Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jubarro - 18.03.19 - klo:21:59
-
Hyvinkää Uusimaa
Uudiskohde 2019
Lattialämmitys
LTO
Ulkoseinien pituus 127M
Ulkoseinissä Uretaanieriste 40mm, villa 175mm
1 Kerroksinen
Lämpimiä tiloja 172 m2 rakennustilavuus 750 m3
Huonekorkeus 2.7M
alapohja 100mm valu + 200mm styrox
yläpohja uretaani 30mm + 360mm puhallusvilla
Ikkunoita 17 kpl, U-arvo 1,0
Ulko ovia 4kpl + tallin ovi
Viilennyt toteutetaan keruupiiristä.
-
Olisiko tässä tullut virhe: "Ulkoseinien pituus 127M"
Arvo vaikuttaa suurelta, jos sen sisällä on lämmintä tilaa 172 m2.
Rakennuksessa on yhdysrakenteisena talli ja asunto.
- Mikä on asunnon lämmin ala?
- Mikä on tallin lämmin ala ja sisälämpötila?
-
Pahoittelut.
Talli siis kiinni talossa. Talli ja varasto 31 M2 15c.
Asunnon lämmin ala 172 M2.
Ulkoseinien pituus yhteensä n. 75m. :)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos, kun täydensit lähtötietoja.!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8689.0;attach=9825)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jubarro” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 C°
- Asunto 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 172 m2, 439 m3: 5,19 kW 16 450 kWh
- Tallin osuus 2019: Lattialämmitys, 15 C°, 31 m2, 74 m3: 1,07 kW 2 722 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,3 kW 19 172 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 203 m2, 513 m3 4,8 COP 5,80 kW 19 172 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 Cº 2,5 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 6,9 kWh 23 972 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -912 kWh 0,26 kW 23 060 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 060 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,00 kW 23 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 060 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 5,5 kW 17 342 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 718 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 718 kWh
Tarvitaan 171 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 429 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.