Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Vaillant => Aiheen aloitti: Eepi2 - 13.03.19 - klo:08:32

Otsikko: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: Eepi2 - 13.03.19 - klo:08:32
Hei!
Minulla Vaillant Geoterm plus 8kw vuodelta 2014. Toiminut liki moitteetta. Valikossa D4 lähteen lämpötila ja ulostulolämpötila. Tuo viimeksi mainittu oli pitkään jopa alle nollan, pieni joka tapauksessa. Nyt jopa +20 astetta. Mitähän tuo lämpötila tarkoittaa ja miksi muuttunut?
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: Halla - 13.03.19 - klo:09:16
Ulostulolämpötilaa mittaava anturi on pilalla. Anturin liittimeen valuva kondensivesi pilaa anturin. Siitä hakisin vikaa ensimmäiseksi.
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 13.03.19 - klo:09:28
Lähteen lämpötila kertoo ilmeisesti lämmön keruun, eli maapiirin lämpötiloista.
On ilmeisesti sekä maahan pumpulta menevän keruuliuoksen lämpötila, että maasta pumpulle palaavan lämpötila.

Näiden lämpötilat pitää lukea kompressorin käynnin aikana. Muulloin ne näyttävät vain konetilan lämpötilaa.
Näin siksi, että maaliuoksen kiertopumppu pyöriin vain silloin, kun kompressorikin käy.
Kun kiertopumppu on pysähtyneenä, lämpenee keruuputkisto nesteineen vähitellen "pannuhuoneen" lämpötilaan.

Maasta tuleva pitäisi yleensä olla kompressorin käynnin aikana olla alueella -2 C ... +2 C.
Maahan menevä pitäisi olla samaan aikaan noin 3 Celsius astetta kylmempää, siis noin -5 C ... -1 C alueella.

Kesällä nuo lämpötilat nousevat 2 - 3 astetta korkeammiksi.
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: Eepi2 - 13.03.19 - klo:10:15
Tarkistin vielä pumpun käydessä nuo arvot. Eli pumpulle tuleva lämpötila 6.1 astetta ja lähtevä 16.3 astetta. Lähtevän anturi kai vialla. Kaivokin kai aika lämmin, jos tuo toinen arvo oikein?
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 13.03.19 - klo:10:23
Kompressorin pitää olla käynnissä yli 10 minuuttia ennen arvojen luentaa.
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: Eepi2 - 13.03.19 - klo:10:33
Tarkistin vielä pitemmän käynnin lopussa. Eli kaivosta pumpulle 5.5 astetta ja kaivoon 16.0. Lähtevän anturi ainakin näyttää väärin?
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: seppaant - 13.03.19 - klo:11:33
Tarkasta anturin kiinnitys, että se on tiukasti putkessa kiinni ja eristykset ovat kunnossa anturin päällä.

ATS
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: Halla - 13.03.19 - klo:12:20
Vaihda tai vaihdata molemmat anturit. Itse olen sen vuosi sitten tehnyt. Tehtaalla ovat kiinnittäneet anturin johdot niin että kondensivesi valuu liittimeen ja edelleen aikaa myöten anturin sisään. Laita hakuun "Vaillant VR11 anturi". Ei maksa paljon. Anturin johto pitää jatkossa kiinnittää niin että ongelma ei toistu!
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: Halla - 13.03.19 - klo:12:39
Pumpun käyntiin nuo ei taida vaikuttaa mitenkään? Jos anturilla valvotaan kaivoon menevää turvarajaa, olikohan se -10, niin sitten anturin pitää olla kunnossa. Hankala testata että aiheuttaako kaikki viat plussalle menevän virheen? Mikähän komponentti siellä putken kyljessä olevan anturin holkissa lämpötilaa tarkkailee?
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 13.03.19 - klo:13:13
Maalämpökone pysähtyy yleensä silloin, kun kaivoon lähtevä on -8 C tai -9 C.
Sillä suojataan höyrystintä jäätymiseltä.
Otsikko: Vs: Ulostulolämpötila
Kirjoitti: Eepi2 - 13.03.19 - klo:13:26
Viisainta kai nuo anturit on vaihtaa. Näytti maksavan n.26 euroa/kpl tuo VR11. Ei varmaan hankalaa tehdä itsekin jos vaan löytää?