian kiertovettä.

Koska lattian kiertovesi on pelkkää vettä ja keruuliuos vesi-etanoli seosta jäätymisen estämiseksi niin lämmön(kylmän) siirtämiseen lattian kiertoveteen tarvitaan lämmönvaihdin ja virtauksen ohjaamiseen tarvittavat komponentit.

Lisäksi jäähdytetty lämmitysverkon vesi saattaa aiheuttaa jotain komplikaatioita MLP:n ohjausautomatiikassa,siellä kun parametrit on asetettu lämmityskäyttöön.
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: Alokas - 22.01.20 - klo:23:07
Itse kokeilin viime kesänä lattiaviilennystä silloin käytössä olleen ilmavesipumpun kanssa (aktiiviviilennys). Ajoin lattiaan noin 19C vettä ainoaan piiriin ja sisälämpötila pysyi alle 25C. Perheenjäsenet eivät valittaneet viileästä lattiasta. Nyt syksyllä IVLP:n korvanneessa maalämmössä on kytkettynä passiivijäähdytys lattiaan. Liuos puolella kytkentä vastaa karkeasti ässäcooling puhallinkonvektori kytkentää sillä erotuksella että magneettiventtiili on jätetty pois ja korvattu käsiventtiileillä. 
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: tomppeli - 23.01.20 - klo:19:52
...
Oilon Cube Inverter+ 3-12, Oilon 1050l puskurivaraaja, passiiviviilennys lattiapiiriin
291 m kaivo, maapeite 66m (50mm kollektori)
Asuinpinta-ala noin 200m2

Tässä on ainakin riittävän syvä lämpökaivo.
Kaivon syvyydestä ei kannattaisi tinkiä.!
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: Roori - 23.01.20 - klo:21:25
Itse kokeilin viime kesänä lattiaviilennystä silloin käytössä olleen ilmavesipumpun kanssa (aktiiviviilennys). Ajoin lattiaan noin 19C vettä ainoaan piiriin ja sisälämpötila pysyi alle 25C. Perheenjäsenet eivät valittaneet viileästä lattiasta. Nyt syksyllä IVLP:n korvanneessa maalämmössä on kytkettynä passiivijäähdytys lattiaan. Liuos puolella kytkentä vastaa karkeasti ässäcooling puhallinkonvektori kytkentää sillä erotuksella että magneettiventtiili on jätetty pois ja korvattu käsiventtiileillä.
Mielellään kuulisi kokemuksia tuosta setistä:
Oilon Cube Inverter+ 3-12, Oilon 1050l puskurivaraaja

Lähinnä siinä mielessä kuinka pelittää tuon varaajan kanssa, täällä kun on aikas monta viestiä väännetty vastaavan tyylisestä combosta Nibe+Varaaja (eikä niin kauhia sujuvaa ole ollut).
Sinulla on kyllä reilunkokoinen varaaja, onko jotain lisälämmitystä vielä MLP lisäksi?

Onko kytkennästä kuvaa?
Minkälainen varaaja?
Onko systeemistä käyränpiirto valmiuksia, eikös tuohon ole suoraan kikkarat+keinot liittyä talologgerilla!?
Tämmönen maininta täällä: https://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/
Lainaus
Siemens SmartWeb module using network (web) connection
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: Alokas - 25.01.20 - klo:22:25
Hei,

Systeemi on ollut käytössä vasta kolmisen kuukautta, joten pitää kerätä kokemuksia varmempaan lausuntoon. Tällä kokemuksella ei ole ollut mitään ongelmia. Minulla on kaukolämpö vielä rinnalla, mutta lämpö tulee 100%:sti maalämmöstä. Ohessa hieman yksinkertaistettu kaavio kytkennästä.

Mittaan kaiken pumpun käyttämän sähkön ja varaajaan tuotetun lämmön, nämä eivät valitettavasti mene tällä hetkellä taleteen. Mutta saan koneen tuottaman datan talteen. 
Otsikko: Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
Kirjoitti: Alfonzo - 07.01.21 - klo:19:56
Mielellään kuulisi kokemuksia tuosta setistä:
Oilon Cube Inverter+ 3-12, Oilon 1050l puskurivaraaja

Lähinnä siinä mielessä kuinka pelittää tuon varaajan kanssa, täällä kun on aikas monta viestiä väännetty vastaavan tyylisestä combosta Nibe+Varaaja (eikä niin kauhia sujuvaa ole ollut).
Sinulla on kyllä reilunkokoinen varaaja, onko jotain lisälämmitystä vielä MLP lisäksi?

Jokos tästä setupista olisi kertynyt sen verran kokemuksia että niitä kehtaisi julkaista? Kyseinen kombo kiinnostaa...