Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Akre - 17.01.19 - klo:11:57

Otsikko: Thermia G2 2012
Kirjoitti: Akre - 17.01.19 - klo:11:57
Heips
7 vuotta vanha G2. Ongelmana: pumppu herää integraalissa 150 normaalisti ja menoveden lämpö nousee
52 asteeseen mutta paluulämpö ei nouse kuin n. 35 asteeseen. Menoveden pyynti 45 astetta. Pumppu sammuu kun
integraali saavuttaa 0, paluuvesi ei nouse kuin asteella koko käyntijakson aikana. Integraali laskee aika nopeasti jälleen 150 ja homma alkaa alusta. Lämmintä käyttövettä tekee hyvin. Mikähän mättää ?
Akre
Otsikko: Vs: Thermia G2 2012
Kirjoitti: sam68 - 17.01.19 - klo:12:00
kierto ahdistaa. Pumppu pyrkii 8 asteen eroon ja jos on isompi niin jokin ahdistaa. Termarit toiminnassa? Roskasihti tukossa? Levari tukossa? HGW:n toimintakin voi tuota eroa kasvattaa..
Otsikko: Vs: Thermia G2 2012
Kirjoitti: Akre - 17.01.19 - klo:12:19
Puskurisäiliö käytössä joten termarit tuskin ahdistaa. Roskasihti tarkistettu. Jos vaihdin tukossa tekeekö silti käyttövettä normaalisti ?
Otsikko: Vs: Thermia G2 2012
Kirjoitti: Akre - 19.01.19 - klo:10:06
Miten HGW toiminta vaikuttaa tuohon ongelmaan
Otsikko: Vs: Thermia G2 2012
Kirjoitti: Akre - 23.01.19 - klo:16:26
Itselleni vastaten, vaihdin oli tukossa.
Huudeltu ulkoisella pumpulla ja nyt
näyttäis toimivan ok.