Lämpöpumput => Gebwell => Aiheen aloitti: Maalampo - 15.09.09 - klo:06:32

Otsikko: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 15.09.09 - klo:06:32
Onko kenelläkään tätä foorumia lukevalla mitään kokemusta tuosta Gebwellin T mallista.  Tuo firma on toimittanut kohtuu paljon todella isoihin kohteisiin maalämpöpumppuja mutta miten ovat toimineet nämä omakotitalojen T mallit.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Frank - 20.09.09 - klo:13:53
No meillä on T12  vuoden verran pörrännyt tuolla kellarissa. 700 litran varaaja vieressä ja  lämpöä on riittänyt. Eikä melu häiritse muuta elämää :)
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 21.09.09 - klo:07:32
Onko sinulla sanerauskohde vai uudiskohde kyseessä ? Onko lattialämmitys vai patterit ? Oletkos tutustunut tuon pumpun sisäkaluihin eli löytyykö sieltä jonkun muun valmistajan osia kuten noissa tietyissa Ruotsalaistyyppisissä pumpuissa (IVT/Carrier) ? Tuo Geopron (Oilon) SH voisi olla aika lähelle samanlainen pumppu kun Gebwellin T-mallit.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Frank - 21.09.09 - klo:10:08
Saneerauskohde meillä, sekä patteria (noin 20%) että lattialämmitystä, siis kahdella erillisellä säätöpiirillä.

Ei mulla sen pumpun sisuskaluista ole sen suurempaa käsitystä, eikös nuo T-mallit ole olleet Gebwellin omia? Scrollin kompura siellä ainakin pitäisi olla, tulistus kuumentaa varaajan ylälämmöt välillä hyvinkin korkealle (yli 70 astetta, en ole tarkemmin seurannut). Putkea menee ristiin rastiin ja lämpöä on ainakin toistaiseksi riittänyt.

Jossain toisessa ketjussa mainitsin vuotuisesta sähkönkulutuksesta, jos vanhaan öljyyn vertaa niin sähköä mennyt noin 1/3 lämmitykseen, joten cop kerroin on siellä kolmen hujakoilla, tosin jokainen vuosi on erilainen niin mistäpä sitä ihan tarkkaan edes tietää.
Vanha talo vaatii lämmitystä pikkasen erimalliin kuin uudet, ja kun rakennetta aina välillä eristää lisää niin kulutus pienenee. Tosin nyt pari vuotta ollut ilman lisäeristyksiä. Jossain vaiheessa parantelen vielä.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 21.09.09 - klo:11:09
Eli sinä tunnut olevan ainakin kovin tyytyväinen tuohon Gebwelliin, mites asennus ja kaivojen teko onnistui menikö kaikki niin kun lupasivatkin vai hoiditko asennukset itse ? Minä olen harkinnut tuota T15 pumppua 1000 litran varaajalla omaan uudiskohteeseeni.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Frank - 21.09.09 - klo:11:49
Kyllä ne asennukset toimi ihan ok. Pientä sumplimista tietenkin oli, kun piti kuitenkin tehdä muutoksia vanhoihin putkituksiin (oma putkari) ja samalla asentaa uutta, mutta homma sujui ihan ok. Oishan sen koko homman voinut tehdä sama Gebwellin käyttämä mies, mutta tällä kertaa näin (putkarit ei ole itse Gebwellin henkilö, mutta lienee sopimuspartneri tai joku sellainen).

Itse kaivoin vain ojan porakaivolta taloon, laitoin sinne tarvittavat putket, tein reiän sokkeliin, niin ja kaivanto sitten porareiän ympärille ja siihen huoltokaivo betonirenkaista.

Ollapa uudiskohde, olis moni asia aika paljon helpompaa ja rakenteellisesti helpommin toteutettavissa.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 30.09.09 - klo:05:44
Hyvä kuula että olet tyytyväinen Gebwellin T-malliin sillä minulla on nyt loppusuoralla menossa pumpun valinta ja valinta taitaa osua Gebwell T12 ja 1500 litran varaajaan kahdella erillisellä lämmityspiirillä ja GSM systeemeillä. Minulla on nykyinen kohde osatehoisella Ruotsalaispumpulla (joka on toiminut kylläkin erittäin hyvin) mutta seuraavaan taloon haluan ison varaajan ja lämpimän veden teon lämminvesikierukoilla (ei kaksoismanttelivaraajaa) kun tuota lämmintä vettä tuntuu menevän reilusti meidän taloudessa. Frank tuliko sinulle kaksi kaivoa ? Kaivon/kaivojen aktiivisyvyydet ovat ?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 30.12.10 - klo:07:28
Olen eri vaihtoehtojen välillä päätymässä Gebwell T pumppuun. Viimeisin kirjoitus tähän topiciin on yli vuoden takaa eli ovatko teidän pumput toimineet moitteetta? Mikä on melutaso tuollaisella pumpulla?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 30.12.10 - klo:15:38
Meille asennettiin T20 reilu kuukausi sitten 1000l varaajan kanssa.

Melutaso metrin etäisyydellä n. 65db, eli varmaan ihan normaalia tuon kokoiselle kompuralle? Kompuran jyrinä kuuluu asennustilaa ympäröiviin huoneisiin.

Toistaiseksi pumppu on toiminut, mutta säätöjen kanssa on ollut melkoista hakemista, eikä tehtaalta käynyt asentajakaan ollut täysin perillä ohjausyksikön sielunelämästä. Puhelimella on kuitenkin saanut aina apua tehtaalta. Siemens Albatross ohjausyksikkö on erittäin monipuolinen, ja se vaikeuttaa oikeiden säätöjen löytämistä. Jokainen kohde on kuitenkin erilainen, joten tehtaan esisäädöt eivät ole välttämättä optimaaliset.

Jos kysessä on vanha saneerauskohde pattereilla, ota huomioon, että vaikka kyseessä on tulistuspumppu/varaaja, verkkoon ei saada lähtemään 50 aseteista kuumempaa vettä, koska ei ole tarvittaessa mahdollista "varastaa" tulistinpuolelta kuumempaa vettä (kuten esim. lämpöässä, jossa käsittääkseni mahdollista saada n. 55 asteista ilman sähkövastuksia). Järkevintä tietysti olisi saneerata eristystä/lämmönjakoa siten että alle 50 aseteinen vesi riittäisi kylmilläkin ilmoilla.



Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 31.12.10 - klo:10:35
Lainaus
Meille asennettiin T20 reilu kuukausi sitten 1000l varaajan kanssa.

Melutaso metrin etäisyydellä n. 65db, eli varmaan ihan normaalia tuon kokoiselle kompuralle? Kompuran jyrinä kuuluu asennustilaa ympäröiviin huoneisiin.

Toistaiseksi pumppu on toiminut, mutta säätöjen kanssa on ollut melkoista hakemista, eikä tehtaalta käynyt asentajakaan ollut täysin perillä ohjausyksikön sielunelämästä. Puhelimella on kuitenkin saanut aina apua tehtaalta. Siemens Albatross ohjausyksikkö on erittäin monipuolinen, ja se vaikeuttaa oikeiden säätöjen löytämistä. Jokainen kohde on kuitenkin erilainen, joten tehtaan esisäädöt eivät ole välttämättä optimaaliset.

Jos kysessä on vanha saneerauskohde pattereilla, ota huomioon, että vaikka kyseessä on tulistuspumppu/varaaja, verkkoon ei saada lähtemään 50 aseteista kuumempaa vettä, koska ei ole tarvittaessa mahdollista "varastaa" tulistinpuolelta kuumempaa vettä (kuten esim. lämpöässä, jossa käsittääkseni mahdollista saada n. 55 asteista ilman sähkövastuksia). Järkevintä tietysti olisi saneerata eristystä/lämmönjakoa siten että alle 50 aseteinen vesi riittäisi kylmilläkin ilmoilla.
Kiitos vastauksesta! Mille korkeudelle varaajaan sinulla on kytketty nuo lämmityskierron putket? Entä käyttöveden putket/kierrukat?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 31.12.10 - klo:22:05
Varaajassa on laipiot kolmella eri kohdalla (+lisälaipiot aurinkokeräintä tms. varten).

Lämmitysvesi lähtee verkkoon keskeltä varaajaa, ja palaa pohjalle. Käyttövesi lähtee tietty ylimmistä laipioista tulistin osasta.

Lämpöpumpulle palaava vesi varaajan pohjalta, ja pumpulta tuleva pöntön keskelle.

Uskoisin ,että tämä on ihan normijärjestely tulistinkoneiden kanssa?

