Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: janne2019 - 05.02.19 - klo:10:46

Otsikko: Kompuran vaihto vai kokonaan uusi pumppu ?
Kirjoitti: janne2019 - 05.02.19 - klo:10:46
12 vuotta vanha Niben Figter 1220-8  kyykähti kuukausi sitten. Vika ilmeni tuon uudenvuoden jälkeisen myrskyn jälkeen kompuran jurnutuksella ja MS-hälyllä. Käyntiin se ei enää suostunut lähtemään.   Valtuutettu huoltokorjaaja kävi sitä ihmettelemässä kolmeen kertaan. Ensimmäisellä kerralla ihmeteltiin ja epäiltiin pehmokorttia, josta oli ollut puhetta jo huoltoa tilatessa. Sitä ei ollut tietenkään mukana. Kahden viikon jälkeen käytiin pehmokortin kanssa ja sitten ilmoitettiin, että kylmäyksikkö pitää vaihtaa, koska kompura on sökö virtamittauksista tai johonkin perustuen. Kului taas kaksi viikkoa ja sitten käytiin uuden kylmäyksikön kanssa toteamassa, ettei tässä vanhassa mallissa ole pikaliittimiä ja sulutkin ovat alapohjassa ja homma vaatisi koneen siirtoa eli ei onnistu. Kaikki tuo olisi kyllä ollut havaittavissa jo ensimmäisellä kerralla, joten isolta sähköliikkeeltä aika ala-arvoista toimintaa.

No harmituksen ja kuukauden odottelun sekä massiivisen sähkönkulutuksen jälkeen pääasiaan. Onko ainut vaihtoehto uusi kone (5-6000 euroa ja asennuskulut) vai selviäiskö pelkällä kompuran vaihdolla (listahinta 1500 euroa ja asennuskulut). Kyselin asiaa yhdeltä paikalliselta kylmäkonefirmalta, joka aikaisemmin oli merkin huoltokorjaaja. Sanoi, että öljyt ovat voineet sotkea lauhduttimen ja kylmäyksikön vaihto on parempi homma. Jotenkin tuntuu vähän tyhmältä vaihtaa koko kone pelkän kompuran takia. Mitä kokemuksia Teillä viisaammilla on asiasta ? Mielellään otetaan vinkkejä vastaan pätevistä maalämpöasentajista tai kylmäkonekorjaajista Seinäjoen lähialueella. Etukäteen vastauksista kiittäen!
Otsikko: Vs: Kompuran vaihto vai kokonaan uusi pumppu ?
Kirjoitti: Matias - 05.02.19 - klo:22:36
Lainaus
12 vuotta vanha Niben Figter 1220-8  kyykähti kuukausi sitten. Vika ilmeni tuon uudenvuoden jälkeisen myrskyn jälkeen kompuran jurnutuksella ja MS-hälyllä. Käyntiin se ei enää suostunut lähtemään.

Jos kompressori rikkoutui myrskyn aiheuttaman sähköverkon häiriön takia niin siitä kannattaisi ottaa yhteyttä sähköverkkoa ylläpitävään yritykseen.Niillähän on tallenteet jakeluverkon häiriöistä ja jonkinlainen vastuu jos jotain vahinkoja tulee.Tuossa Niben alkutilanteessa on varsin selvästi puuttunut yksi vaihe sähköverkosta ja sen seurauksena kompressorin käämit palaneet.

Samoiten kannattaa ottaa yhteyttä kotivakuutuksen korvausosastoon ja selvittää mitä vakuutus korvaa tuollaisesta vahingosta ja saisiko vakuutusyhtiöltä konsultaatiota sähköyhtiön korvausvelvollisuuteen ::)

Otsikko: Vs: Kompuran vaihto vai kokonaan uusi pumppu ?
Kirjoitti: jm82 - 07.02.19 - klo:12:02
Itse vaihdattaisin pelkän kompuran. Taitaa ollakin lähes samanikäinen nibe 1217-10kW käytössä.

Saa nähdä miten vielä kestää. Otin viimeisimmät lukemat koneesta ylös.
Käynn 39 860
Aika 19 352 h

Huoltoliikkeistä en osaa sanoa, kun ei ole vielä tarvinnut.
Otsikko: Vs: Kompuran vaihto vai kokonaan uusi pumppu ?
Kirjoitti: janne2019 - 11.02.19 - klo:23:17
Kyllä toi sun Nibe kestää vielä kauan. Omassa käyntiaika  46 052 h ja startteja huimat 71798.
Suurin syy on varmaan suuri vedenkulutus yhdistettynä laitteen pieneen varaajaan. Tuo kompuran vaihto tuntuu nykyään olevan vaikeaa kun vaatisi putkimies/kylmäkone pätevyyttä ainakin ahtaassa kodinhoitohuone asennuksessa. Tuo kylmäyksikkö on 1220:ssa poikittain ja vaati ruuvien irrottelua pumpun takaa, joka tässä tapauksessa vaatii koko putkihässäkän irrottelun koneen ympäriltä ja pumpun siirron paikaltaan. Joskus tulee mietittyä miksi sitä ei laitettu autotalliin... Täytyy jatkaa soittelua, jos joku löytyisi hommaan.
Otsikko: Vs: Kompuran vaihto vai kokonaan uusi pumppu ?
Kirjoitti: jm82 - 12.02.19 - klo:13:00
Hankalalta tosiaan kuulostaa. Paljonkohan maksaisi uusi kylmäyksikkö tuohon vanhaan? Vai onkohan saatavilla ollenkaan.

Maalämpötukun hinta NIBE F1226-8 kW PLUS mallille 5560€. 1245 ja 1255 on vähän kalliimpia.

Teillä kun tuo rikki oleva on jo aika paljon käytetty. En tiedä onko sitä sitten enää järkeä korjata, kun putketkin joutuisi irrottamaan.

Itse maksoin 2014 tuosta käytetystä 1217-10kW mallista 3050€. Siihen verrattuna tuo aivan uusikaan pumppu ei olisi kauhean kallis. Olisi ainakin takuu ja varmasti taas aika pitkään toimiva.
Otsikko: Vs: Kompuran vaihto vai kokonaan uusi pumppu ?
Kirjoitti: vaakaputkiaivo - 12.02.19 - klo:14:36
Jokunen vuosi sitten (5-7v) sitten uusi  Nibe 8kW mäntäkompura "kyldel" maksoi ruotsalaisessa verkkokaupassa n.1500€.
Tuossa siis kompura, vaihtimet, sähkövastus ja kiertovesipumput valmiiksi kytkettynä pakettina. Pelkkä mäntäkompura oli n.800€ seudulla.

Tuntimäärien (yli 3800h vuodessa) perusteella sanoisin, että 10kw "Kyldel" voisi olla aika hyvä valinta vanhan 8kW tilalle. Keruupiirissä näyttäisi pituutta olevan riittävästi 10kW pumpullekin. (Tai esim F1226-12)