Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: pks_saj - 10.06.19 - klo:21:48

Otsikko: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?
Kirjoitti: pks_saj - 10.06.19 - klo:21:48
Hei
Auttaakaa miestä mäessä.
Aikomuksena asentaa Lämpöässän ÄssäCooling Cs4. Täältä ja ehkä muualtakin olen lukenut, että järjestelmä kaipaisi jonkinlaisen sekoitusventtiilin tuonne ennen konvektoria. Ja koska termostaattikolmitieventtiilin jonka toiminta-alue olisi n. 5 - 20 astetta löytäminen noilta paikallisilta tukku/jälleenmyyjiltä tuntuu olevan niin vaikeaa, niin voisinko hankkia esim. Emmeti 4-tieventtiilin jota ohjataan Cs4 :n kuvan liittimiltä?
Vai pitisikö ÄssäCoolingissä olla oma ohjaus tuolle toimilaitteelle (termostaatti).
Olen ymmärtänyt, että tuosta otettaisiin ohjaus mangneettiventtiilille ja kiertovesipumpulle, mutta voisiko siitä ottaa ohjauksen myös esim. tuolle 4-tieventtiilille?
Otsikko: Vs: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?
Kirjoitti: Putkenpätkä - 11.06.19 - klo:20:11
Ei ole kyllä kokemusta maaviileästä. Vielä  :D

Mutta olen siinä käsityksessä että yksitäistä konvektoria tai kanavapatteria voi ohjata 3-tieventtiilillä tai 2-tieventiilillä + mangneettiventiilillä. Kuvan 4-tieventiili lienee oikeasti 3-tieventtiili jossa sisäänrakenettu ohitus. Ohituksen voi tehdä myös itse. Ohjauksesta... luulisin että noi konvektorit on suurelta osin toistensa kopiota jossa on halpisohjaus toimilaitteelle 0...10v säädöllä, pumpun sammutus/kännistys sekä magneettiventiilin ohjaus.

Tämä siis toistaiseksi teoriaa koska oma kanavapatterin asennus kesken, 3-tieventiili + moottoriventiili 0...10v ohjauksella. Aikaisemmin ollut kaksitieventiili 3-pisteohjauksella ja se toimi hyvin.

Tämä siis ihan puhdasta luuloa sen jälkeen kun nopeasti silmäilin ÄssäCooling Cs4 esitteen. Silellä ei hirveästi ollut aineksia ventiilin tai toimilaitteen valintaa joten oletan että normiosista ton voi rakentaa. Voin olla väärässä.
Otsikko: Vs: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?
Kirjoitti: geo_lampoa - 11.06.19 - klo:21:07
Omasta mielestäni tuon venttiilin hyöty viilennyksessä on vähän niin ja näin. Itsellä tuota ei ole enkä ole kaivannut. Joku toinen voi toki olla toista mieltä.

Miksi sitä kalliilla sähköllä pumpattua kaivovettä pitäisi shuntata lämpimämmäksi? Konvektori osaa kyllä katkoa kvp:n käyntiä kun tavoitelämpötila saavutetaan.

En laittanut magneettiventtiiliäkään. Ei sillekään ole tarvetta, jos takaisku on helposti avautuva eikä ahdista mlp:n kiertoa. Ei se neste vaikeinta reittiä itsekseen ala kiertämään ;) Talveksi ajattelin käsikäyttöisen sulun laittaa kiinni.
Otsikko: Vs: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?
Kirjoitti: Putkenpätkä - 11.06.19 - klo:21:28
Miksi sitä kalliilla sähköllä pumpattua kaivovettä pitäisi shuntata lämpimämmäksi?

Eikös ventiilillä säädetä virtaamaa eikä 'kaivoveden' lämpötilaa?
Otsikko: Vs: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?
Kirjoitti: geo_lampoa - 11.06.19 - klo:21:51
Eikös ventiilillä säädetä virtaamaa eikä 'kaivoveden' lämpötilaa?

Niinhän tuo periaatteessa on, mutta lopputulos kuitenkin sama. Miksi sitä nestettä pitäisi ohijuoksuttaa? Virtaustahan kuitenkin pystyy säätämään kiertovesipumpustakin ja harvemmin sitä liikaa on :D

Tietysti tilanne on eri jos konvektoreita on samassa linjassa useita ja ne pitää jotenkin tasapainottaa.
Otsikko: Vs: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?
Kirjoitti: fraatti - 12.06.19 - klo:03:35
Useammalla tutulla ja itsellä konvektorit. Ei sitä shunttausta mihinkään tarvi.
Otsikko: Vs: Voinko laittaa tämän 4-tieventtiilin ÄssäCooling Cs4:een?
Kirjoitti: kotte - 15.06.19 - klo:13:14
Konvektorikohtaiset 3-tieventtiilitkin ovat peruja kompressorivedenjäähdyttimistä ja ilma-vesilämpöpumpuista, jotka eivät siedä virtauksen kuristamista lähellekään nollaa. Konvektorikohtainen ON/OFF-2-tieventtiili on maajäähdytyskäytössä useimmiten taloudellisin ja yksinkertaisin toteuttaa etenkin nykyaikaisten elektroniikkaohjattujen kiertopumppujen kanssa.