Lämpötilat näin 10 asteen pakkasilla on pohjalla n. 42-45, keskellä 46-49 ja käyttövesi n. 58-62. Meidän talolla lämmitysverkon pyynti n. 46-47 astetta näillä ulkolämmöillä.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 31.12.10 - klo:22:24
Me saatiin pari tuntia sitten tulille T12 joka on yhdistetty Gebwellin 2000 litran varaajaan. Ensimmäinen huomio oli etä kone on huomattavasti hiljaisempi kun nykyisen talon IVT C7 joka on lähtenyt käyntiin 12/2002. Tuo säädin tuntuu kylläkin paljon monimutkaisemmalta kun IVT:n säädin mutta kyllä sitäkin varmaan oppii käyttämään.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 01.01.11 - klo:14:52
Lainaus
Varaajassa on laipiot kolmella eri kohdalla (+lisälaipiot aurinkokeräintä tms. varten).

Lämmitysvesi lähtee verkkoon keskeltä varaajaa, ja palaa pohjalle. Käyttövesi lähtee tietty ylimmistä laipioista tulistin osasta.

Lämpöpumpulle palaava vesi varaajan pohjalta, ja pumpulta tuleva pöntön keskelle.

Uskoisin ,että tämä on ihan normijärjestely tulistinkoneiden kanssa?

Lämpötilat näin 10 asteen pakkasilla on pohjalla n. 42-45, keskellä 46-49 ja käyttövesi n. 58-62. Meidän talolla lämmitysverkon pyynti n. 46-47 astetta näillä ulkolämmöillä.
Eli ihan tuon Gebwellin kaavion mukaan. Minulla tuossa valmiissa varaajassa lämmitysvesi verkkoon lähtee ylimmäisestä laipasta eikä keskellä varajaa lähtöä olekaan. Toimiikohan tuolla ratkaisulla?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 01.01.11 - klo:15:35
Sinulla on siis jo varaaja valmiiksi? Onko se tarkoitettu tulistinpumpulle? Eli onko siinä välilaipiota?

Kyllä se varmaan toimii ilmankin, mutta ensimmäiseksi tulee mieleen että kuinka kuuma käyttövesi riittää, kun verkkoon lähteen samasta kohtaa? Shuntti tietysti ottaa vaan sen verran kuumaa kuin tarvitaan, mutta kylmillä se voi "haukata" niin reilusti, ettei käyttövettä ole mahdollisesti tarpeeksi.

Samalla katoaa tulistimen tuoma etu siitä ettei koko pönttöä tarvi pitää kuumana, kun lämmitystarve on vähäinen, mutta kuumaa käyttövettä silti tarvitaan.

Varmaan oletkin ollut tehtaalle/toimittajaan yhteydessä ja kysellyt heidän mielipidettään?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 01.01.11 - klo:15:38
Lainaus
Me saatiin pari tuntia sitten tulille T12 joka on yhdistetty Gebwellin 2000 litran varaajaan. Ensimmäinen huomio oli etä kone on huomattavasti hiljaisempi kun nykyisen talon IVT C7 joka on lähtenyt käyntiin 12/2002. Tuo säädin tuntuu kylläkin paljon monimutkaisemmalta kun IVT:n säädin mutta kyllä sitäkin varmaan oppii käyttämään.


Onnittelut uuden T-sarjalaisen johdosta. Aika reilun kokoinen varaaja kompuran kokoon nähden? Oliko joku erityissyy tuon valintaan?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 01.01.11 - klo:20:08
Meillä on todella suuri lämpimän veden kulutus joten päädyin isoon varaajan isoilla (80 litraisilla) lämpimänvedenkierukoilla. Tälläistä pakettia suositteli myös Gebwellin edustaja ja perusteluna oli että kompuralla on tarpeeksi pitkät käyntiajat ja lepoajat.

Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 06.01.11 - klo:13:47
Lainaus
Me saatiin pari tuntia sitten tulille T12 joka on yhdistetty Gebwellin 2000 litran varaajaan. Ensimmäinen huomio oli etä kone on huomattavasti hiljaisempi kun nykyisen talon IVT C7 joka on lähtenyt käyntiin 12/2002. Tuo säädin tuntuu kylläkin paljon monimutkaisemmalta kun IVT:n säädin mutta kyllä sitäkin varmaan oppii käyttämään.

Jokos on asetukset kohdallaan? Varmaan ainakin käyntijaksot on riittävän pitkät noin suurella varaajalla.

Meillä tärkeimmät asetukset on pumpulle palaavan veden max lämpötila ja min lämpötila ero. Nämä määräävät kompuran käynnin kun lähtevän veden lämpö on yli 45 astetta.

Huomenna viritetään nelitiejakaja, jos saataisiin verkkoon lähtemään yli 50 asteista ja lämmin riittämään talossa myös yli 15 pakkasissa. Saa nähdä miten saadaan asetukset kohdalleen, jotta myös lämmintä käyttövettä riittää. KV ei ole kyllä ollut meillä mikään ongelma.

-JJ-
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 06.01.11 - klo:21:23
Meillä pumppu vielä hyvin matalalla lämpökäyrällä (olikohan 0,26) kun talo on vielä rakenteilla ja lattialämmityksissä ei ole vielä termareita paikallaan mutta lattiaan lähtevä vesi on -10 asteen pakkasessa n.26 asteista ja talossa lämmintä 15 astetta joten näissä uusissa taloissa ei tarvita kovinkaan korkeita lämpötiloja ! Tuossa Gebwellin uudessa varaajassa tuntuu lämpö ainakin kerrostuvan hyvin kun varaajan alayhteessä oleva lämpömittari näyttää n.30 astetta niin ylimässä yhteessä oleva mittari näyttää n.60 astetta.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 09.01.11 - klo:13:41
Tommosista käyristä voi nähdä vaan unia vanhassa patteritalossa. Meillä on nyt käyränä 0.92. Täytyy jossain vaihessa tehdä patterille jotain, jos saisi kiertoveden lämpöä vähän laskettua.

Nyt on nelitiejakaja paikallaan, ja ainakin toistaiseksi näyttää kaikki pelittävän hyvin. Tosin nyt on niin lämmintä että ei ole sen toimintaa päässyt testaamaan kuin käynnistysvaiheessa, kun pöntön keskeltäkin lämmintä riittää hyvin.

Kyllä toi kerrostuminen pelaa ihan hyvin, tulistuspiiriä kuristamallahan sitä eroa saa nostettua vielä tostakin, mutta ei liene järkevää varsinkaan kun on noin isot LV kierukat ja varaaja. Muistaakseni tehtaalta suosittelivat ylä ja keskiosan anturien lpt eroksi n. 15 astetta patteritalossa ja 25 lattiatalossa.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 09.01.11 - klo:18:24
Kyllä minä olen hieman kuristanut tuota tulistuksen virtausta kun tällä lämpökäyrällä varaajan alaosa on niin viileä että liika kierto kylmää vettä tulistuksen kautta laskee tehoa roimasti.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 18.03.11 - klo:07:21
Tulen tekemään kaupat T10 pumpusta ja G Energy HP 500L varaajasta. Onko hankintavaiheessa asioita, mitä kannattaisi huomioida tai ostaa samalla?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 18.03.11 - klo:15:07
Jos sulla on talossa muita lämmönlähteitä, esim. varaava takka, kannattaa ostaa tuo kaukosäätöyksikkö, jossa mukana sisälämpöanturi. Muuta sisälämpöanturia en ainakaan minä ole onnistunut löytämään.

Tietty kytkentäryhmät sisään ja ulos piireille kannattaa ostaa samalla suoraan tehtaalta, niin ei tarvi putkarin ihmetellä.

Myyvät varaajiin erimittaisia kierukoita kuumalle vedelle, tämä kannattaa ottaa huomioon, jos on tavallisuudesta poikkeavaa tarvetta kuumalle. Vähän vaikeaa vaihtaa tuota kierukkaa jälkikäteen.

Ei kai siinä sitten mitään muuta ihmeellistä, kunhan mitoitus on kohdallaan ja lämmönjakoon riittää max. 50 C vesi.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 18.03.11 - klo:20:25
Lainaus
Jos sulla on talossa muita lämmönlähteitä, esim. varaava takka, kannattaa ostaa tuo kaukosäätöyksikkö, jossa mukana sisälämpöanturi. Muuta sisälämpöanturia en ainakaan minä ole onnistunut löytämään.

Tietty kytkentäryhmät sisään ja ulos piireille kannattaa ostaa samalla suoraan tehtaalta, niin ei tarvi putkarin ihmetellä.

Myyvät varaajiin erimittaisia kierukoita kuumalle vedelle, tämä kannattaa ottaa huomioon, jos on tavallisuudesta poikkeavaa tarvetta kuumalle. Vähän vaikeaa vaihtaa tuota kierukkaa jälkikäteen.

