Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: joukahainen123 - 19.09.19 - klo:20:17

Otsikko: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: joukahainen123 - 19.09.19 - klo:20:17
Nyt lämmityskauden käynnistyessä huomasin lattilämmityksen paineen laskeneen kovin alas (luokkaa 0,4 bar, yleensä ollut 1 barin tuntumassa). Kaksikerroksinen talo, ja lämmitys toiminut lämmönjaon osalta ongelmitta +12 vuotta.

Tarkistin paisuntasäiliön esipaineen, ja ainakin kuvittelen saaneeni sen kohdalleen (noin 0,7 bar, ja säiliön kylkeä koputtelemalla tuntuisi siltä että vettä on noin puoleen väliin). Jostain syystä paine kuitenkin heittelee, ja välillä vettä vuotaa uloskin varoventtiilistä + joudun lisäämään. Varuiksi vaihdoin tuon paisuntasäiliön venttiilin myös (osa sama kuin auton venttiilissä sisällä), ei tullut vaihtaessa vettä ulos, joten kalvo lienee ehjä.

Paisuntasäiliön vieressä on automaattinen ilmanpoistin (messikinen mötikkä) ja hana, josta tuolle menevän putken voi sulkea. Voisikohan viallinen ilmanpoistin moisia oireita aiheuttaa, ja mitä tapahtuu jos suljen tuolle menevän hanan? Periaatteessahan järjestelmän pitäisi olla umpinainen, joten 12 vuoden jälkeen tuolla poistettavaa ilmaa ei varmaankaan ole?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: Kajakki - 19.09.19 - klo:21:00
Oireet viittaavat siihen että paisunnan kalvo on rikki. Koska varosta tulee vettä ulos. Kannattaa vaihtaa uuteen säiliöön. Nuo ilmanpoistajatkaan ei ole ikuisia ne jopa joskus antavat ilmaa sisään päin. Allaolevaa sulkua voi pitää kiinni mutta välillä pitää avata jotta kertynyt ilma pääsee pois. Itse teen niin. Vaihtaa samalla ilmanpoistajankin
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: joukahainen123 - 19.09.19 - klo:21:02
Kiitoksia kommentista, itse epäilin myös paisuntasäiliötä ensiksi. Ihmettelin tuota lisää, ja näyttää siltä että tässä tapauksessa itse varoventtiili on rikki. Tuota kun hieman edes kopsauttaa niin vuotaa, myös venttiilin päästä.

Täytynee ottaa putkimies paikalle, tuon vaihtamisessa joutunee varaajaa tyhjäämään (ja ehkä jotenkin järjestelmää ilmaamaankin).
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: Matias - 19.09.19 - klo:21:22
Lainaus
Voisikohan viallinen ilmanpoistin moisia oireita aiheuttaa, ja mitä tapahtuu jos suljen tuolle menevän hanan?

Yleensä automaattisen ilmanpoiston hana kannattaa pitää kiinni senjälkeen kun järjestelmästä on ilmat saatu pois ja paine kohilleen
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: kotte - 20.09.19 - klo:12:41
Miten varmistit esipaineen oikeellisuuden? Esipaineen mittaaminenhan edellyttää veden laskemista järjestelmästä niin paljon, että paine putoaa nollaan. Paisuntasäiliöpiirissä ei normaalisti ole sulkuhanaja ym. joilla mittaaminen olisi muulla tavoin mahdollista (syystä, että hanojen vääränlainen käyttö voisi johtaa vaaratilanteisiin eikä niitä normaalitilanteessa tarvita eikä pitäisi käyttääkään).

Myös väärä esipaine nimittäin sopii täsmälleen kuvaamisi oireisiin. Varoventtiilin ajoittainen vuotaminen rikkoutuneen paisuntasäiliön kalvon yhteydessä tyypillisesti näkyy niin, että esipaineen tarkastusventtiilistä ei tulekaan kaasua vaan vettä.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: ishiba - 20.09.19 - klo:17:28
Joissakin systeemeissä säiliön voi irroittaa siitä konsolista laskematta vesiä järjestelmästä. Sitten voi tyhjätä säiliön ja tarkistaa esipaineen. Lämmitysveden olisi syytä olla viileää ja 2- tai useampikerroksisessa talossa syytä olla a) putkimies tai b) erittäin vahva näkemys siitä mitä on tekemässä.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: joukahainen123 - 20.09.19 - klo:17:31
Suunnilleen näin:

