Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: mn1717 - 30.05.19 - klo:12:51
-
Hei, olisiko vinkkiä kun Nibe F1226 hanoille tuleva käyttövesi on vain noin 30 asteista. Itse pumpulla näyttää lukemaa joka on yli 50.
-
Jos lasket vettä tovin, muuttuuko se sitten lämpimämmäksi.?
Siis vesi vain jäätyisi tuloputkessa.
Toinen vaihtoehto:
(https://media2.bauhaus.fi/media/catalog/product/cache/1/image/352x/4d36f04a70e2c00ed513a4e7926d1e75/3/3/33462280.jpeg) (https://www.bauhaus.fi/termostaattinen-sekoitusventtiili-esbe-vta323-22-mm-35-60-c.html)
Onko pumpulla käyttöveden lähdössä tällainen, tai tämän tapainen, muun merkkinen sekoitusventtiili, joka on väärin säädetty tai rikki?
-
Hei, vesi lämpenee kyllä mutta ei riittävästi. Itse ei olla tuohon kiinnitetty huomiota mutta kuntotarkastaja puuttui veden lämpötilaan. Kuvan mukainen säädin löytyy joka näyttäisi olevan asennossa 6 eli maksimi.
-
Nibe pumpulla tuon voisi ohittaa kokonaan.
Sekoittajalle tuleva kylmän veden putki tulpataan ja pumpulta tuleva putki liitetään suoraan käyttöveden lähtöön.
Tulistusvaraajallisella maalämpökoneella tuo sekoittajaventtiili on tarpeellinen.
-
Kuvan mukainen säädin löytyy joka näyttäisi olevan asennossa 6 eli maksimi.
Kokeiles käännellä tuota säätönuppia muutaman kerran ääriasennosta toiseen ja laita sitten takaisin suurimmalle 6-asentoon.
Meillä oli samanlainen ja tuolla konstilla alkoi tulla kuumempaa vettä ;)
-
Kyllä se taitaa olla se vika siinä sekoitusventtiilissä kun nyt sen vääntelyn jälkeen ei tulee muuta kuin kylmää vettä. Huoltomies huomenna paikalle.
-
Sellaista vielä että tuon mustan nupin pitäisi kääntyä vain n 3/4kierrosta ääriasennosta toiseen.
Meillä nuppi pyöri ympäri useamman kierroksen eli pelkkä nuppi pyöri,venttiilin akseli ei liikkunut.
Otin nupin irti irroittamalla sen keskellä olevan ruuvin ja vedin nupin pois.
Sitten kääntelin akselista pihdeillä ja kuumaa alkoi tulla ::)
-
Onko sieltä joskus tullut kuumaa vettä?
-
Kiitos vinkistä, tuo säädin kyllä näyttäisi toimivan. Kuumaa vettä ei tosiaan ole tullut ilmeisesti koskaan mutta meille riittävää kun kukaan ei ole valittanut.
Sen venttiilin jälkeen oleva putken pätkä kuumenee aina välillä hetkellisesti eli sieltä välillä näyttäisi menevän kuuma vesi läpi mutta kylmenee melkein heti uudelleen.
Taitaa olla ainoa keino vaihtaa tai poistaa tuo osa kokonaan.
-
Onhan se asennettu oikein?
Tarkista asia laitteessa olevista virtausnuolista
-
Tuleeko vesi kaivosta vai kunnan verkosta?
-
Kunnan verkosta