Ei kai siinä sitten mitään muuta ihmeellistä, kunhan mitoitus on kohdallaan ja lämmönjakoon riittää max. 50 C vesi.
Kiitos paljon vastauksesta. Tuo lämminvesikierukka on mitoitettu reiluksi mutta tuo sisäanturi oli hyvä vinkki. Meillä vaimo tykkää tehdä ruokaa leivinuunissa ja sen takin pellettijärjestelmänkin oheen hommasin tuon sisäanturin. Luulin että ko. anturi kuuluisi pakettiin, niin kuin muissa vaihtoehdoissa.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 23.03.11 - klo:21:34
Kaupat Gebwellin kanssa on tehty. Poraus on huhtikuun puolivälissä ja pumppua modataan siten, että tulistus muutetaan aktiivitulistukseksi.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 24.03.11 - klo:17:45
Mitähän tämä aktiivitulistus tarkoittaa?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 24.03.11 - klo:20:09
Lainaus
Mitähän tämä aktiivitulistus tarkoittaa?
Gebwellin edustaja kertoi, että tulistinpiiriin tulee oma kiertovesipumppu ja jotakin muita muutoksia pumppuyksikköön. Kyseinen oimnaisuus on käytössä heidän isoissa maalämpöpumpuissa. En todellakaan tiedä mitä tuo oikeasti käytännössä tarkoittaa/hyödyttää.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 07.04.11 - klo:11:02
Osaako kukaan kertoa, miten noissa Gebwellin pumpuissa on normaalisti toteutettu tuo tulistus? Onko tehtaan miehen puheet minulle tulevan pumpun muuttamisesta aktiivitulistimelliseksi kaikkine lisäpumppuineen ja putki ym. muutoksineen vain ostajan eikä käyttöveden lämmitysta?  ;)
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 09.04.11 - klo:11:24
Normaalisti T-mallissa riittää yksi lämmityspiirin kiertovesipumppu jolla kierrätetään lämmityspiirin vettä ja siintä vain otetaan pieni osa tulistuspiiriin. Tuleeko sinulla maalämpöpumpun ja varaajan väli olemaan pitkä jos niin voi olla että sen takia tarvitaan erillinen kiertovesipumppu tulistuspiiriin.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 10.04.11 - klo:15:55
Lainaus
Normaalisti T-mallissa riittää yksi lämmityspiirin kiertovesipumppu jolla kierrätetään lämmityspiirin vettä ja siintä vain otetaan pieni osa tulistuspiiriin. Tuleeko sinulla maalämpöpumpun ja varaajan väli olemaan pitkä jos niin voi olla että sen takia tarvitaan erillinen kiertovesipumppu tulistuspiiriin.
Välimatkaa ei ole kuin metri. Lämpimän veden riittävyys on varmaan yksi tekijä, koska meillä on poreallas ja sitä kautta hetkittäinen kulutus on suurta. Gebwellin tehtaalta totesivat, että heidän isoissa pumpuissa on tuo aktiivitulistus ja halusivat rakentaa sen tähän kokoonpanoon. Minulle tulee pannuhuoneeseen tiedonkeruu sisältäen lämpötilojen ja käyntiaikojen lisäksi energiamittarit lämmitysveden ja tulistimen putkiin. Sitten näkee, onko tuosta muutoksesta mitä iloa ja miten tuota tulistinpiiriä käytännössä ohjataan/hyödynnetään.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 13.04.11 - klo:07:00
En usko että käyttöveden riittävyys on syy tuohon. Tosin jos varaaja on erittäin pieni niin silloin voi käyttövesi olla tarkoilla mutta meillä 2000 litran varaaja jossa 80 litraiset kierukat ja lämmintä vettä riittää takuulla. Meillä järjestelmä on mitoitettu poreammeen ja kolmen suihkun mukaan.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 13.04.11 - klo:07:20
Lainaus
En usko että käyttöveden riittävyys on syy tuohon. Tosin jos varaaja on erittäin pieni niin silloin voi käyttövesi olla tarkoilla mutta meillä 2000 litran varaaja jossa 80 litraiset kierukat ja lämmintä vettä riittää takuulla. Meillä järjestelmä on mitoitettu poreammeen ja kolmen suihkun mukaan.
Varaaja on pieni eli 500 litraa. Asia etenee eli perjantaina poraavat 204m (aktiivisyvyys) kaivon.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 16.05.11 - klo:17:51
Tänään lähti pannuhuoneesta pellettilaitteisto ns. "kilon paloina" ja huomenna alkaa T10 + 500L varaajan asennus. Pumpun molempiin varaajaan tulevaan putkeen tulee energiamittaus ja lisäksi sähkön syöttöön omansa. Näiden perusteella on helppo laskeskella eri säätöjen vaikutusta COP-arvoon. Saa myös tuon Gebwellin lisäämän aktiivitulistuksen hyötyjä/asetuksia optimoitua.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 17.05.11 - klo:14:18
(http://frisette.fi/T10.jpg)

Kuvasta näkyy tuon aktiivitulistuksen muutokset sisältäpäin eli tulistinpiirille on oma pumppu sekä oma varaajalle meno- ja paluulinja. Tulistimen paluulinja tulee varaajan yläosan=tulistinosan alalaidasta, eikä lämmityspiirin eli varaajan alaosasta.
Onko teillä muilla vastaava kytkentä tulistuksessa?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 25.05.11 - klo:07:14
Ei lähtenyt T10 napista käyntiin. Pumpulle tulee virta, esim. maaliuospumppu pyörii pakko-ohjattuna mutta Siemens pysyy pimeänä. Esim. pumpun ohjaukseen kytketty lämpimän veden kiertopumppu ei pyöri.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 25.05.11 - klo:08:12
Lainaus
Ei lähtenyt T10 napista käyntiin. Pumpulle tulee virta, esim. maaliuospumppu pyörii pakko-ohjattuna mutta Siemens pysyy pimeänä. Esim. pumpun ohjaukseen kytketty lämpimän veden kiertopumppu ei pyöri.
Pumpun sisältä oli jäänyt yksi lattapistoke löysälle eli nyt toimii. Iltapäivällä tulee asennusfirman asennuspäällikkö mittaamaan linjasäätöventtiilit kohdalleen ja show voi alkaa.
Onko kukaan muu T-pumpun omistaja kurkannut koneen sisään ja verrannut tuohon minun linkittämään valokuvaan? Onko näissä eroja?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 25.05.11 - klo:10:25
Täältä löytyy vastaava kuva meidän pumpusta:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=351.0

Olet oikeassa, ylimääräinen kiertovesipumppu on sinulla tulistukselle (tuo takimmainen). Normaalisti tulistukselle ei ole myöskään omaa paluuputkea varaajasta.

Kai tuossa on etuna, että voidaan tarkemmin säätää varaajan ylä/ala osien eroja ja tulistimen läpi virtaavan veden määrää. Vaikkakin ei tuo järjestely ymmärtämykseni mukaan silti pysty tulistimen tehoa nostamaan. Itsellä varaajan ylä ja alaosien eron säätö hoituu tulistinputkessa olevalla linjaventtiilillä, ja silläkin saa kyllä säädettyä aika paljon. Haittana tuossa on tietty yksi pumppu kuluttamassa lisää sähköä ja vaatimassa huoltoa.

Sanoit että sinulla hoituu lämmitysveden kv-pumpun säätö Siemensillä. Miten on kytketty, itseä kiinnostaisi tehdä myös kyseinen kytkentä?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 25.05.11 - klo:15:55
Lainaus
Täältä löytyy vastaava kuva meidän pumpusta:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=351.0

Olet oikeassa, ylimääräinen kiertovesipumppu on sinulla tulistukselle (tuo takimmainen). Normaalisti tulistukselle ei ole myöskään omaa paluuputkea varaajasta.

Kai tuossa on etuna, että voidaan tarkemmin säätää varaajan ylä/ala osien eroja ja tulistimen läpi virtaavan veden määrää. Vaikkakin ei tuo järjestely ymmärtämykseni mukaan silti pysty tulistimen tehoa nostamaan. Itsellä varaajan ylä ja alaosien eron säätö hoituu tulistinputkessa olevalla linjaventtiilillä, ja silläkin saa kyllä säädettyä aika paljon. Haittana tuossa on tietty yksi pumppu kuluttamassa lisää sähköä ja vaatimassa huoltoa.

Sanoit että sinulla hoituu lämmitysveden kv-pumpun säätö Siemensillä. Miten on kytketty, itseä kiinnostaisi tehdä myös kyseinen kytkentä?
Sähkömies suoritti kv-pumpun kytkennän eli en tiedä mihin kohtaan piuhan pumpun logiikassa kytki. En ainakaan vielä ole ohjetta selaamalla löytänyt muuta toimintoa, kuin 10min. päällä ja 20min. huilaamassa. Jatkan selvittelyä, "huhujen mukaan" sitä pitäisi pystyä myös ajastamaan.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 25.05.11 - klo:16:07
Lainaus
Olet oikeassa, ylimääräinen kiertovesipumppu on sinulla tulistukselle (tuo takimmainen). Normaalisti tulistukselle ei ole myöskään omaa paluuputkea varaajasta.