1. Maalämpöpumppu ja kiertovesipumppu pois päältä.
2. Lattiakierron hanat kiinni.
3. Laskin varoventtiilistä vettä pois niin pitkään kunnes paine oli nollassa.
4. Irroitin paisuntasäiliöstä venttiilin (tuntui olevan jumissa => vaihdoin uuteen).
5. Kompressorilla paisuntasäiliöön painetta niin pitkään että näytti 0,7 bar (tässä kai oikeoppinen aine olisi typpi, mutta kompura-ilma kelvatkoon nyt).
6. Vettä takaisin järjestelmään kunnes paine oli noin 1,2 bar.

Tuolla kuviolla tuntui osuvan suhteellisen kohdalleen, ainakin nyt on päivän paineet pysyneet, kun varoventtiilin herkistelyllä venttiili tuntuisi nyt taasen olevan hieman paremmin iskussa. Todennäköisesti siis aluperin esipaineet oli myös paisuntasäiliöstä karanneet. Puhki tuossa kalvo ei tunnu kuitenkaan olevan.

Tuo varoventtiili on varmuudella kyllä rikki, vettä vuotaa venttiilin päästäkin jos sitä vääntää, ja tuntuu jumittavan auki helposti. Tilailin jo putkimiehen paikalle, saa katsoa samalla nuo esipaineet oikeasti kohdalleen kun vaihtaa varoventtiilin.


Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: ishiba - 20.09.19 - klo:17:35
Ihan oikeaoppiselta tuo kuulostaa.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: kotte - 20.09.19 - klo:18:41
Tuo varoventtiili on varmuudella kyllä rikki, vettä vuotaa venttiilin päästäkin jos sitä vääntää, ja tuntuu jumittavan auki helposti. Tilailin jo putkimiehen paikalle, saa katsoa samalla nuo esipaineet oikeasti kohdalleen kun vaihtaa varoventtiilin.
Esipaine on nyr varmaan paikallaan, mutta tosiaankin varoventtiili vaikuttaa olevan vaihtokunnossa. Hieman pienempikin esipaine mahdollilsesti riittäisi, eli jos verkoston paine laskee alle todellisen esipaineen, lakkaa myös paisunta-astian paineenpuskurointikyky.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: Kajakki - 20.09.19 - klo:19:38
Miten varmistit esipaineen oikeellisuuden? Esipaineen mittaaminenhan edellyttää veden laskemista järjestelmästä niin paljon, että paine putoaa nollaan. Paisuntasäiliöpiirissä ei normaalisti ole sulkuhanaja ym. joilla mittaaminen olisi muulla tavoin mahdollista (syystä, että hanojen vääränlainen käyttö voisi johtaa vaaratilanteisiin eikä niitä normaalitilanteessa tarvita eikä pitäisi käyttääkään).

Myös väärä esipaine nimittäin sopii täsmälleen kuvaamisi oireisiin. Varoventtiilin ajoittainen vuotaminen rikkoutuneen paisuntasäiliön kalvon yhteydessä tyypillisesti näkyy niin, että esipaineen tarkastusventtiilistä ei tulekaan kaasua vaan vettä.
Täällä päin on ennen paisuntasäiliötä laitettu sulkuventtiili jo yli 20 vuotta. Tässä venttiilissä on sivussa pieni hana josta voidaan paine laskea pois. Tämä venttiili mahdollistaa pa vaihdon helposti ja nopeasti. Tämä tapa saisi levitä ympäri Suomen. Tiedossa ei ole vaaratilanteita.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: Matias - 20.09.19 - klo:21:45
Lainaus
Tiedossa ei ole vaaratilanteita.

Jos on puukattilalämmitys niin voi tulla vaaratilanne jos paisunta-astian sulku unohtuu kiinni ::)
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paineen vaihtelu
Kirjoitti: Kajakki - 20.09.19 - klo:22:12
Jos on puukattilalämmitys niin voi tulla vaaratilanne jos paisunta-astian sulku unohtuu kiinni ::)
Kahvan voi irroittaa ja laittaa hyllylle.