Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: noksu99 - 04.03.19 - klo:15:43

Otsikko: Omakotitalo 170 m2 Helsinki mitoituspyyntö
Kirjoitti: noksu99 - 04.03.19 - klo:15:43
Olen suuresti kiitollinen, jos tähän kohteeseen saan laskelmanne / arvionne

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Helsinki
- Rakentamisvuosi: 1994
- Onko rinnetalo: Talo kallion päällä - ei kuitenkaan rinteessä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi kaukolämmön, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus: Kaukolämpö 16 500 - 18 000 kWh / v + polttopuita 3,3 - 4,7 pino m3 + mukavuuslattialämmityssähköä 1000 kWh / v = yhteensä keskimäärin 24 500 - 25 500 kWh / v. (vuodet 2011 - 2018)
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys: Patterilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto: IV kone talteenotolla - uusittu juuri
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: yhteenlaskettu ulkopituus 63,6 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Harkko/Villa n. 30 cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 1 krs. ei kellaria tai ullakkoa
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 170 m yhdessä tasossa
- Huonekorkeudet kerroksittain: keskimääräinen huonekorkeus on 3,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?: Maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Puhallusvilla n. 40 cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: 3 -lasiset ikkunat - pinta-ala n. 21 m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä: Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): Ei tilakohtaisia eroja

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä.
Se on yleensä ns. bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Otsikko: Vs: Omakotitalo 170 m2 Helsinki mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 04.03.19 - klo:22:12
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8662.0;attach=9774).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”noksu99”   HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 C°
- Talo 1994: Patterilämmitys, 22 C°, 170 m2, 595 m3:   7,69 kW   21 897 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,7 kW   21 897 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  170 m2,  595 m3       3,3 COP   7,25 kW   21 897 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,22 m3 / 55 C   2,5 COP   1,02 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,1 SCOP   8,3 kWh   26 697 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -780 kWh   0,24 kW   25 917 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 917 kWh
- Pumpulla tuotetaan    8,40 kW   25 917 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   25 917 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP)   5,9 kW   17 590 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 327 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 327 kWh
Tarvitaan 170 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,44 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   16 kPa (0,16 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 397 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Omakotitalo 170 m2 Helsinki mitoituspyyntö
Kirjoitti: noksu99 - 04.03.19 - klo:23:12
Kiitos paljon laskelmasta,

Näyttäisi olevan linjassa tarjottujen laitteiden osalta. Jostain syystä tarjoavat nihkeästi kaivon syvyyttä (140 - 160m), mutta täytyy vielä haastaa tarjoajia tuossa asiassa.

Kiittäen Noksu99