Kai tuossa on etuna, että voidaan tarkemmin säätää varaajan ylä/ala osien eroja ja tulistimen läpi virtaavan veden määrää. Vaikkakin ei tuo järjestely ymmärtämykseni mukaan silti pysty tulistimen tehoa nostamaan.
Onko tuolla omalla tulistimen paluulinjalla mitä merkitystä, kun paluu lähtee varaajan tulistinosan alalaidasta eikä koko varaajan alaosasta? Ainakin tulistimelle paluu on paljon kuumempaa.

Millä perusteella olet tuota tulistimen linjasäätöventtiiliä säädellyt eli mihin pitäisi virtauksia säätämällä esim. lämpötiloissa/eroissa tähdätä? Paljon kysymyksiä aloittelijalta...
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 25.05.11 - klo:22:34
sen verran havaintoja tuosta aktiivitulistuksen toimintatavasta. Pumpun käynnistyessä tekemään käyttövettä, näyttää lämmityksen latauslinjan Pollucom 6,9 kWh ja tulistinpiiri 3,9 kWh. Noin viiden minuutin jälkeen lämmityksen latauslinjan pumppu pysähtyy ja Pollucom näyttää 0,0 kWh mutta tulistinpiiri lataa käyttövesivaraajaa 4,1 kWh teholla eli ei turhaan lämmitä varaajan alaosaa.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Matias - 25.05.11 - klo:23:21
Pyörikö kompressori tuossa tilanteessa kun lämmityksen latauslinjan pumppu oli pysähtynyt?Jos pyöri niin on todella erikoinen toiminta.
Normaalisti lämpöpumpussa tulistin ja lauhdutin (lataus)piirit tavallaan sarjassa ja kompressorilta lähtevä kuumakaasu menee ensin tulistinvaihtimelle ja siitä hieman (20-30C) jäähtyneenä lauhduttimelle jossa se jäähtyy niin paljon että lauhtuu nesteeksi.Eli molemmat toimii aina samanaikaisesti kun kompressori pyörii.
Olisko mitään linkkiä tai esitettä tuosta Gebwellin lämpöpusta? :)
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 26.05.11 - klo:09:55
Lainaus
Pyörikö kompressori tuossa tilanteessa kun lämmityksen latauslinjan pumppu oli pysähtynyt?Jos pyöri niin on todella erikoinen toiminta.
Normaalisti lämpöpumpussa tulistin ja lauhdutin (lataus)piirit tavallaan sarjassa ja kompressorilta lähtevä kuumakaasu menee ensin tulistinvaihtimelle ja siitä hieman (20-30C) jäähtyneenä lauhduttimelle jossa se jäähtyy niin paljon että lauhtuu nesteeksi.Eli molemmat toimii aina samanaikaisesti kun kompressori pyörii. Yritän ottaa sisäisestä putkituksesta valokuvan.
Olisko mitään linkkiä tai esitettä tuosta Gebwellin lämpöpusta? :)
Tuota toimintaa ihmettelin myös. Tässäkin tulistin-lauhdutinpiirit ovat sarjassa ensiöpuolelta kuvauksesi mukaan. Toisiopuolet ovat omana piireinään. Kompura pyörii koko sen ajan kun tulistinvaraajaa ladattiin.
Ko. kytkennästä ei ole mitään esitettä, kun tämä on Gebwellin modaama aktiivitulistimeksi. Gebwellin sivuilta löytyy muuten samanlainen T-sarjalainen, mutta tulistinpiirissä ei ole omaa pumppua ja ohjausta, vaan linjasäätöventtiilillä säädetään vakiovirtaus tulistinvaraajaan.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Matias - 26.05.11 - klo:11:59
Tuolla on varmaa tietoa Gebwellistä,kannattaa kysyä sieltä.Olisi mukava jos kertoisit tänne foorumille kuuluuko latauspumpun toimia kuvaamallasi tavalla vai onko joku virhetoiminta
http://www.gebwell.fi/fi/?ID=1779
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 26.05.11 - klo:12:36
Lainaus
Tuolla on varmaa tietoa Gebwellistä,kannattaa kysyä sieltä.Olisi mukava jos kertoisit tänne foorumille kuuluuko latauspumpun toimia kuvaamallasi tavalla vai onko joku virhetoiminta
http://www.gebwell.fi/fi/?ID=1779
Kuten aikaisemmin kirjoittelin, Gebwell on tässä tiiviisti mukana. Toiminta on tuollaisenaan suunniteltua mutta onko se järkevää, niin vielä ei tiedä kun sähkön mittauksen komponentit ovat myöhässä. Seuraavan kerran Gebwellin mies tulee käymään 6.6.
Kirjoittelen aina kun jotakin uutta ilmenee.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 26.05.11 - klo:18:39
Lainaus
Lainaus
Täältä löytyy vastaava kuva meidän pumpusta:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=351.0

Olet oikeassa, ylimääräinen kiertovesipumppu on sinulla tulistukselle (tuo takimmainen). Normaalisti tulistukselle ei ole myöskään omaa paluuputkea varaajasta.

Kai tuossa on etuna, että voidaan tarkemmin säätää varaajan ylä/ala osien eroja ja tulistimen läpi virtaavan veden määrää. Vaikkakin ei tuo järjestely ymmärtämykseni mukaan silti pysty tulistimen tehoa nostamaan. Itsellä varaajan ylä ja alaosien eron säätö hoituu tulistinputkessa olevalla linjaventtiilillä, ja silläkin saa kyllä säädettyä aika paljon. Haittana tuossa on tietty yksi pumppu kuluttamassa lisää sähköä ja vaatimassa huoltoa.

Sanoit että sinulla hoituu lämmitysveden kv-pumpun säätö Siemensillä. Miten on kytketty, itseä kiinnostaisi tehdä myös kyseinen kytkentä?
Sähkömies suoritti kv-pumpun kytkennän eli en tiedä mihin kohtaan piuhan pumpun logiikassa kytki. En ainakaan vielä ole ohjetta selaamalla löytänyt muuta toimintoa, kuin 10min. päällä ja 20min. huilaamassa. Jatkan selvittelyä, "huhujen mukaan" sitä pitäisi pystyä myös ajastamaan.
3xJ, puhuttiinkohan eri pumpusta? Kyllä lämpimän veden kv-pumpulle saa myös ajastin käynnistyksen/sammutuksen (aikakäynnistys 5) kolmelle eri jaksolle, hyvä näin!
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: 3xJ - 27.05.11 - klo:16:29
Juu, eri pumpuista puhutaan. Minä puhuin pumpusta, joka kierrättää vettä lämmityspiirissä (patterit/lattialaatta). Meillä ei ole kuuman käyttöveden kierrätystä.

Suurella virtauksella tulistimen läpi varmistetaan, että saadaan kaikki tulistimen tarjoama energia kerättyä. Virtausta kuristamalla saadaan kuumempaa tavaraa, mutta vähemmän litroja. Sopivan ylä/alavaraajan eron löytäminen riippuu paljon käyttöveden tarpeesta. Jos tarve on suuri, on varsinkin pieni varaaja pidettävä kuumana. Eli silloin kannattaa kuristaa virtausta, jolloin ylä osa kuumenee ja ero varaajan keski ja yläosan välillä kasvaa.

Paljon riippuu myös siitä onko patteri- vai lattialämmitys. Käytännössä varmaan joku 10-20 asteen ero on sopiva.

Meillä kun on suhteellisen tehokas pumppu ja vaan yksi suihku näyttää siltä, että lämmintä vettä ei saa loppumaan, vaikka lähtölämpö varaajan yläosassa on vain 40 astetta. Käytännössä pumppu pystyy tekemään 40 asteista vettä sitä mukaa kuin sitä kuluukin.

Mielenkiintoinen on tuo järjestely, jos tulistimen kv-pumppu käy edelleen lauhduttimen kv-pumpun sammuttua ja kompuran edelleen käydessä. Ei ymmärrä :o
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 28.05.11 - klo:13:56
Toisaalta se on ihan sama mitä pumppua tuo Siemens ohjaa, vaikka sitten tuota lämmityspiirin pumppua.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: pta - 14.07.11 - klo:16:17
Onko tuohon tulistuksen toimintaan tullut selvyyttä? Nyt olisi pumpun hankinta käsillä...

Miten Geopro SH-mallin aktiivitulistus toimii käytännössä? Onko sielläkin kaksi pumppua? Kuinka niitä ohjataan?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 14.07.11 - klo:17:34
Lainaus
Onko tuohon tulistuksen toimintaan tullut selvyyttä? Nyt olisi pumpun hankinta käsillä...

