Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Janne69 - 15.01.19 - klo:09:22

Otsikko: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: Janne69 - 15.01.19 - klo:09:22
Hei, varmaan hölmö kysymys,mut en äkkiseltään löytänyt vastausta, eli, käykö keruupiirin pumppu kokoajan järjestelmän ollessa käytössäriippumatta lämmitys/jäähdytystarpeesta?

Janne
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: seppaant - 15.01.19 - klo:09:45
Lainaus
käykö keruupiirin pumppu kokoajan järjestelmän ollessa käytössäriippumatta lämmitys/jäähdytystarpeesta?
Riippuu siitä, millainen järjestelmä sinulla on lämmönvaihtimen perässä.

ATS
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: Janne69 - 15.01.19 - klo:19:18
Oilon cube inverteriä oon kaavaillut, mutten löytänet sen mainoksesta mainintaa aiheesta..

Janne
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: fraatti - 16.01.19 - klo:22:02
Laite ohjannee keruupumppua portaattomasti ja sen teho säättynee automaattisesti. Mutta pumppu käy aina jollain teholla kun kone käy.
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: Janne69 - 18.01.19 - klo:18:45
Ok, eli aina kun laitteessa on virrat päällä, pumppu pyörii hissukseen ja sätyy tehontarpeen mukaan sitten?
Myyjä väitti että kv pumppu pysähtyy kokonaan mut jäin pikkasen epäilemään kannattaako niin suuren massan antaa pysähtyä kokonaan,

Kiitoksia vastauksesta

Janne
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: fraatti - 18.01.19 - klo:20:20
Ok, eli aina kun laitteessa on virrat päällä, pumppu pyörii hissukseen ja sätyy tehontarpeen mukaan sitten?
Myyjä väitti että kv pumppu pysähtyy kokonaan mut jäin pikkasen epäilemään kannattaako niin suuren massan antaa pysähtyä kokonaan,

Kiitoksia vastauksesta

Janne

Nykyisissä maalämpöpumpuissa liuospumppu pyörii vain aina kun kone tekee lämpöä. Lisäksi pumppu säätää automaattisesti tehoa tarpeen mukaan. Ei tuo liuospuolen pöyrittäminen kiertovesipumpulta ole mikään kummoinen temppu ja pumppu käynnistyykin täydelle teholle tarvittaessa muutamien hassujen sekuntien aikana.
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: Janne69 - 19.01.19 - klo:16:17
Ok, ymmärsin väärin aluksi.

Varsinainen kysymys nyt kuuluukin,( jos tuon upean kuvan sisältö aukenee :-) )

Häiriintyykö maalampöpumpun toiminta oleellisesti, jos keruupiirissä on ikäänkuin rinnan kytkettynä toinen kv-pumppu?

Onko odotettavissa jotain vikakoodeja virtausvastuksen vaihdellessa tms?

Tuossa kuvatuksessa laatikossa oleva pumppu esittää oilonia ja ylempi pumppu omia virityksiä...

Janne
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: fraatti - 19.01.19 - klo:21:10
Ok, ymmärsin väärin aluksi.

Varsinainen kysymys nyt kuuluukin,( jos tuon upean kuvan sisältö aukenee :-) )

Häiriintyykö maalampöpumpun toiminta oleellisesti, jos keruupiirissä on ikäänkuin rinnan kytkettynä toinen kv-pumppu?

Onko odotettavissa jotain vikakoodeja virtausvastuksen vaihdellessa tms?

Tuossa kuvatuksessa laatikossa oleva pumppu esittää oilonia ja ylempi pumppu omia virityksiä...

Janne

Jos molemmat käyvät samaan aikaan saattaa käydä niin että "voimakkaampi" pumppu rohmuaa suurimman osan virtauksesta. Paluun tai tulon varrelle kytkettynä voipi toimia paremmin...
Otsikko: Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
Kirjoitti: Janne69 - 20.01.19 - klo:08:02
hyvä pointti, taidan laittaa etupuolelle,kiitos kommentista.

Janne