Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Heermann - 25.06.19 - klo:18:41
-
Sijainti- Jyväskylä, uudiskohde.
1,5 krs. Huoneisto 150 m2.
Vesikiertoinen lattialämmitys.
Koneellinen iv.
Ulkoseinien pituus yht. 39m.
Lämmöneriste seinässä 175mm, u-arvo 0,14 w/m2K.
Huonekorkeus 2,5 ja 2,4m.
Maanvarainen pohja, 200mm eps lattiaeriste, 8cm valu.
Yläpohjassa 360mm villaa.
Energia-ikkunat 3-kertaisia, normi kokoisia. U-arvo 1,0 W/m2K.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8809.0;attach=10067)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Heermann” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talon alakerta 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 81 m2, 203 m3: 2,47 kW 8 428 kWh
- Talon yläkerta 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 69 m2, 166 m3: 2,07 kW 6 036 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,5 kW 14 465 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 150 m2, 368 m3 5,0 COP 3,71 kW 14 465 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,75 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 4,5 kWh 19 265 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 000 kWh 0,46 kW 17 265 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 265 kWh
- Pumpulla tuotetaan 5,00 kW 17 265 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 17 265 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,0 kW 12 865 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 400 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 400 kWh
Tarvitaan 147 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,3 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 339 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.