Miten Geopro SH-mallin aktiivitulistus toimii käytännössä? Onko sielläkin kaksi pumppua? Kuinka niitä ohjataan?
Ainakin tuossa minun aktiivitulistimeksi tehtaalla muutetussa pumpussa on oma kiertovesipumppu tulistimelle ja oma kiertovesipumppu lauhduttimelle eli molemmat toimivat täysin itsenäisinä piireinä.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: tomppeli - 14.07.11 - klo:21:29
Geopro SH -tulistuspumpussa on latauspiirissä vain yksi kiertopumppu.
(http://kuva.termiitti.com/image/690.jpg)
Tuo latauksen kiertopumppu pyörii aina silloin, kun kompressori käy.
Kuvassa pumpun yläpuolella oleva kolmitieventtiili säätyy Mikrotietokoneen ohjaamana.
Tuolla venttiilillä säädetään tulistinvaihtimessa virtaavan kiertoveden määrää niin, että varaajatankin yläosaan, tulistusosaan saadaan halutun lämpöistä vettä, esimerkiksi +65 asteista.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 23.07.11 - klo:10:53
Nyt on parin kuukauden ajan tullut hierottua noita tulistin/lauhdutin virtaussuhteita ja pumppujen pyörimisnopeuksia. Kyllä niillä vain on kumma vaikutus COP:iin. Tässä tiedonkeruusta keskiarvona lämmön tuotot ja pumpun sähkön kulutukset ko. ajalta:

TULISTIMELLA: 6,2kW/vrk
LAUHDUTTIMELLA: 17,6 kW/wrk
TOTAL TUOTETTU LÄMPÖ: 23,8 kW/vrk

KULUTETTU SÄHKÖENERGIA: 8,4 kW/vrk

COP = 2,8

Lämpöenergiaa kuluttuvat lämmin käyttövesi ja kosteiden tilojen lattialämmitys.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Matias - 23.07.11 - klo:13:34
Lainaus
TULISTIMELLA: 6,2kW/vrk
LAUHDUTTIMELLA: 17,6 kW/wrk
Ihan mielenkiinnosta niin mitä luokkaa lämpötilat varaajassa on käyntijakson lopussa(tai asetusarvot) näin kesäaikaan?
-ylävaraaja
-alavaraajan yläosa
-alavaraajan alaosa

Onko tämä toiminto edelleen käytössä?
lainaus aiemmasta viestiketjusa:

Lainaus
sen verran havaintoja tuosta aktiivitulistuksen toimintatavasta. Pumpun käynnistyessä tekemään käyttövettä, näyttää lämmityksen latauslinjan Pollucom 6,9 kWh ja tulistinpiiri 3,9 kWh. Noin viiden minuutin jälkeen lämmityksen latauslinjan pumppu pysähtyy ja Pollucom näyttää 0,0 kWh mutta tulistinpiiri lataa käyttövesivaraajaa 4,1 kWh teholla eli ei turhaan lämmitä varaajan alaosaa.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 23.07.11 - klo:14:34
Lainaus
Lainaus
TULISTIMELLA: 6,2kW/vrk
LAUHDUTTIMELLA: 17,6 kW/wrk
Ihan mielenkiinnosta niin mitä luokkaa lämpötilat varaajassa on käyntijakson lopussa(tai asetusarvot) näin kesäaikaan?
-ylävaraaja
-alavaraajan yläosa
-alavaraajan alaosa

Onko tämä toiminto edelleen käytössä?
lainaus aiemmasta viestiketjusa:

Lainaus
sen verran havaintoja tuosta aktiivitulistuksen toimintatavasta. Pumpun käynnistyessä tekemään käyttövettä, näyttää lämmityksen latauslinjan Pollucom 6,9 kWh ja tulistinpiiri 3,9 kWh. Noin viiden minuutin jälkeen lämmityksen latauslinjan pumppu pysähtyy ja Pollucom näyttää 0,0 kWh mutta tulistinpiiri lataa käyttövesivaraajaa 4,1 kWh teholla eli ei turhaan lämmitä varaajan alaosaa.
Tuo pumpun pysähtyminen johtui kaapelin löysästä pistokkeesta eli nyt käy yhtä pitkään molemmat pumput.

- ylävaraaja 65 astetta
- alavaraajan yläosa 55 astetta
- alavaraajan alaosa 40-44 astetta

Virtaukset säädetty:
- tulistinpiiri 0.22 m3/h (Gebwellin suositus 0.16 m3/h)
- lauhdutinpiiri 0.80 m3/h
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 24.07.11 - klo:10:36
Tarkennuksena, tulistimelta ylävaraajaan menevä vesi on 65 astetta ja käyttövesi on asetettu 55 asteeseen.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: showman - 06.12.11 - klo:09:56
1/2 vuotta Gebwell T10 laitteistolla takana. Vähän myös vertailua entiseen pellettilämmitykseen. Tässä mittauskokoonpano. Ylempi Sensus PolluCom E mittaa tulistimella ja alempi lauhdutinpiirillä tuotettua lämpöä. Wattson mittaa koko pumpulla kulutettua sähköenergiaa (maapiirin, tulistimen ja lauhduttimen kiertovesipumput + itse kompressori). Flukella saan cos Fii korjauskertoimen tiedonkeruuseen muuttamaan Wattsonin kompensoimattoman tuloksen oikeaksi sähkönkulutukseksi. Kerroin on 0,766 tässä kokoonpanossa.
Kyllä näillä jo saa säädettyä pumpun ja virtaukset aika hyvin.

(http://www.frisette.fi/setup.jpg)




Ja sitten itse tuloksiin. COP vaihtelee oikeastaan kahdesta syystä, kuinka ahkeraan viikolla oli käytetty poreammetta ja suurin syy on se, että kulutetun sähkön tiedonkeruu ottaa kulutukset päivä-viikko-kuukausi-vuositasolla klo. 00.00 ja muu järjestelmä käytännön syistä (säätöjen vaikutus näkyy heti) klo. 18.00. Tähän kuuteen tuntiin saattaa sattua pari käyntikertaa tai sitten ei eli vielä viikkotaso ei saa lukuja tällä kulutuksella tasaantumaan.

(http://www.frisette.fi/kWh%20vko.jpg)



Suhteutin kulutukset ulkolämpötilaan siten, että maalämmöllä tuotettu lämpö vs. pelletillä tuotettu lämpö. Lisäksi ohessa näkyy pellettijärjestelmän hyötysuhde:

(http://www.frisette.fi/pel%20vs%20ml.jpg)




Tässä käyrät €/vko maalämmöllä ja pelletillä hinta 5,26c/kWh ja minun sähkön kokonaishinta veroineen (2 vuoden sopimus) 12,73 c/kWh. Tähän kuvaajaan poimin lukemat taulukoista manuaalisesti ja siksi COP käppyräkin "rauhoittui":

(http://www.frisette.fi/euroaviikko.jpg)





Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: peki - 11.01.12 - klo:23:20
Mitä tuo energia virtausmittari suosittaa keruun nopeudeksi?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 13.10.12 - klo:13:55
Jotenkin minulla on sellainen kutina ettei tuolla aktiivitulistuksella saada mitään hyötyä (näissä pienemmissä kohteissa) kun siihen tarvitaan yksi ylimääräinen kiertovesipumppu. Minullekin tarjosivat tuota systeemiä (jälkikäteen) mutta en halunnut sitä koska vanhempikin järjestelmä toimii erittäin hyvin. Meillä siis uudiskohde lattialämmöillä Gebwell T 12 ja Gebwellin 2000 litran G-Energy HP varaaja varustettuna 2 kpl 80 litraisella lämminvesikierukalla. Varaaja kerrostuu erittäin hyvin kun alalämmöt on n.30 niin ylälämmöt on yli 60.  Minusta tuon varaajan eristys on myös erittäin hyvä sillä teknisessä tilassa ei ole normaalia kuumempaa vaikka varaajan yläosa on yli 60 asteen lämmössä. Minä uskon ison varaajan etuihin, ei ole ainakaan pätkäkäyntiä kun kesäaikaan on keskimäärin yksi n.1-1,5h käyntikerta vuorkaudessa ja talvisin 2-4 käyntikertaa riippuen pakkasesta. Ja muuten lämmin vesi riittää isommallekin porukalle !  
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: papi - 16.10.12 - klo:15:35
Olen seurannut mielenkiinnolla tätä keskustelua ja yrittänyt saada siitä jotain omaan pientaloprojektiini.
LVI-urakoitsijani suositteli T10 + 1000L + 2x130m kaivoa.
Kokemuksiinne perustuen, lähinnä nimim. Maalämpö, mitä tuntemuksia paketti teissä herättää?
Omat ajatukset:
- Pumppu OK
- Varaaja ehkä himpunverran pieni
- Miksi kaksi kaivoa?

Kyseessä uudisrakennus. Pientalo yhdessä kerroksessa, jossa asuinrakennus 188m2 ja talousrakennus 57 m2. Molemmat puuelementtirakenteisia matalaenergia ratkaisuja.

Asuinrakennuksen E-luku 134, kertoimien sähkö 1,7 ja puu 0,5 jälkeen. Vanhalla laskutavalla E-luku 91.
Energian kulutus E-luvun erittelyssä ennen kertoimia:
Sähkö 13.700 kwh ja puu 3.333 kwh.
Kolme suihkua ja varaus ulkoporealtaalle/kylpytynnyrille. Kontiolahdessa sijaitsevassa taloudessa asuu 5 henkeä.

