Kirjoitti: Majava - 12.02.19 - klo:12:25
AIT Nordic 6kw antaa vähän väliä ilmoituksia Korkeapainehälytys,Korkeapainekatkaisu jaVastuksen LTrajoitin.Pumppu sammuu ja käynnistyy kun on kuitannut hälyt.Pumppu on toiminut moitteetta asentamisen jälkeen noin vuoden.Asentaja tuloss,mutta ilmoitti jotta jos ei pumpussa ole vikaa,niin ei mene käynti takuuseen.Missä se vika voi muualla olla?ja mitä nuo ilmoitukset tarkoittaa noin selkokielellä.?
Otsikko: Vs: Häiriöloki
Kirjoitti: Hambula - 12.02.19 - klo:12:47
AIT Nordic 6kw antaa vähän väliä ilmoituksia Korkeapainehälytys,Korkeapainekatkaisu jaVastuksen LTrajoitin.Pumppu sammuu ja käynnistyy kun on kuitannut hälyt.Pumppu on toiminut moitteetta asentamisen jälkeen noin vuoden.Asentaja tuloss,mutta ilmoitti jotta jos ei pumpussa ole vikaa,niin ei mene käynti takuuseen.Missä se vika voi muualla olla?ja mitä nuo ilmoitukset tarkoittaa noin selkokielellä.?
Käyrä liian korkea.
Laite on paluuvesiohjattu ja termostaattien sulkiessa kierron menovesi nousee ylilämpörajalle (65°) ja jatkaa vastuksella ylilämpösuojaan asti (85°) eikä paluuvesi ole vielä saavuttanut poiskytkentärajaa.
Asennusvirhe on kyseessä, koska laitteen ohivirtausventtiili säädetään säilyttämään nimellisvirtaus epäedullisimmassa tilanteessa eli esim.kaikkien termostaattien ollessa suljettuna.
Ohivirtaus päästää kuuman suoraan paluuseen ja sammuttaa kompressorin.
Otsikko: Vs: Häiriöloki
Kirjoitti: Majava - 12.02.19 - klo:13:42
Eli olisiko arvoja säätämällä vika korjattavissa.ps miten muuten Luxtronik ohjaimesta saa kannen irti,jotta saisi etäohjauspiuhan kiinni?
Otsikko: Vs: Häiriöloki
Kirjoitti: Hambula - 12.02.19 - klo:18:35
Eli olisiko arvoja säätämällä vika korjattavissa.ps miten muuten Luxtronik ohjaimesta saa kannen irti,jotta saisi etäohjauspiuhan kiinni?
Ensiapuna laske lämmityskäyrää alaspäin.
Se näytön kehys lähtee irti. Nettipiuha kannattaa laittaa erityistä varovaisuutta käyttäen. Mielellään pitää liitintä toisella kädellä.
Otsikko: Vs: Häiriöloki
Kirjoitti: repomies - 13.02.19 - klo:17:36
Hambulalta taisi jäädä vääntämättä rautalangasta vielä tuon ohivirtausventtiilin osalta se, ettei sitä luxtronikista käsin saada kohdilleen, vaikkakin sieltä valikoista löytyy kyllä pumpulle ihan sellainen asennustoimintatila, joka kytketään tilapäisesti päälle silloin kun ohivirtausventtiili ruuvataan mekaanisesti oikeaan asentoon. Eli ohivirtauksensäätötila päälle, sitten ruuvataan pumpun sisältä venttiiliä, ja katsotaan että virtaus on riittävä kun kaikki termarit on kiinni.

Omassa pumpussa ohivirtauksen säätö oli lievästi sanottuna jäykkä kiertää. Onnistui kuitenkin.

Tuosta pumpun toiminnasta olisi kiva saada .dta dumppi tiedostona tänne pallstalle. Tiedon keruu taitaa olla valikko siellä luxtronikussa. Usbitikulle ja siitä sitten palstalle liitetiedostoon.
Otsikko: Vs: Häiriöloki
Kirjoitti: Majava - 14.02.19 - klo:11:43
Pudotin alkunäytöstä lämpötilaa pari astetta ja patteritermostaatit täysin auki.Enää ei ole vikailmoituksia tullut.Kiitos vinkeistä.