Ko. Pumppu satunnaisen säännöllisesti epäonnistuu desifioinnissa. Häiriön saa kuitattua kyllä helposti pois mutta ärsyttävä vika kun lämmintä vettä ei enää tule.
Mistähän tätä voisi lähteä purkamaan, häiriö tapahtuu noin 2-3vk välein. Desifiointi säädetty joka viikkoiseksi.
-
Ota toiminto pois päältä.
Huudattaa turhan takia kompressoria. Luultavasti ottaa häiriön korkeapaineesta.
-
No se olisi helppo ratkaisu kun kaikki muu toimii, mutta eikös tuo tarvita kuitenkin? Tämän Legionella bakteerin takia...
-
Meillä myös herjaa tätä, aiemmin ei ole ollu ongelmia mutta keväällä tehdyn putkirempan jälkeen alko. Ois kiva tietää mitä tälle voi tehdä ::)
-
No se olisi helppo ratkaisu kun kaikki muu toimii, mutta eikös tuo tarvita kuitenkin? Tämän Legionella bakteerin takia...
Voisikohan legionellakuumennuksen tehdä sähkövastuksella?
-
"759
TDI message
Unable to correctly carry out thermal disinfection 5 times in succession
Check setting of second heat generator and safety temperature limiter"
http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/sap/EN/A0220/83055600.pdf <-manuaali, osa 2
-
Eli joku lämpötilako on liian alhanen? Mut miks tekee tätä vain n. Kerran kuussa? 🤔
-
Legionellakuumennus ei ole onnistunut 5 yrityksellä.
Unable to correctly carry out thermal disinfection 5 times in succession
-
Onko vastuksessa joku kuittausnappi joka on nyt lauennut?
-
Ja mulla vaatii myös luvan, että vastuksia saa käyttää. Ne on tosin otettu pois käytöstä kokonaan, enkä kuumentele erikseen tuota varaajaa. Eli lupa vastuskäyttöön ja tarkastus, että lämpösuoja ei ole lauennut vastuksilta.
-
Vanhaan vaivaan vastaus kun oli aikaisemmin unohtunut kirjoittaa. Vikana tässä tapauksessa oli ilman määrä liuosnesteessä, ilmaamalla ja nesteen lisäyksellä siitä selvittiin. Ilmeisesti asennusvaiheessa jäänyt ilmakupla joka oli löytänyt koneeseen.