Kiitos.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: tomppeli - 16.10.12 - klo:17:34
Lainaus
Jotenkin minulla on sellainen kutina ettei tuolla aktiivitulistuksella saada mitään hyötyä (näissä pienemmissä kohteissa) kun siihen tarvitaan yksi ylimääräinen kiertovesipumppu.
Oilonin Geopro SH -pumpuissa ei tarvita sitä ylimääräistä kiertopumppua, joka voisi hiukan huonontaa hyötysuhdetta.

SH -pumpuissa yksi ja sama sisäinen latauspumppu kierrättää sekä tulistetun veden, että patterikierron veden latausta.
Asia on ratkaistu laittamalla tuo latauspumppu tulistuksen ja lämmitysveden yhteiseen paluujohtoon.
Tulistuskiertoa säädetään moottoriohjatulla kolmiotieventtiilillä niin, että saadaan halutun lämpöistä, esim. +65C vettä tulistusvaraajaan.
Tällä menettelyllä saadaan sekin etu, että ylimääräinen tulistettu vesi valuu tulistusvaraajaan yläosasta alasäiliöön lämmittämään patterikerrolle lähtevää kiertovettä.
Siksi tässä menetelmässä ei tarvita patterikertoa varten nelitieventtiiliäkään. Tavallinen kolmitieventtiili riittää.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 16.10.12 - klo:18:36
papi, tuo sinulle ehdotettu järjestelmä on varmaan erittäin hyvä järjestelmä uudiskohteeseen, tuo 1000 litran varaaja on jo isompi kun mitä normaalisti tarjoavat noihin järjestelmiin. Käytä ehdottomasti hyväksi myös maaviileä eli kesäaikainen viilennys noista kaivoista. Minulla kaksi vinoporattua 130 m kaivoa ja hyvin toimii. Aktiivitulistuksesta sen verran että väittivät minulle että saatu hyöty on paljon enemmän kun kierovesipumpun sähkönkulutus mutta minusta ei tarvita Gebwellin eikä Oilonin systeemiä (Oilonilla ollut ainakin aiemmin ongelmia tuon toimilaitteen kanssa ). Meillä tulistuslinjaa on kuristettu käsiventtiilillä ja kuten aiemmin kerroin laitteisto toimii erittäin hyvin.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: papi - 16.10.12 - klo:21:46
Kiitos kommenteistasi Maalämpö.
Maakylmää hyödynnetään suoraan lattiaan. Tulossa 3 eri piiriä:
- 1. Kosteat tilat
- 2. Oleskelutilat, makuuhuoneet ym. joihin maakylmää kesällä
- 3. Talousrakennus

Pumppu varaajineen sijaitsee talousrakennuksessa, josta asuinrakennukseen vedetty lämpökanaalit quattro ja duo.

Kaivoja aprikoin syystä, että yksi 200 metrin kaivo riittäisi laskelmien mukaan, sekä pienelle tontille kaava-alueella on "mahdotonta" sijoittaa kaksi kaivoa suositusetäisyyksien vaatimalla tavalla.

Kovasti vähän olen kuullut ylistyskehuja yleensäkin eri merkkisistä pumpuista. Varsinkin senkaltaisia, joissa vertaillaan teknisiä ominaisuuksia ja teknistä toteutustapaa. Kommentit ovat lähinnä olleet " no gebwell on gebwell ja thermia on thermia". Jos täällä on gebwellin omistajia, lukisin mielellään risuja ja ruusuja kyseisestä merkistä.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 17.10.12 - klo:06:27
Tuo kaivojen vinoporaus (siis kaivojen yläpäät vierekkäin) on yleinen käytäntö kun tehdään isoja kohteita joihin tarvitaan monta kaivoa ja toimiva ratkaisu. Tosin tekevät varmaan yhden syvänkin reijän jos niin haluat. Itse Gebwellin T sarjan pumppuun paremmin tutustuneena voin sanoa että pumppu on pitkälti sama kun Oilonin pumppu (konponentit samoja) esim. molemmissa on Siemensin ohjaus joka on minusta erittäin monipuolinen.  Ainakin minä voin lämpimästi suositella Gebwellin laitteita koska palvelu on toiminut erittäin hyvin ja laitteet tuntuvat laadukkailta.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 17.10.12 - klo:09:35
Lainaus
Maakylmää hyödynnetään suoraan lattiaan. Tulossa 3 eri piiriä:
- 1. Kosteat tilat
- 2. Oleskelutilat, makuuhuoneet ym. joihin maakylmää kesällä
- 3. Talousrakennus
Onko varma, että viilennys lattian kautta on toimiva ja turvallinen ratkaisu? Tuloksena voi olla, että varpaat kastuvat ja palelevat mutta pää on hiessä. Kylmä ilma jää alas. Mikäli viilennyksen haluaa olevan tehokasta, veden kondensoitumista lattiapintoihin ei taida voida millään estää, jos lattiaa jäähdytetään.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: sailor - 17.10.12 - klo:10:00
Lainaus
Maalämpö, mitä tuntemuksia paketti teissä herättää?

Kaupasta halvin Nibe. Esim. http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=8793

200m reikä. Kaivonporaajaksi sellainen joka saa reiän myös aikaiseksi.

Taloon laitat pari puhallinkonvektoria ja kosteisiin tiloisiin tiheämmän lattiaputkituksen oman jakotukin taakse. Talon lattialämmityksen paluu talousrakennuksen kautta, jolloin talousrakennukseen saat hieman pienemmän lämmön (jos se nyt oli tarkoitus).

Minullekkin Gebwell tarjosi kahdella kaivolla, lieneekö Gebwellissä pienet liuospumput?

Lattiaviilennykseen en sekaantuisi ennen kuin siitä on ihan oikeita kokemuksia (omakotitalossa).
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 17.10.12 - klo:11:32
Sailor, taitaa olla Suomen suurin porauskalusto ja uusimmat laitteet Gebwelillä mutta minun ymmärtääkseni on nopeampaa porata (siis halvempaa) kaksi matalempaa reikää kun yksi syvä. Niin ja liuospumppu on ainakin paljon isompi kun edellisen kohteen IVT:ssä joten siintä ei jää kiinni onko reikää 200m vai 100m. Enkä usko että käytännössä kummankaan kaivotyypin lämmöntuotossa on mitään eroa. Minäkään en kyllä laittaisi talon viilennystä lattian kautta ei tunnu minustakaan järkevältä. Kun rakennat uutta niin laita eristetyt IV-kanavat ja kunnollinen IV-kone jossa riittävän iso maaviileän kenno ja sillä saat pidettyä talon lämmöt kurissa.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: papi - 17.10.12 - klo:20:46
Kiitos hyvistä kommenteista. Maaviileä suoraan lattiaan on esim. Itula Oy:n "mukavuus lattiaviilennys". http://www.itula.fi/arch/Esitteet/Itula%20lattiaviilennys.pdf
Kokemusperäistä tietoa käyttäjiltä ei korviini ole kantautunut. Lattiaan ajettu viilennys on siis yli 20 asteen luokkaa, joka herättää heti epäilyksen järjestelmän tehokkuudesta.
Lisäksi mietityttää tämä kosteusnäkökohta, kondensoitumisriskit luvataan hoitaa automatiikalla ja kosteuspistevahdilla. Jos kosteutta tuppaa tulemaan niin eihän se viilennyskään silloin toimi.
Sinänsä lattiaviilennys ei ole mitenkään tavatonta. Lämpimissä maissa sekä julkisissa-, että asuinrakennuksissa on käytössä lattiaviilennyksiä. Niistä pikaiset kokemukseni rajoittuvat joihinkin lentokenttiin ja hotelleihin. Eli ei käytännössä mitään hajua.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: justus01 - 17.10.12 - klo:21:25
Lainaus
Lattiaan ajettu viilennys on siis yli 20 asteen luokkaa, joka herättää heti epäilyksen järjestelmän tehokkuudesta.

10c...15c astetta sisäilmaa kuumempi vesi riittää lämmittämään talon 50c astetta ulkolämpötilaa lämpimämmäksi. (ulko -30c, vesi +30..35c, sisä +20c)

Veikkaisin, että 5c astetta sisäilmaa kylmempi vesi varmaan jaksaa viilentää talon ainakin 5c astetta ulkolämpötilaa kylmemmäksi. (ulko +30c, vesi +20c, sisä +25c)
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: sailor - 18.10.12 - klo:19:17
Lainaus
Kiitos hyvistä kommenteista. Maaviileä suoraan lattiaan on esim. Itula Oy:n "mukavuus lattiaviilennys". http://www.itula.fi/arch/Esitteet/Itula%20lattiaviilennys.pdf
Kokemusperäistä tietoa käyttäjiltä ei korviini ole kantautunut. Lattiaan ajettu viilennys on siis yli 20 asteen luokkaa, joka herättää heti epäilyksen järjestelmän tehokkuudesta.

