Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Gobi - 13.12.18 - klo:08:30

Otsikko: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: Gobi - 13.12.18 - klo:08:30
Miten paljon vaikuttaa läpivientien läpi kulkevien putkien läheisyys keruun lämpötilaan? Putket tulee maasta eristeet päällä ja perustuksen kohdalla eristeet on kuorittu läpivienteihin, sisällä pannuhuoneessa putkilla on n. 50mm väliä. Kulkevat siis sen metrin matkan varsin lähekkäin, eristämättöminä, betonissa.
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: euroshopperi - 13.12.18 - klo:15:02
Putket varmaan hieman viilentää perustuksia ja siis kondensoi kosteuden siihen lähibetoniin ainakin kesäisin. Muuten ei varmaan pysty liuoksen lämmöissä huomaamaan eroa.
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: Gobi - 13.12.18 - klo:15:07
Kosteutta tulee, sitä esiintyi viime kesänä. Putkia varten porasivat 70mm reiät ja työntivät niistä vaan läpi, mietin että kannattaisiko piikata auki ja eristää esim. uretaanilla. Mutta taitaa olla turha toivo, katsotaan miten jatkossa käyttäytyy.
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: seppaant - 13.12.18 - klo:16:20
Lainaus
Kulkevat siis sen metrin matkan varsin lähekkäin, eristämättöminä, betonissa
Meneehän putket kaivossakin enemmän tai vähemmän kiinni toisissaan ja lopun matkaa lähellä toisiaan.
Eikä tästä kukaan ole ollut huolissaan.

ATS
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: Gobi - 13.12.18 - klo:16:37
Lähinnä tuossa mietitytti se kun putket nousee perustuksissa pannuhuoneen lattiaan ja tuo perustus on kokonaan pakkasen purtavissa. Jos betoni varaa kylmää paluulta ja pakkanen vielä jäähdyttää, niin vaikuttaisiko tulevan nesteen lämpötilaan?

Mutta tuskin se nyt metrin matkalla ehtii niin viiletä, kierto kun on yli 600m pitkä.
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: tomppeli - 13.12.18 - klo:16:57
Putkien välissä on eristeenä ilma, joka ei juurikaan liiku.
Putkien lämpötilojen ero on noin noin 3 - 4 astetta.
Lämmön siirtyminen putkien välillä on hyvin vähäistä.
Ei syytä huoleen.
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: Gobi - 13.12.18 - klo:16:59
Kuitti.

Onko muuten olemassa taulokkoa missä näkyisi lämmityksen jakaantuminen eri kuukausille? Saisi osviittaa mitä mahdollisesti tulee kokonaisen vuoden sähkönkulutus olemaan.
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: tomppeli - 13.12.18 - klo:17:33
Tässä yksi laskelma, jonka ykkössivulla on yksi taulukko jakaumasta: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8450.0;attach=9188
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: KiSaVa - 13.12.18 - klo:17:58
Ja ilmatieteenlaitoksen sivuilta on saatavissa ne lämmöntarvekertoimet paikkakuntakohtaisesti ja vuosittain. Niilläkin voinee asiaa arvioida.
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: tomppeli - 13.12.18 - klo:21:56
Onko muuten olemassa taulokkoa missä näkyisi lämmityksen jakaantuminen eri kuukausille? Saisi osviittaa mitä mahdollisesti tulee kokonaisen vuoden sähkönkulutus olemaan.
Tässä tuo aikaisempi taulukko prosenttilukemina:
Koko vuosi   100,0%
Tammikuu   15,3%
Helmikuu   14,0%
Maaliskuu   12,7%
Huhtikuu   9,0%
Toukokuu   4,8%
Kesäkuu   1,8%
Heinäkuu   1,3%
Elokuu   2,1%
Syyskuu   5,1%
Lokakuu   8,6%
Marraskuu   11,3%
Joulukuu   14,0%

Tämä taulukko perustuu paikkakuntasi lämmitystarvelukuihin.
Lukemissa on mukana myöskin lämmin käyttövesi.
Lämmitystarveluvuissa käyttövesi ei ole mukana.
Kaikki vuodet eivät ole samanlaisia.! Siksi tällainen taulukko ei ole tarkka.!
Otsikko: Vs: Eristämättömien läpivientien vaikutus keruulämpötilaan
Kirjoitti: Gobi - 13.12.18 - klo:22:36
Kiitos tomppeli, touko-marras sähkö kului lämmitys+kv ~3500KWh. Ja taulukon mukaan ne kuukaudet tekee tasan 35%.  :D Eli vuosikulutus olisi tasan 10000KWh, se olisi jo mieluisa yllätys.   8)