Otsikko: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: kapperi - 19.05.19 - klo:20:15
Ko. Pumppu satunnaisen säännöllisesti epäonnistuu desifioinnissa. Häiriön saa kuitattua kyllä helposti pois mutta ärsyttävä vika kun lämmintä vettä ei enää tule.

Mistähän tätä voisi lähteä purkamaan, häiriö tapahtuu noin 2-3vk välein. Desifiointi säädetty joka viikkoiseksi.
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: WPF - 20.05.19 - klo:13:47
Ota toiminto pois päältä.

Huudattaa turhan takia kompressoria. Luultavasti ottaa häiriön korkeapaineesta.
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: kapperi - 20.05.19 - klo:14:25
No se olisi helppo ratkaisu kun kaikki muu toimii, mutta eikös tuo tarvita kuitenkin? Tämän Legionella bakteerin takia...
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: Stuuu - 21.09.19 - klo:10:40
Meillä myös herjaa tätä, aiemmin ei ole ollu ongelmia mutta keväällä tehdyn putkirempan jälkeen alko. Ois kiva tietää mitä tälle voi tehdä  ::)
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: Matias - 21.09.19 - klo:15:17
No se olisi helppo ratkaisu kun kaikki muu toimii, mutta eikös tuo tarvita kuitenkin? Tämän Legionella bakteerin takia...

Voisikohan legionellakuumennuksen tehdä sähkövastuksella?
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: ishiba - 21.09.19 - klo:15:48
"759
TDI message
Unable to correctly carry out thermal disinfection 5 times in succession
Check setting of second heat generator and safety temperature limiter"

http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/sap/EN/A0220/83055600.pdf <-manuaali, osa 2
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: Stuuu - 23.09.19 - klo:08:26
Eli joku lämpötilako on liian alhanen? Mut miks tekee tätä vain n. Kerran kuussa? 🤔
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: v130882 - 23.09.19 - klo:15:17
Legionellakuumennus ei ole onnistunut 5 yrityksellä.

Unable to correctly carry out thermal disinfection 5 times in succession
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: fraatti - 24.09.19 - klo:16:51
Onko vastuksessa joku kuittausnappi joka on nyt lauennut?
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: euroshopperi - 24.09.19 - klo:19:26
Ja mulla vaatii myös luvan, että vastuksia saa käyttää. Ne on tosin otettu pois käytöstä kokonaan, enkä kuumentele erikseen tuota varaajaa. Eli lupa vastuskäyttöön ja tarkastus, että lämpösuoja ei ole lauennut vastuksilta.
Otsikko: Vs: AIT WZS 6kw, Häiriö Desifiointi (759)
Kirjoitti: kapperi - 11.01.21 - klo:22:32
Vanhaan vaivaan vastaus kun oli aikaisemmin unohtunut kirjoittaa. Vikana tässä tapauksessa oli ilman määrä liuosnesteessä, ilmaamalla ja nesteen lisäyksellä siitä selvittiin. Ilmeisesti asennusvaiheessa jäänyt ilmakupla joka oli löytänyt koneeseen.