Ei taida riittää. Meidän rinnetalossa kiertää lattiavedet vuoden läpeensä ja yläkertaa täytyy jäähdyttää vaikka lattioissa kiertää 20.5 asteinen (max. 21 helteillä) vesi. Voisi toimia paremmin mikäli olisi joku hullun kokoinen kattotuuletin tehostamassa ilmankiertoa kaakelipintojen päällä?

Täytyisi varmaan mittailla ensi kesänä yläkerran jakotukin meno/paluu lämpöjä. Mikäli lattialiuos ei lämpene yläkerran kierron aikana niin mitään viilennystähän ei tapahdu?
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Frank - 20.10.12 - klo:13:09
Lainaus
Kommentit ovat lähinnä olleet " no gebwell on gebwell ja thermia on thermia". Jos täällä on gebwellin omistajia, lukisin mielellään risuja ja ruusuja kyseisestä merkistä.

Nämä on hyviä tämmöiset "no se on se ja tää on tää" kommentit.
Itsellä T12 pörissyt kellarissa nelisen vuotta ja pörisee edelleen.
Tekee sen mitä on pitänyt. Huoltokin pelannut (vaihdettu liuospumppu kun siinä oli omituinen vika jota ei edes Grundfos osannut sanoa mistä johtuu).

COPeista ja paremmuudesta/huonoudesta jne vs muut vaikea sanoa mitään kun on ollut vain tämä yksi pumppu vanhan öljysysteemin tilalla, ja nykyenergiahinnoilla takaisinmaksuaika vs öljy on äkkiseltään laskettuna huhhuh seitsemän vuotta :)

Siemenssin logiikka on monipuolinen, vähän hölmöä siinä on se, että osaan säädöistä pitää erikseen mennä "asiantuntija"tasolle, vaikka ovat oikeasti ihan perusjuttuja, tosin alun hakemisen jälkeen eipä noita ole sitten tarvinnut säädellä.

Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: pta - 21.10.12 - klo:00:49
Lainaus
...
Aktiivitulistuksesta sen verran että väittivät minulle että saatu hyöty on paljon enemmän kun kierovesipumpun sähkönkulutus mutta minusta ei tarvita Gebwellin eikä Oilonin systeemiä (Oilonilla ollut ainakin aiemmin ongelmia tuon toimilaitteen kanssa ). Meillä tulistuslinjaa on kuristettu käsiventtiilillä ja kuten aiemmin kerroin laitteisto toimii erittäin hyvin.
Viittaatko Oilonin ongelmilla siihen, että tulistuksen säätö jää värähtelemään, kun tulistuksen kolmitieventtiilin virtausaukko (poikkileikkaukseltaan suorakaide) muuttuu liian nopeasti? Vanhempi kolmitieventtiili oli kuulemma tässä suhteessa parempi ja 2011 mallin ESBE (joka minulla on) toimii jos varaajan alaosan lämpötila on korkea (patterilämmitys).
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 21.10.12 - klo:06:03
Mitä minulla on tietoa niin Oilonin systeemissä oli aiemmin ainakin jonkunnäköisiä ongelmia tuon kolmitieventtiilin toimilaitteen kanssa mutta asia on varmaan korjatu jo uusiin malleihin samoin kun takuuseen vanhempiin jos on ollut tarvetta. Minun on kyllä kehuttava myös Gewellin T12 pumppua ja ylipäätään koko firman toimintaa kaivojen porauksen, laitteiden toimituksen sekä takuun ja neuvonnan suhteen, kaikki on toiminut moitteetta. Kone pyörinyt kohta kaksi vuotta ja hyvin toimii (meillekin vaihdettu liuospumppu kun alkuperäisestä kuului outo ääni uudesta lähtien). En vaihtaisi enää vaihtoventtiilikoneeseen kun kokemusta on sellaisestakin edellisessä talossa (ja tämä ei tarkoita että vaihtoventtiilikone olisi huono vaan on minun oma vertailun tuoma mielipide).
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: papi - 01.11.12 - klo:10:27
Mitoitusperusteetko hakusessa nimim. lähestyn.

Kuten aiemmasta ilmeni Gebwell mitoitti seuraavasti:
- Gebwell T10 pumppu
- 1000 litran varaaja G-Energy HP
- 2 x 130m kaivoa

Oilon mitoitti seuraavasti:
- Geopro SH7 pumppu
- 500 litran varaaja SHAK 502
- 1 x 134m kaivoa

Molemmat ovat varmasti laskettu samoilla perusteilla ja mitoitetut täystehoiseksi. Varaajan koon ymmärrän, sillä se lienee lähinnä "makukysymys". Molemmissa riittää varmuudella kapasiteettia meidän tarpeeseen. Mutta pumpun ja varsinkin kaivon osalta toleranssia näköjään riittää?
Kysymyksessähän ovat aika samanlaiset pumput.
Myös muilla pumppumerkeillä mitoitus heittelee paljoltikin suuntaan tai toiseen, mutta ei lisätä niitä mausteeksi tähän soppaan.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: tomppeli - 01.11.12 - klo:11:20
Lainaus
Olen seurannut mielenkiinnolla tätä keskustelua ja yrittänyt saada siitä jotain omaan pientaloprojektiini.
LVI-urakoitsijani suositteli T10 + 1000L + 2x130m kaivoa.
Kokemuksiinne perustuen, lähinnä nimim. Maalämpö, mitä tuntemuksia paketti teissä herättää?
Omat ajatukset:
- Pumppu OK
- Varaaja ehkä himpunverran pieni
- Miksi kaksi kaivoa?

Kyseessä uudisrakennus. Pientalo yhdessä kerroksessa, jossa asuinrakennus 188m2 ja talousrakennus 57 m2. Molemmat puuelementtirakenteisia matalaenergia ratkaisuja.

Asuinrakennuksen E-luku 134, kertoimien sähkö 1,7 ja puu 0,5 jälkeen. Vanhalla laskutavalla E-luku 91.
Energian kulutus E-luvun erittelyssä ennen kertoimia:
Sähkö 13.700 kwh ja puu 3.333 kwh.
Kolme suihkua ja varaus ulkoporealtaalle/kylpytynnyrille. Kontiolahdessa sijaitsevassa taloudessa asuu 5 henkeä.

Kiitos.
Onko näissä tiedoissa mukana molemmat rakennukset?
Lainaus
Energian kulutus E-luvun erittelyssä ennen kertoimia:
Sähkö 13.700 kwh ja puu 3.333 kwh.
Jos on, niin 7 kW -tehoinen pumppu riittää. Muutoin se 10 kW.
Kaivoksi 135 metriä on aika tavalla nippa-nappa, tekisin syvemmän, mutta vain yksi kaivo, syvyydeksi ainakin 150 metriä.
200 metriä olisi taatusti riittävä, eikä lisäsyvyydestä ole mitään muuta haittaa, kuin vähän korkeampi hinta.
Päinvastoin, pumpun hyötysuhde paranee, kun se syvempi kaivo ei mene niin kylmäksi.
Kahden kaivon systeemi tulee huomattavasti kalliimmaksi.

Lainaus
Kolme suihkua ja varaus ulkoporealtaalle/kylpytynnyrille. Kontiolahdessa sijaitsevassa taloudessa asuu 5 henkeä.
Lämpimän käyttöveden kulutus on ilmeisen suuri.
Siksi iso varaaja olisi kyllä hyödyllinen.

Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: papi - 01.11.12 - klo:12:36
Ei ole molempia rakennuksia huomioitu energiatodistuksessa.
Molempien pumppujen mitoituksessa kuitenkin on.
Talousrakennus on noin 60 m2. Asuinrakennuksen energiatodistus käy vertailupohjana talousrakennuksellekin, sillä u-arvot, vuotoluvut ym. meneevät aika yksiin.
Käytännössä tahtoo sanoa, että kaikki sähkö yhteenlaskettuna 20 000 kwh.
Tästä lämmitys ym. osuus noin 60% 12 000 kwh. Loput käyttösähköä.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 01.11.12 - klo:12:42
Tuosta mitoituserosta saa sellaisen kuvan että Gebwell mitoittaa järjestelmänsä varman päälle kuten yleensä Lämpöässäkin. Pumpput ovat sisuskaluiltaan pitkälti samat joten tehoissa ei ole eroa. Tosin ainakin minä haluan mitoittaa laitteeni varman päälle varsinkin tuon lämpimän käyttöveden kulutuksen tähden. Yksi 135 m kaivo on kyllä liian vähän kuten tomppeli jo totesi. Toimittajien erona taitaa olla se että Gebwell mitoittaa aina nämä T sarjan pumput täysitehoisiksi mutta Oiloni tarjoaa myös osatehoista mitoitusta jolloin tarvitaan kylläkin paljon suurempi sulaketeho koska mahdollinen vaje täytetään sähkövastuksella.
Otsikko: Re: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: tomppeli - 01.11.12 - klo:12:49
Energiatodistuksessa ilmoitetaan lämmitettävien rakennusten vuotuinen "normaalivuoden" lämmitysenergian tarve (kWh/vuosi).
Se luku on hyvä pohja lämmitysjärjestelmän mitoittamiselle.

