Otsikko: F1155 vika koodi 427
Kirjoitti: Aku9 - 18.04.19 - klo:23:21
F1155 Alkoi viimesyksyn sähkökatkojen jälkeen tekemään 427 (suojaus pysäytys invertteri) hälytystä.
Pumppu toimii kun jossain välissä sattuu lähtemään käyntiin niin kauan kunnes tulee seuraava sähkökatko tai logiikka resetoituu.  >:(

Onkos kukaan muu törmännyt?


Otsikko: Vs: F1155 vika koodi 427
Kirjoitti: Aku9 - 19.04.19 - klo:01:04
No tuossahan sitä seuraavassa viestiketjussa on näköjään juttua.

Onkohan tämä kuitenkaan invertteri vika, koska lähtee kuitenkin käyntiin x ajan kuluttua.
Oliskohan ohjelma bugi, on kerran nähnyt kyseisen hälytyksen ja kuvittelee bootin jälkeen että on toistuvasti tehnyt tätä ja aktivoituu uudelleen !!!!!!

Alkaa korpeemaan  >:(
Otsikko: Vs: F1155 vika koodi 427
Kirjoitti: Aku9 - 19.04.19 - klo:12:26
Eilen illalla teki hälytyksen kun päivitin rohkeesti uuden softan, ei siis mitään sähkökatkosta vain päivityksen aiheuttama bootti.
Nyt tänään tasan 12:00 lähtenyt käyntiin taas itekseen.
Otsikko: Vs: F1155 vika koodi 427
Kirjoitti: v130882 - 22.04.19 - klo:11:03
Niben sivuilta vikakuvaus:

Alarm number: 427 Alarm type: A - alarm
Invertterihälytys tyyppi III
Cause:

Tilapäinen sisäinen häiriö invertterissä on tapahtunut 3 kertaa 2 tunnin aikana tai hälytys ollut aktiivinen 1 tunnin