Käytännössä on kaiketi vaikeaa päästä siihen lämmitystarve -arvoon.
Edellyttää huolellista rakennustapaa.
On harmillista jälkikäteen havaita, että lämmitysjärjestelmän teho ei riitäkään.

Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Ansku - 19.11.12 - klo:16:29
 :-\ Moikka vain pitkästä aikaa, minun mielestäni mitä olen tuossa hommassa ollut jotenkin mukana ja tutustunut useampaan kohteeseen, niin pientalojen kohdalla saisi kokonaan luopua kaksoiskaivo järjestelmästä.
Kaivon syvyys saisi olla aina vähintään 165 - 185m olen ollut asentamassa jokusen kappaleen Gebwell 10W Qi ja kaivon syvyys on ollut aina 185m ilman lisävesi varaajaa. Joo yhteen laitettiin 500l koska tuli poreallas.
Tietysti pumppua valitessa täytyy huomioida talon ikä ja kuutiot sekä onko lattia vai patterilämmitys, ja yksi asia mikä pitää muistaa että lisätään vähintään 30% teknilliseenlaskentaan niin silloin ollan melko lähellä todellista tarvetta lämmön tuoittajasta. on se sit minkä merkkinen pumppu hyvänsä.
 HYVÄÄ JOULUN ODOTUSTA
Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Matias - 19.11.12 - klo:18:56
Lainaus
Kuten aiemmasta ilmeni Gebwell mitoitti seuraavasti:
- Gebwell T10 pumppu
- 1000 litran varaaja G-Energy HP
- 2 x 130m kaivoa

Oilon mitoitti seuraavasti:
- Geopro SH7 pumppu
- 500 litran varaaja SHAK 502
- 1 x 134m kaivoa

Saisikohan mitoituslaskelmilla erotettua sellaista asiaa että jos on esim 1000l:n varaaja niin minkä verran suurempi on pumpun antotehon oltava että riittäisi täystehomitoituksella samoihin pakkaslukemiin kuin 500L:n varaajalla?

Tarkoitan sellaista ilmiötä jos/kun kovilla pakkasilla likimain koko antoteho menee talon lämmitykseen ja varaajan lämmön nostamiseen eli pumppu alkaa käymään jatkuvasti ja uskoisin että 1000l:n varaajalla tämä pakkasraja tulee aikaisemmin kuin 500L:n varaajalla.

Siis talon lämmityksen lisäksi kun pumpun pitää nostaa myös varaajan lämpötila pysäytyslämpötilaan niin minkäverran enemmän tehoa pitää olla 1000l:n varaajalle verrattuna 500l:n varaajaan.

Meillä on 1250l:n varaaja ja se on todella hyvä muulloin kuin huippupakkasilla,silloin joutuu vähän kikkailemaan säätöjen kanssa ettei varaaja pääse liikaa jäähtymään,joskus on päässyt niin käymään ja siihen on sitten pumpun tehot hyytyneet. :-[

 edit: 1250l:n varaajasta em tilanne
Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: tomppeli - 19.11.12 - klo:21:56
Saisikohan mitoituslaskelmilla erotettua sellaista asiaa että jos on esim 1000l:n varaaja niin minkä verran suurempi on pumpun antotehon oltava että riittäisi täystehomitoituksella samoihin pakkaslukemiin kuin 500L:n varaajalla?

Tarkoitan sellaista ilmiötä jos/kun kovilla pakkasilla likimain koko antoteho menee talon lämmitykseen ja varaajan lämmön nostamiseen eli pumppu alkaa käymään jatkuvasti ja uskoisin että 1000l:n varaajalla tämä pakkasraja tulee aikaisemmin kuin 500L:n varaajalla.

Siis talon lämmityksen lisäksi kun pumpun pitää nostaa myös varaajan lämpötila pysäytyslämpötilaan niin minkäverran enemmän tehoa pitää olla 1000l:n varaajalle verrattuna 500l:n varaajaan.

Periaatteessahan niissä kahdessa ei saisi olla mitään muuta eroa, kuin se, että isommalla varaajalla on hiukan enemmän varaajan oman lämpöeristeen läpi tapahtuvaa lämpövuotoa.
Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Matias - 19.11.12 - klo:22:12
Tarkoitin lähinnä varaajan sisältämän vesimäärän lämmön nostamiseen tarvittavaa tehoa.

Eli suoraan laskukaavalla 1000l:n veden lämpötilan nostamiseen 5 asteella tarvitaan 5,8kw tehoa.
Vastaavasti 500l:n veden lämpötilan nostamiseen 5 asteella tarvitaan 2,8kw tehoa.
Tämä teho kaiketi pitäisi sisältyä mitoitukseen?

Talon lämmitystilanteessa on kuitenkin niin monta huomioitavaa tekijää joihin ei meikäläisen ymmärrys riitä niin kiinnostaisi sellainen että onko varaajan tilavuudelle joku kerroin kun haarukoidaan vaikkapa täystehomitoitusta johonkin uuteen tai saneerauskohteeseen?
Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: sailor - 20.11.12 - klo:06:45
Saisikohan mitoituslaskelmilla erotettua sellaista asiaa että jos on esim 1000l:n varaaja niin minkä verran suurempi on pumpun antotehon oltava että riittäisi täystehomitoituksella samoihin pakkaslukemiin kuin 500L:n varaajalla?

Kyllä se on tismalleen sama. Suurempaa varaajaa ei vaan saa (ali/pienitehoisella pumpulla) pelata pelistä pois siten että käynnistysrajat ovat sellaiset, että iso varaaja on kylmentynyt liikaa. Koska tällöin varaajan lämpöjen kiinniotto vie piiitkän ajan.

Harrastajahan yrittää optimoida varaajan lämpötilat siten että käynnistysero on suuri ja alaraja on on siinä ja siinä että lämmin vesi/lämpö riittää. Tällöin suuren varaajan omistaja kun marssittaa pesueen kylpyyn niin mikäli pumpun lepojakso on juuri päättymässä niin "katastrofi" on valmis ja lämpöjen palautus kovalla pakkasella pumpun sammutusrajalle vie kauan.

Ennen saunahetkeä vähän lämpöä varastoon jo etukäteen  ;)
Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: juippi - 20.11.12 - klo:17:55
Tarkoitin lähinnä varaajan sisältämän vesimäärän lämmön nostamiseen tarvittavaa tehoa.

Eli suoraan laskukaavalla 1000l:n veden lämpötilan nostamiseen 5 asteella tarvitaan 5,8kw tehoa.
Vastaavasti 500l:n veden lämpötilan nostamiseen 5 asteella tarvitaan 2,8kw tehoa.


Mitenkä tuo laskukaava menee ja missä ajassa nuo lasku esimerkin lämpötilan nostot on tehty?
Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Matias - 20.11.12 - klo:21:07
Lainaus
Mitenkä tuo laskukaava menee ja missä ajassa nuo lasku esimerkin lämpötilan nostot on tehty

Tuollaisella kaavalla......taitaapa h puuttua
Otsikko: Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
Kirjoitti: Maalampo - 19.12.12 - klo:10:52
Kyllä täytyy ihmetellä miten hyvin Gebwellin G-Energy HP varaaja kerrostuu  8) Ainakin meillä tuo 2000 litran varaaja auttaa Gebwellin T12 maalämpöpumppua toimimaan hyvällä hyötysuhteella varsinkin näin lämmityskaudella. Nyt ulkona n. -20 ja varaajan alaosan lämmöt (mittari varaajan kyljessä) ovat n.30 ja yläosan (mittari varaajan kyljessä) n.65 astetta ja varaajan keskiosan lämmöt (pumpun mittauksen mukaan, tästä ohjaus lämmityspiirin lämpötilaan) on 38 astetta. Eli pumppu ei ole tarvinnut tehdä erillisiä lämpimän veden lämmityksiä pitkään aikaan vaan yläosa on lämmennyt normaalien lämmityskäyntien yhteydessä ja iso varaaja taas auttaa pitämään myös lepoajat kohtuu pitkinä. Pumpun ei tarvitse tehdä liian kuumaa vettä joten hyötysuhteen pitäs olla kohtuu hyvä. Meillä lämpökäyrä hieman liian iso (042) kun haluan että lattialämmitysten termostaatit säätävät lattioiden lämpöä hieman nopeammin (siis kun tarvitaan lämmitystä niin silloin on saatavilla riittävän kuumaa lämmitysvettä, meillä termostaatit joka huoneessa mukaanlukien autotalli). Mutta kun vertaan tätä järjestelmää edellisen talon vaihtoventtiili järjestelmään niin ainakin meille tämä on toimivampi järjestelmä ja tuntuma on että vie vähemmän sähköä kun aiempi järjestelmä. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille  :-*